Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Bewegungsmelder und Prioritäten

  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2014
    Ort
    Bremen
    Beiträge
    3

    Bewegungsmelder und Prioritäten

    Hallo zusammen,
    als "Newbie" habe ich mich in mein BUS-System (über ETS 4) eingearbeitet und einen Bewegungsmelder (Mertens Argus 220) integriert. Ich habe aber ein Problem mit Prioritäten:
    Die Zuweisung von Gruppenadressen (über Zentralfunktion) mehrerer Aktoren funktioniert gut und die Lichter gehen beim Eintreffen (Auslösen Bewegungsmelder) alle richtig an.
    Nun möchte ich aber mit einem Taster einige der Lampen "anlassen" und manuell über diesen Taster dem Schaltaktor der Lampe mitteilen, dass diese nach dem Ausschalten des Bewegungsmelders (Zeitschaltuhr) nicht mit den anderen ausgehen, ich somit über meinen Taster den Ausschaltimpuls der dann später erfolgt "übersteuere". Ist so etwas einfach zu programmieren?
    Über Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar und bedanke mit im Voraus!
    Flo

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Stichwörter hierbei wären Zwangsführung, Sperrung, Handbetrieb, je nach dem was der Aktor kann.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Die meisten Aktoren haben Logikglieder. Lege ein "Oder-Glied" an. Auf die einen Eingang die GA des Melders, auf den anderen die GA des "Mastertasters"