Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Ringbildung EIB

  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2008
    Ort
    76448
    Beiträge
    1

    Ringbildung EIB

    Hallo zusammen,
    schreibe gerade ein Diplomarbeit über Gebäudeautomation für Bauingenieure und habe eine Frage zur Topologie beim EIB:
    Hier ist die Verkabelung in Linien-, Stern-, oder Baumtopologie ja kein Problem, aber die Ringbildung (geschlossener Ring) ist nicht zulässig.

    Warum eigentlich?
    Und warum führen LON-Befürworter als Vorteil an dass dort ein Ring gebildet werden darf?
    Hat das Vorteile / Nachteile bei der praktischen Installation?

    Ich hoffe dass mir hier jemand kurz weiterhelfen kann.
    Besten Dank im voraus und
    schöne Grüße
    Markus Stürmlinger

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Grasberg bei Bremen
    Alter
    50
    Beiträge
    132
    also ich hatte das schon mal auf eine baustelle da haben die auch einen ring gebastelt und da werden dann halt zb. taster befehle oft wiederholt weil sie im kreis laufen. habe es auch nur im busmonitor gesehen das da was faul ist halt wegen der telegramm wiederholungen.
    MFG S.Meinert

  3. #3
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ein Ring ist aufgrund von Telegrammkollisionen nicht zugelassen.

    In der Praxis installieren wir jedoch einen Ring, lassen jedoch ein Ende OFFEN. Sollte es zu einem Leitungsdefekt kommen, kann von der anderen Seite eingespeist werden.

    EIB heisst seit längerem übrigens KNX, solltest du vielleicht übernehmen, gibt Fleisspunkte :-)
    Gruss,

    Michael