    USV für KNX Linien und HS?

    Hallo Alle,

    lese mir gerade Beiträge über Verteilungen durch um den Aufbau mit meinem Installateur zu planen.
    Macht es Sinn den EIB Linien sowie dem HS eine USV voranzuschalten, damit kurzfristige Ausfälle nicht zu Resets oder Abstürzen führen?
    Ich hatte mir gedacht im Hauptanschlussraum eine externe USV hinzustellen und von der aus die Elektronik (HS etc) und die EIB Linien der 3 Etagenverteiler zu versorgen.

    Was haltet ihr davon?

    Wie reagiert der HS auf unkontrollierte Netzausfälle? Kann man ihn automatisch bei längerem Netzausfall und einer vorangeschalteten USV kontrolliert herunterfahren (Gibt es ein "Shutdown" Kommando?)?

    Viele Grüße,

    Daniel

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Daniel,

    die neuen Spannungsversorgungen überbrücken 200ms, dann ist Schluss. Spannungsausfälle zwischen 200ms und 20 Sekunden sind sehr kritisch, weil niemand vorhersagen kann, was mit einem Gerät passiert, welches bei angenommen 10V "Restspannung" wieder "durchstartet".

    Deshalb ist es wichtig die Spannungsversorgung mit einer USV zu versehen. Natürlich auch der Homeserver und andere Logik.

    Man stelle sich vor man möchte Fehlermeldungen (230V Netz) auswerten und weiterleiten. Da müssen dann alle beteiligten Geräte (KNX-Gerät, Homeserver, Gateways und Anzeige-Geräte) mit einer USV versehen werden damit die Fehlermeldung signalisiert und Angezeigt wird.

    Ganz wichtig bei Krankenhäuser.

  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2005
    Ort
    Gelnhausen (zwischen Frankfurt und Fulda)
    Alter
    51
    Beiträge
    479
    Hallo,
    USV hatte ich mir auch schon überlegt aber was kostet die aufs Jahr gesehen an Stromkosten und wie oft fällt was aus ?
    Ich für mich im EFH werde verm. keine USV einsetzten da mir die Kosten/Nutzenrechnung nicht ausgewogen ist.
    Was für Beträge kommen bei Euren USV im Jahr zusammen ?
    Ich habe mein normales ABB EIB Netzteil als Reserve zur Seite gelegt und mir schon einmal in der Bucht ein ABB EIB Netzteil mit externen Akkumodul zugelegt und werde so zumindest mein BUS am Leben halten sofern nötig.

    Gruß
    Sven

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594
    Zitat Zitat von Daniel71276 Beitrag anzeigen
    Hallo Alle,

    lese mir gerade Beiträge über Verteilungen durch um den Aufbau mit meinem Installateur zu planen.
    Macht es Sinn den EIB Linien sowie dem HS eine USV voranzuschalten, damit kurzfristige Ausfälle nicht zu Resets oder Abstürzen führen?
    Ich hatte mir gedacht im Hauptanschlussraum eine externe USV hinzustellen und von der aus die Elektronik (HS etc) und die EIB Linien der 3 Etagenverteiler zu versorgen.

    Was haltet ihr davon?

    Wie reagiert der HS auf unkontrollierte Netzausfälle? Kann man ihn automatisch bei längerem Netzausfall und einer vorangeschalteten USV kontrolliert herunterfahren (Gibt es ein "Shutdown" Kommando?)?

    Viele Grüße,

    Daniel

    Hallo Kollege..

    im Wohnbau rechnet sich eine KNX-USV in der Regel nicht.

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    bei Bamberg
    Alter
    71
    Beiträge
    266
    Die Beantwortung derartiger Fragen gestaltet sich in der Regel immer schwierig! Ursachen: Aussagen, Fragestellungen erfolgen nicht präzise und spiegeln nicht das angedachte Vorhaben wieder.

    USV für KNX?

    Bei Fragestellung Anschaffung/Einbindung einer USV empfiehlt es sich immer zu hinterfragen was beabsichtige ich, was will ich für mich damit erreichen und was (welcher Bereich) soll damit abdeckt werden (welche Bereiche hängen an der USV.
    Entscheidend auch ob und wie oft das Objekt von Stromausfällen (Anzahl/Zeit) betroffen ist.

    Hat man dies alles zu sammen getragen, dann stellt sich die Frage der Umsetzung, der gewünschte Grad der Automatisierung und die Auswahl der USV. Nachgelagert dann die Einbindung ins häusliche Umfeld.

    Gerade beim Einsatz eines HS und bei entsprechender Programmierung schließt eine USV (z.B. von APC) eine Lücke.
    Gruß
    redstar





    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt

  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Würzburg
    Beiträge
    39
    Hallo,

    ich denke auch, dass eine "normale" EDV-USV z.B. von APC kostenmäßig nicht das Problem darstellt. Leistungsmäßig kann sie ja auch relativ klein dimensioniert werden, es hängt ja nur der HS und 4 EIB Linien dran.

    Kann mir jemand der HS Spezialisten sagen, ob ich den HS automatisiert herunterfahren kann?

    Viele Grüße,

    Daniel.

  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2005
    Beiträge
    4
    Hallo zusammen,

    ich habe mich in den letzten Monaten auch schon öfter damit beschäftigt, ob ich meine Linien-Netzteile und den Homeserver an die USV hänge. Einzig die Spannungsversorgung der Wetterstation könnte ich nicht puffern, weil diese nicht zentral angebracht ist.
    Was mich bisher davon abgehalten hat:
    Die Spannungsversorgungen sind in den verschiedenen Phasen untergebracht. Da ich selbst kein Elektriker bin, nun die Frage:
    Kann ich alle in eine Phase (= USV) nehmen, oder ist das ein Problem.
    Die Tatsache, dass ich Probleme habe, wenn diese Phase aus irgendwelchen Gründen länger ausfällt als die USV puffern kann ist mit bewusst. Dann liegt das ganze Haus lahm. Vorteil ist einfach, dass bei kurzen Ausfällen alles im Lot bleibt.

    Schon jetzt danke für eventuelle Antworten !

    Winfried

  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    418
    Die Spannungsversorgungen sind in den verschiedenen Phasen untergebracht. Da ich selbst kein Elektriker bin, nun die Frage:
    Kann ich alle in eine Phase (= USV) nehmen, oder ist das ein Problem.
    Da du kein Elektriker bist, darfst du auch die Änderungen leider nicht durchführen.

    Aber generell können schon alle KNX Spannungsversorgungen auf eine Phase/Sicherung betrieben werden.

    Beachte jedoch bei der USV, das diese einen Festanschluss für nötige angeschlossene Verbraucher hat. Eine "normale" mit Schuko Steckdosen ist nicht geeignet. Denn wenn der Stecker versehentlich falsch eingesteckt wird, liegen auf dieversen Geräten unter umständen 400V. Grund, tausch von Neutralleiter und Phase was sich rückwirkend auf die Elektroinstallation auswirkt. Also, Festanschluss der Ausgangsseite ist ganz wichtig.