Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 27

Thema: 230V LED an Schaltaktor leuchtet immer

  1. #1
    guwen ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Beiträge
    131

    230V LED an Schaltaktor leuchtet immer

    Hallo zusammen,
    gestern habe ich eine konventionelle Glühbirne gegen eine 230V LED mit E27 Sockel ausgetauscht. Diese glimmt nun ständig wenn der Aktor aus ist. Beim Einschalten leuchtet sie.
    Schraube ich die LED-Birne bei meinem Nachbarn in die Lampe und schalte sie herkömmlich über einen Schaltet so leuchtet sie oder eben nicht - also wie es sein sollte.

    Warum ist das so, was steckt dahinter und was kann ich dagegen tun?

    Danke für die Antworten.

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Frankfurt
    Alter
    52
    Beiträge
    154
    Hallo guwen,
    ist es ein Dimmaktor? Wenn ja, hängt das meines Wissens damit zusammen, dass die Last der LED zu gering ist. Mach mal parallel eine Glühlampe ob es dann funktioniert.

    MfG
    Dirk probieren geht über studieren...

  3. #3
    guwen ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Beiträge
    131
    Danke für de schnelle Antwort.
    Ist ein Schaltaktor von ABB (SA/S12.10.1).
    Das mit der Glühbirne werde ich nachher mal ausprobieren.

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    Aachen
    Beiträge
    10
    da der aktor ein relais hat und kein dimmer ist, scheint es was anderes zu sein. schaltest du definitiv die phase oder vielleicht doch den N-leiter?
    EFH 125qm (Keller, EG, OG) in der Sanierungsphase, EIB Im AufBau
    2 x ABB SA/S12.16.5, BJ RCP 6136/100C-101, Taster BJ solo
    RTR, Rollo, Wetter und 2 weitere Linien vorbereitet

  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Berlin
    Alter
    47
    Beiträge
    76
    Kann bei mir gleiches Phänomen beobachten. LED-Lampe 230 V mit E27-Fassung als Steckdosen-Spot-Lampe.
    Die Steckdose ist an einer Phase einer ins Zimmer führenden 5x1,5 Leitung geklemmt. Aktor (ABB) schaltet definitiv die Phase.
    Selbst wenn kein Strom auf der Phase ist glimmt die LED-Lampe schwach (bei Tageslicht kaum erkennbar).

    Frank

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    30453 Hannover
    Beiträge
    857
    Es wird sich evtl. um Induktiion handeln, wenn in der Zuleitung die auch den Schaltdraht führt noch eine Dauerphase enthalten ist. Die Leistungsaufnahme ist wohl zu gering, als das ein Strom dieses "Phänomen" zu fall bringt.

    Was passiert wenn Ihr diese Dauerphase mal abklemmt, sofern vorhanden ?

    Beste Grüße aus Hannover



    Jürgen Sporleder
    -------------------------------> www.wohnen-mit-funktionen.de

  7. #7
    Registriert seit
    Jun 2005
    Ort
    Lucka
    Alter
    51
    Beiträge
    95
    Ich denke auch, das es von der Induktion eines Spannung führenden Leiters herrührt. Wenn z. B. Tasterschaltung und Lampenzuleitung in einem NYM 5x1,5 geführt werden, ist an den LED das gleiche zu beobachten.
    Gruß

    Roberto

  8. #8
    guwen ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Beiträge
    131
    Hallo zusammen,
    gestern habe ich erst eine herkömmliche Glühbirne parallel geschaltet, und siehe da, die LED war aus. Außerdem habe ich mit einem Herrn von BJE gesprochen. Er sagte auch, dass es sich um Induktion handelt.
    Ab morgen habe ich Urlaub, da werde ich mir mal den Spass gönnen und alle stromführenden Leiter in den Raum abklemmen (bis auf den zur LED natürlich).

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Frankfurt
    Alter
    52
    Beiträge
    154
    Das gleiche wie, beim Einphasen Prüfer (wird deswegen ungern eingesetzt) glimmt auch bei Induktionsspannung. Vielleicht kannst Du eine LED mit mehr Watt einbauen.

    MfG
    Dirk probieren geht über studieren...

  10. #10
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Hohenroda
    Alter
    43
    Beiträge
    129
    Hallo

    habe das gleiche problem aber es ist ein Schaltaktor dran eine halo drinne sind sie aus aber das ist ja nicht der sinn der sache gibts da nicht ein bauteil was man in die zuleitung machen kann Dioden oder so um das zu verhindern ?

    mfg Sternenflotte

  11. #11
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    5

    Idee Glimmen der LED

    Hallo allerseits,

    habe das gleiche Problem, aber mit einem Binäreingang gehabt(Induktion).

    Zuerst versuchte ich ein Relais als Koppler zuschalten, hat aber nicht genutzt.

    Manchmal ging es, und dann eben nicht.
    Habe danach ein Grundlastelement verwendet.
    Eine Seite auf den Binäreingang und andere Seite gegen Neutralleiter. Induktion verwindet!

    Habe es allerdings noch nie an einen Lastausgang angeschlossen, wäre ein Versuch wert!?

    Mit freundlichen Grüßen

    Mag Gyver

  12. #12
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Hohenroda
    Alter
    43
    Beiträge
    129
    Hallo

    gehn die Led Spot dadurch eigendlich kaputt wenn ich nix mache oder leuchten die nur bischen ohne das sie schaden nehmen ?

    mfg Sternenflotte

  13. #13
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Hallo Gemeinde,

    bei mir ist das selbe Phänomen.
    Habe 2 Stk 230V LED ... diese glimmen leicht, sobald ich die Netzfreischaltung deaktiviere.

    Jedoch nur die weiße ... die orange LED glimmt nicht und ist direkt neben der weiße.

    Gruß

    Hannes

  14. #14
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Hohenroda
    Alter
    43
    Beiträge
    129
    Hallo

    Also habe im Bad 5 Led Strahler das leuchten ist jetzt weg mittels eines GLE.

    Im Flur dagegen habe ich 6 Leds Strahler das GLE Bewirkt zwar das sie dunkler werden aber immer noch leuchten. Habe mal gemessen es liegen 40 Volt an im Bad dagegen sind es nur 5 volt.

    Was kann ich da noch machen etwa 8 GLE verbauen aber das ist ja auch net so sinnvoll.

    Dann weis ich noch nicht ob die Led Stahler davon auf dauer kaputt gehn.

    Ich sollte vielelicht noch dazusagen das ich den Strom für die Beleuchtung über Solar erzeuge und auf 230 Volt wandle vielleicht hilft das weiter.

    Kabel und Eib Anlage ist alle neu also kein Alter kram.

    Bitte um hilfe.

    mfg Sternenflotte

  15. #15
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    40V erscheinen mir zu hoch - mit was gemessen?

    Die geschichte mit Photovoltaik ist nebensächlich, sofern der Wechselrichter wenig/keine Oberschwingungen produziert.
    Gruss,

    Michael