    Original geschrieben von cstudener
    Ich hatte Berker Heizungsaktoren 75318007 + Erweiterungsmodule geplant, da diese für meinen Bedarf optimal in Preis/Leistung passen. Sowas wie "PWM-Schaltung aus Stetigwerten errechnen" kann der leider nicht.
    Doch, kann er - hab grad nachgeschaut!

    Original geschrieben von cstudener
    Das einzige was machbar ist lautet:

    // Zitat an
    -Ermittlung der maximalen stetigen Stellgröße zur Vorlaufsteuerung eines Kessels (Funktion muss durch Kessel unterstützt werden).
    // Zitat aus

    Kann ich damit was anfangen ???????
    Im Prinzip ja, aber das macht der Viessmann-Funktionsbaustein schon selber - und den brauchst Du trotzdem noch, denn der Brenner will eine Temperatur als Input (und nicht eine prozentuale Stellgröße).

    Gruß Matthias.

  2. #77
    Registriert seit
    Oct 2003
    Ort
    Unkel
    Beiträge
    16
    Jetzt ist der Groschen gefallen !!!

    Da hab ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Ihr habt natürlich Recht mit dem Berker Aktor. Natürlich rechnet der Aktor auf PWM um.

    Also die Tritons auf "Stetig" projektiert und den Steuerbaustein bestellt.

    Danke für die Hilfe

    Claus

  3. #78
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Plauen
    Alter
    56
    Beiträge
    144

    Beitrag Vidodens

    Hallo EIB Vismann Spezis,
    sitze hier vor meiner Programmierung der Vitocom 200 und grübel über die Datentypen EIS 9 und EIS 10, kann in meinen Unterlagen dazu nichts finden.
    Kann mir eventuell jemand von euch auf die Sprünge helfen?

    Gruss Torsten

  4. #79
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Nur mal kurz ausm Bauch raus: Ich glaub, EIS9 ist so'n Floatingpoint-Typ mit ganz vielen Nachkommastellen und Exponent oder so... nimm lieber einfach EIS5, das reicht auch für Temperaturen

    (Das gleiche Objekt wird ja mit EIS5 und EIS9 erzeugt, da kannst Du Dir dann aussuchen, welches von beiden Du verwendest.)

    Gruß Matthias.

  5. #80
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Plauen
    Alter
    56
    Beiträge
    144
    Hallo Matthias,

    Du hast ja recht.
    Wollte nur wissen was diese beiden EIS-Typen bedeuten.

    Hätte aber noch eine Frage an Dich. Soviel wie ich aus dem Forum erlesen konnte reicht es aus den Tagessollwert (des Funktionsbaustein) an den HK A Sollwert Normalbetrieb zu schreiben. Um die Einzelraumregelung mit der Heizungsanlage zu koppeln. Alle anderen Werte sind sind sicherlich sinnvolles Zubehör aber für die Funktion nicht unbedingt notwendig?

    Gruß Torsten
    Geändert von Torsten (21.10.03 um 10:15 Uhr)

  6. #81
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Solingen
    Alter
    57
    Beiträge
    150

    Re: Vidodens

    Original geschrieben von Torsten
    die Datentypen EIS 9 und EIS 10, kann in meinen Unterlagen dazu nichts finden.
    EIS 5 16Bit Fließkommazahl IEEE754 Single Format, 2 Stellen genau
    EIS 9 32Bit Fließkommazahl IEEE754 Single Format, 6 Stellen genau
    EIS 10 16Bit Integerzahl
    EIS 11 32Bit Integerzahl
    mfg Markus Pietz

  7. #82
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Original geschrieben von Torsten
    Hätte aber noch eine Frage an Dich. Soviel wie ich aus dem Forum erlesen konnte reicht es aus den Tagessollwert (des Funktionsbaustein) an den HK A Sollwert Normalbetrieb zu schreiben. Um die Einzelraumregelung mit der Heizungsanlage zu koppeln. Alle anderen Werte sind sind sicherlich sinnvolles Zubehör aber für die Funktion nicht unbedingt notwendig?
    Nö, eigentlich nicht. Die meisten Werte kann man eh nur auslesen (z.B. die diversen Brenner-, Vor- und Rücklauftemperaturen). Schreiben kann man z.B. die Trinkwassersolltemperatur und evtl. die Parameter der Heizkurve (aber auch da nur HK A), hab ich aber noch nicht ausprobiert.

    Ich versuche da grad mit diversen Langzeitstatistiken noch ein wenig zu optimieren...

    Gruß Matthias.

  8. #83
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Plauen
    Alter
    56
    Beiträge
    144
    Erst einmal Danke an die promten Antworten!!!


    an Markus Pietz

    EIS 5 16Bit Fließkommazahl IEEE754 Single Format, 2 Stellen genau
    EIS 9 32Bit Fließkommazahl IEEE754 Single Format, 6 Stellen genau
    EIS 10 16Bit Integerzahl
    EIS 11 32Bit Integerzahl

    Was EIS 5 und EIS 9 bedeutet habe ich nun verstanden, aber was ist nun eine Integerzahl?

    -------------------------------------------------------------------------------

    Hallo Matthias ,

    Habe noch eine Solaranlage mit einer Regelung von Vissmann
    Typ Solartrol.
    Kann ich über die Vitocom 200 die Trinkwassererwärmung durch die Vitodens unterdrücken?
    Möchte das das Wasser nur von der Heizung zusätzlich aufgeheizt wird ab einer bestimmten Zeit UND wenn jemannd zu Hause ist.
    Auf Anregungen wäre ich dankbar, da der Heizungsbauer bis jetzt keine große Hilfe war und der Ingeneur für Vertrieb und Projektierung von Vissmann bei mir das erste mal die Software von Vissmann gesehen hat.

    Gruß Torsten

  9. #84
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Integer = Ganzzahl

    Hier ein Auszug aus der Homeserver 2 Hilfe von Gira:

    Datentyp
    Hier wird das Datenformat des Objektes festgelegt.
    Folgende Datenformate stehen zur Verfügung:


    1-Bit Schalt/Jal (0..1/EIS 1,2,7)
    4-Bit (Dimmen)
    8-Bit (0..100%/EIS 6)
    8-Bit (RTR-Status, Komfort,Nacht,Standby,Frostschutz)
    8-Bit (0..255/EIS 2,6)
    8-Bit (-128..127)
    16-Bit (0..65535/EIS 10)
    16-Bit (-32768..32767/EIS 10)
    16-Bit (-671088,64..670760,96/EIS 5)
    32-Bit (0..4294967295/EIS 11)
    32-Bit (-2147483648..2147483647/EIS 11)
    14-Byte Text
    Zeit (EIS 3)
    Datum (EIS 4)
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  10. #85
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Original geschrieben von Torsten
    Kann ich über die Vitocom 200 die Trinkwassererwärmung durch die Vitodens unterdrücken?
    Naja, Du brauchst ja nur das Objekt "Trinkwassersolltemperatur" auf 10°C oder so setzen (Achtung, Mindestwert!), dann wird da vermutlich nix mehr geheizt... hab sowas aber noch nicht selber ausprobiert.

    Gruß Matthias.

  11. #86
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Plauen
    Alter
    56
    Beiträge
    144
    Naja, Du brauchst ja nur das Objekt "Trinkwassersolltemperatur" auf 10°C oder so setzen (Achtung, Mindestwert!), dann wird da vermutlich nix mehr geheizt... hab sowas aber noch nicht selber ausprobiert.
    Ist sicherlich eine Lösung aber ich möchte ja das die Solaranlage mir (natürlich kostenlos) mein Trinkwasser aufheizt egal wann oder mit/ohne Anwesenheit. Und das natürlich nicht nur auf 10°C.

    MfG Torsten

  12. #87
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Naja, die Solaranlage ist ja von der Vitocom unabhängig - die heizt ja vermutlich immer?! Hab leider keine einschlägigen Erfahrungen...
    Original geschrieben von Torsten
    Möchte das das Wasser nur von der Heizung zusätzlich aufgeheizt wird ab einer bestimmten Zeit UND wenn jemannd zu Hause ist.
    Dann mußt Du halt zu dieser Zeit die Solltemperatur auf 50°C stellen und ansonsten auf 10°C. (Vorausgesetzt, die Solaranlage kümmert sich nicht um irgendwelche Solltemperaturen - wenn die die 10°C auch berücksichtigt, klappt das natürlich nicht.) Da bräuchten wir dann einen Vitodens-Benutzer mit Solar-Add-On - ich nütze da leider nix...

    Gruß Matthias.

  13. #88
    Avatar von urbo
    urbo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lufingen-City
    Alter
    53
    Beiträge
    74
    Warum die WW-Temp. verändern?

    Betriebsart von der Vitodens Wert 1 (Byte) senden

    0 = Trinkwassererwärmung / Abschaltbetrieb Frostschutzüberwachung
    1 = Dauernd red. Betrieb (keine Trinkwassererwärmung)
    2 = Dauernd Normalbetrieb
    3 = Normalbetrieb (Tag) / red. Betrieb (Nacht)
    4 = Normalbetrieb (Tag) / Frostschutzbetrieb (Nacht)
    5 = Dauernd Abschaltbetrieb Frostschutzüberwachung

    bei EIB Anbindung wert 2 senden (Schaltuhr von Kessel inaktiv)

    diese Angaben Gelten nur für Vitodens, Vitopend und Dekamatik

    Gruss urbo

  14. #89
    Avatar von urbo
    urbo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lufingen-City
    Alter
    53
    Beiträge
    74

    Link zu Viessmann Daten

    hier noch ein Link mit den Datenpunkten.

    http://www.viessmann.de/web/germany/...tent/eib-daten

    Gruss urbo

  15. #90
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Ahhh... Betriebsart - dieses Objekt muß ich bisher irgendwie übersehen haben Wo hast Du die Info über die numerischen Werte her? Ich glaub, über die bin ich noch nicht gestolpert!

    Aber dieses Objekt scheint ja nur den Wahlschalter auf dem Steuergerät "umzuschalten" - und da es dort auch nur "Wasser ohne Heizung" (fürn Sommer), aber nicht "Heizung ohne Wasser" gibt, geht das übers Objekt wohl auch nicht...

    Gruß Matthias.