Vielleicht grundsätzlich ein Thema für den "Stammtisch-Cat"?
Vielleicht grundsätzlich ein Thema für den "Stammtisch-Cat"?
Hallo zusammen,
irgendwie hat Viessmann da was gebastelt und weiß selber nicht so ganz bescheid.
Ich habe meine Vitocom 200EIB innerhalb von zwei Tagen bekommen, aber auf den Funktionsbaustein musste ich ca. 3 Wochen warten, da er noch produziert werden musste.......
Jetzt ist alles eingebaut und kann es auch auf einem MT701 anzeigen.
Nun habe ich aber einige Anfängerprobleme und hoffe auf euer Fachwissen:
Anlage Vitodens 200, Vitocom 200EIB, Viessmann 2-Draht Bus und Funktionsbaustein.
1. Ich habe die Umschaltung der Komfort- und Nachttemp. über eine Siemens Logo! mit EIB-Modul gelöst. Echt klasse das Teil: Dieses Dingen vereint viele einzelene EIB Module für weniger Geld:-). Muss ich die Zeitsteuerung in der Vitodens abschalten oder wird sie übersteuert?
2. Trinkwassertemp. Sollwert. Ich kann zwar im MT701 den Sollwert überschreiben, aber ich der nächsten Zykluszeit wird er wieder vom alten Wert überschrieben.....
3. Nachdem ich den Tagessollwert des Funktionsbausteins mit dem Sollwert Normaltemp. in der Vitocom 200 verbunden habe, kann ich dort Änderungen sehen, aber irgendwie sehe ich keine Änderungen im Vorlauftemp-Istwert. Auch der Sollwert bleibt bestehen.
4. Ich hab (sehr primitiv) die Zirulationspumpe über eine einfache Zeitschaltuhr geregelt. Kann ich dafür auch das Relais der Vitocom nutzen und über die Logo! mit Zeiten, bzw. Verknüpfungen belegen?
5. Eine ganz allg. Frage: Man kann viel zur Anzeige bringen und viel ändern. Aber was macht eigentlich wirklich Sinn?
6. Ich hab im Funktionbaustein die Installationsart 2 (ohne Aussentemp. und Kurven) gewählt, da ich schon lange mit Steilheit und Hysterese auf Kriegsfuss stehe. Macht das Sinn?
Bitte um dringendste Unterstützung
Gruß Hans-Gerd
Namd Leutz,
wollte den EIB-Funktionsbaustein von Viessmann programmieren und es erschien folgende Fehlermeldung in der ETS:
"Dieses Applikationsprogramm benötigt ein Gerät mit der Maskenversion 0020. Es kann nicht mit Maskenversion 0021 benutzt werden."
Wer kann helfen oder Tipps geben? Für Eure Mühe vielen Dank!!!
Torsten
das gleiche hatte ich mal mit der universalschnittstelle US/U4.1 von abb. Nach langem probieren schaute ich mal auf der abb webseite nach und es gab eine neue produktedatendank für diesen sensor. kaum eingefügt und es funktionierte wieder.
die erste inbetriebnahme machte ich mit der ETS 2 v1.2 und die neue programmierung versuchte ich mit der vers. 1.3.
hast du die neuste Produktedatenbank von viessmann?
gib mir bescheid wenn du was rausgefunden hast. ich hab auch einen solchen funktionsbaustein in der anlage.
gruss urbo
Hallo Urbo,
1. Habe die Produktdatenbank vom Vissmannvertreter erhalten und es Funktionierte nicht danach hatte ich den gleichen Einfall wie Du und habe mir die Produktdatenbank von der Webseite von Vissmann geholt. Und .......der selbe Fehler.die erste inbetriebnahme machte ich mit der ETS 2 v1.2 und die neue programmierung versuchte ich mit der vers. 1.3.
Zur Info: (laut Vissmann Hotline) Diese Produktdatenbank ist für diesen Funktionsbaustein erstellt worden und es gab noch keinen Grund diese zu erneuern. (Stand 05.01.2004)
2. Habe ich dieses Applikationsprogramm mit der ETS2 1.3a programiert und auch über die ETS2 1.2 versucht dies mit dem selben Ergebnis.
Rat von der Hotline: Applikationsbaustein umtauschen!
Dies werde ich auch umgehend tun.
Der Heizungsbauer wird sich freuen da er dem EIB äußerst skeptisch gegenübersteht.
Gruss Torsten
Hallo
Zum besseren Verständnis des Viessmann Funktionsbausteines habe ich mir dessen Berechnung als Excelblatt nachgebildet.
Wem´s nützlich erscheint hier zum Download:
Joachim
Hoppla mein Anhang ist weg!
Geändert von J.Kronwitter (08.01.04 um 20:10 Uhr)
neuer Versuch:
Original geschrieben von J.Kronwitter
Hallo
Zum besseren Verständnis des Viessmann Funktionsbausteines habe ich mir dessen Berechnung als Excelblatt nachgebildet.
Wem´s nützlich erscheint hier zum Download:
Joachim
Hoppla mein Anhang ist weg!
Super !!
Habe ich auch schon immer vor gehabt!
Klappt auch. Ich glaube jedoch das noch ein Bug drinn ist mit der max Vorlauf differenz Vorlauftemp. Ist aber nur flüchtig geprüft werde am WE noch mal drüber schauen.
THX
Gruß
Ralf
Hallo Ralf,
[QUOTE]Klappt auch. Ich glaube jedoch das noch ein Bug drinn ist mit der max Vorlauf differenz Vorlauftemp.
Tatsächlich. Im Eifer habe ich die Begrenzung auf die Min/Max-Werte nicht vollzogen. Hier die Korrektur:
Joachim
Alle guten Dinge sind 3:
Leider nochmals Fehler gefunden. Dafür mit Diagramm erweitert.
Geändert von J.Kronwitter (09.01.04 um 15:38 Uhr)
Hallo Ralf, hallo Matthias,
lese Eure Tips und bin nun auch so weit, auch noch die Heizung in die EIB Anlage einzubinden. Nun bin ich aber etwas zwiespältig. In der Montageanleitung sowie in der Serviceanleitung für meine Vitodens 300 (Bj. 2001) mit Comfortrol steht: Es ist alternativ möglich an den Klemmen X5 den Erweiterungssatz für den zweiten Heizkreis mit Mischer anzuschließen oder das Zweidrahterweiterungsmodul für die Vitocom 200. So was nun ??? Bei mir ist auf X5 der Erweiterungssatz angeschlossen.
So wie ich Euch aber verstanden habe habt Ihr genau das so angeschlossen (Erweiterungssatz und Zweidrahtbus. Wie muß ich mir das vorstellen ???
Gruß
Tobi
Da bin ich auch erst drüber gestolpert, aber soweit ich mich erinnere, geht der Bus vom Brenner erst zum Mischer und dann zur Vitocom. Jedenfalls funktioniert bei mir die Vitocom auch mit Mischer
Gruß Matthias.
PS: Habs vom Heizer bauen lassen und daher selber nicht so den 100%igen Überblick übern Verkabelungsplan.
Ja wird einfach parallel aufgeklemmt.Original geschrieben von Tobi
Hallo Ralf, hallo Matthias,
lese Eure Tips und bin nun auch so weit, auch noch die Heizung in die EIB Anlage einzubinden. Nun bin ich aber etwas zwiespältig. In der Montageanleitung sowie in der Serviceanleitung für meine Vitodens 300 (Bj. 2001) mit Comfortrol steht: Es ist alternativ möglich an den Klemmen X5 den Erweiterungssatz für den zweiten Heizkreis mit Mischer anzuschließen oder das Zweidrahterweiterungsmodul für die Vitocom 200. So was nun ??? Bei mir ist auf X5 der Erweiterungssatz angeschlossen.
So wie ich Euch aber verstanden habe habt Ihr genau das so angeschlossen (Erweiterungssatz und Zweidrahtbus. Wie muß ich mir das vorstellen ???
Je nach Mischer muss in diesem ein Jumper umgesetzt werden (Steht in der Mischer Doku)
Es gibt eine Adresse in der Comfotrol die die erkannten Teilnehmer am Bus ausgibt, damit du sicher bist das alles klappt, Mischer und Vitocom abklemmen und nacheinander aufklemmen. Und schauen ab die Adresse verändert.
Ich habe es leider nur gerade nicht greifbar. Wenn du es nicht findest mal eben posten
Gruß
Ralf
Hallo Matthias, hallo Ralf,
Danke für die schnelle Info. Ich habe in der Doku für den Mischer Best.Nr 7450 085 auch schon die Codierschalter gefunden (Es gibt 4 Jumper) und es muß Jumper 1 von ON auf OFF umgeschaltet werden.
Nun nochmals um sicher zu gehen die Frage: Anschaltung in Reihe (und in diesem Falle welches Gerät zu erst ?) oder parallel aufklemmen.
Gruß
Tobi
Parallel !!
Gruß
Ralf
Guten Abend an alle Vissmann-EIB-Interesierte,
habe gerade die aktuellen Planungsunterlagen für die Anbindung an einer Vissmann Heizungsanlage an den EIB-Bus von Vissmann erhalten. Vieleicht hilft jemanden bei der Planung seines EFH.
Bitte die Aenderungen auf Seite 66 beachten (Vidodens 200)
MfG Torsten
PS: Leider konnte ich die PDF-Datei nicht als ZIP anhaengen.
War 1KB groeßer als erlaubt.
Wer Interesse hat Mail an mich.
Geändert von Torsten (20.01.04 um 20:11 Uhr)