RS-232
USB
IP
Andere
Smart Building Design GmbH
Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion
www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch
Hoi Stephan..
na die Parameter, die man in der ETS einstellt und dann ins Gerät reinläd mit der ETS.
Du hast doch geschrieben:
"Und hier ist beschrieben wie es geht ( http://www.weinzierl.de/download/Knx...face_BMA_D.pdf )"
Und wie geht's nun? Hab es genau gelesen. Und wie machst Du es nun mit den Geräteparametern und der Physikalischen Adresse? Wie bekommst Du die ohne USB ins Gerät rein?
Gruss Peter
Smart Building Design GmbH
Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion
www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch
Hallo Peter,
hmmm bin nicht sicher ob ich Dich richtig verstanden habe. Nachdem der Contoller seine IP Adresse hat kann ich ihn im ETS ansprechen und ihm in dem Fenster "Einstellungen der lokalen Schnittstelle" (Anleitung Seite2 oben rechts) eine freie "physikalische Adresse" geben.
Das war´s, seither kann ich Online auf den Bus zugreifen und alle Aktoren und Schalter parametrieren.
Hab ich was wichtiges vergessen ???
Gruß,
Stefan.
Hallo Kollege..
naja.. ja und nein.
a) "Man kann" auf die Schnittstelle zugreifen und Geräte programmieren (wenn man DHCP verwendet und einem die Parameter und das Applikationsprogramm für das Projekt egal sind bzw. die Standardwerte ausreichen).
b) Die Erstparametrierung via ETS der KNX/IP-Schnittstelle (Laden des Applikationsprogrammes, der Parameter und der Physikalischen Adresse) funktioniert NUR über USB bzw. RS232 (oder man nimmt eine zweite IP-Schnittstelle).
Denn b) Ethernetschnittstellen können sich leider (noch) nicht selbst laden - geht nur über eine weitere Schnittstelle.
Comprende?
Gruss Peter
Anekdote:
Stammtischbruder zum Kollegen: "Menschen können nicht fliegen".
Kollege: "Klar! Ich war doch erst auf Ibiza! Meinst Du ich bin zu Fuss hingelaufen?"
Stammtischbruder winkt ab: "Ich meine doch ohne technische Hilfsmittel."
Der Kollege zieht die Augenbrauen hoch: "Ach was! Ich hab doch gestern erst im Fernsehen gesehen, wie einer die London Bridge runter gesprungen ist. Kurzzeitig ist er geflogen!"
Ergo: Menschen können ohne technische Hilfsmittel fliegen.
Geändert von PeterPan (02.10.08 um 23:08 Uhr)
Smart Building Design GmbH
Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion
www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch
Lieber PeterPan aber selbst in den GAMMA Tips Nr. 2 steht sinngemäß Anstecken/loslegen
..naja loslegen nur wenn man den einen Router hat, dann holt sich die IP Schnittstelle die IP-Adresse per DHCP vom Router
oder
man nutzt (bei einem frischen N14x) das ARP - Kommando und tauft in unter zu Hilfenahme der
aufgedrucken MAC-Adresse.
Danach hat man mit ETS den Zugang auch das Gerät per EtherIP (oder wie das heißt) und kann die
voreingestellte Adresse 15.15.255 auf die gewünschte Adresse ändern.
Ab da ist es wieder wie mit USB
Gruß
Aaargh!!!!! (springt von der Brücke).
Smart Building Design GmbH
Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion
www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch
Gibt es denn bei euch Brücken ??
Habe es gerade noch mal ausprobiert, im ETS die IP Schnittstelle Programmieren "GEHT".
Bei der Installation habe ich die Produktdatenbank in das ETS Importiert. Dann hinzugefügt und wie beschrieben Parametriert.
Leider kann ich nicht sicher sagen ob mir was an Funktionalität fehlt, da ich es ja evtl. noch nicht gesehen habe. Aber was sollte denn deiner Meinung nach nicht gehen ??
Gruß,
Stefan.
Hallo Stefan..
schau mal in die Geräteansicht oder in die Topologie. Sind sämtliche "Häkchen" gesetzt?
Vergleiche mit bereits geladenen Produkten.
Steht unter Parametrierzustand
a) Adr/Prg/Par/Grp/Cdg
oder
b) Adr/-/-/-/-
Gruss Peter
Geändert von PeterPan (02.10.08 um 23:37 Uhr)
Smart Building Design GmbH
Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion
www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch
Hallo Kollegen..
mal so nebenbei: Habt Ihr das nicht gelesen?
Speziell Punkt a) ?
http://www.knx-professionals.de/foru...9&postcount=35
Gruss Peter
Smart Building Design GmbH
Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion
www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch
Zitat
die Parameter und das Applikationsprogramm für das Projekt egal sind
Zitat-Ende
Für einen IP Koppler gibt es nur
DHCP
oder
MANUELL
DHCP über Router
Manuell über ARP
Die Maske ist beim Weinzierl identisch zum N14x.
Das ist nicht wirklich eine Applikation.
Außer dem Gerätenamen und dem Standardgateway ist da nix mehr zur verändern.
D.h. in einem "Einstrangsystem" EFH reicht das aus.
Gruß
Hallo Peter,
sorry, aber es geht auch mit fester IP. (Bin ich sicher). Ich kann sowohl das App der Schnittstelle selbst als auch alle anderen meines Projektes ändern und Downloaden.
Aber wie auch immer ich bin mit dem Teil zufrieden und es geht alles was ich möchte, auch ohne USB (duck und weg )
Gruß,
Stefan.
btw: Deine Webseite hat mir bei dem Einstieg in die KNX Welt sehr geholfen. Ist wirklich ein super Portal zu dem Thema !
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)