Hallo Leute
Bei dem Thema BJ RS232 schrieb Mike, daß bei ihm mal eine BJ uP-RS232 mit Busy-Telegrammen genervt hat.
Jetzt hatte ich daß gleiche Problem. Es kam aber dadurch zustande, daß ein andere Teilnehmer (Tastsensor 1-fach) abgestürzt war und seinen Objektwert zyklisch gesendet hat (ungefähr 1 Million mal/Sekunde - natürlich nicht, aber der Bus war zu, die LED der Koppler waren ständig an. Dann hat noch der entsprechende Aktor ein Rückmeldetelegramm gesendet - Das muß es dann wohl gewesen sein für die RS232.
Jetzt zu meiner Frage: In diesem Falle war es einfach den "zyklischen" Sender zu finden. Aber bei den den Busy-Telegrammen steht keine Quelladresse dabei. Wie kann ich denn nun einen Teilnehmer identifizieren, der gerade Busy's sendet?
Ich habe mich an das andere Thema erinnert und die BJ RS232 als erstes abgeklemmt - was dann auch sofort an der geringeren Busbelastung zu erkennen war. Es gibt ja (z.B von GIRA) eine RS232 mit dem FT 1.2-Protokoll. Könnte dies evtl. Abhilfe schaffen bei überlasteten Schnittstellen.
Kann ich Busy's künstlich erzeugen? Stirbt eine RS232 immer mit vielen Busy's. In meinem Fall half nichts außer austauschen geholfen.
Kann evtl. der EIB-Doctor von Schlaps helfen?
Danke für Eure Unterstützung.
Gruß aus Lehrte
Dieter Koch
Lesezeichen