    GIRA Automatikschalter schläft?

    Hallöchen,

    an alle Fans von Bewegungsmeldern in Flur und Diele .
    Ich habe mit obigem GIRA Automatikschalter 879 xx komfort (Programm PIR Komfort A00801) folgendes Problem:

    Alles funktioniert soweit ganz gut: Bewegung wird erkannt, Treppenhaus zeit im Aktor läuft ab, Licht aus.
    Läuft man ab und zu vorbei dann wird nachgetriggert. So soll es sein.
    Jetzt kommts: Hampelt aber ständig einer vor dem Bewegm. rum, dann wird NICHT nachgetriggert. Zeit läuft ab und man steht im Dunkeln. Dann alle Mann 10 sec stillhalten und Licht geht wieder an. Das Kanns nicht sein. Hat jemand eine Idee?

    Gruß, KAi

    Wichtige Parameter:
    ---------------------------------------
    Einzelgerät
    Schalten Beleuchtungsbetrieb
    Start Erfassung:Ein Telegramm
    Telegr.Auslös. bei Nachtriggerung: JA
    Zykl. Senden: AUS
    Ende Erfassung: Kein Telegramm
    zus. Sendeverz.: 1sec
    Verriegelung: 2,1 sec
    ----------------------------------------

    P.S. Ich weiß die Merten-Argus sind besser, aber die GIRAS waren quasi ein Schnäppchen.
    KMR

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Hab nur die einfachen, funktionieren aber ohne Probleme. Die sind aber anders eingestellt:

    Aktor Zeitfunktion, auf AUS-Telegramm: keine Reaktion
    Melder: Ende der Bewegung:Aus
    Zyklisch senden: Ja
    Sendeverzögerungen: 0

    Ich denke, bei ständigem Hampeln wird nicht nachgetriggert, die Zeit läuft ab und es wird neu gestartet, nicht nachgetriggert. Stell zylisch senden ein, etwa halb sol lange wie dein Treppenhausautomat läuft, dann geht das.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hi,

    hab ich probiert. Dann gab es den niedlichen effekt, dass bei "manuell aus" am Lichtschalter Das Licht aus aus ging aber leider der letzte zykl. sendeimpuls noch nach dem manuellen Ausschalten kam --> Licht wieder an!?!

    Eine neue Bewegung war es nicht. denn ich stand wie Paulchen Panther mit laaangem Finger hinter dem Türrahmen als ich den Taster bediente .

    Und ratlos steht man im Flur... Gruß, KMR
    KMR

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Ach so, manuell auch noch Blöde Frage, wozu manuell?


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Als sparsamer Mensch schalte ich das Licht aus, wenn ich es nicht brauche. Du nicht? Ich möchte es ja auch mal anmachen können, obwohl der Dämmerungssensor noch nicht anspricht. Manuelle Optionen sind immer gut in all den Automatiken.

    Was macht dein Bewegm., wenn du manuell aus machst? Probier halt mal über die ETS.

    Gruß, Kai
    KMR

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Verstehe ich schon. Ich bin auch sparsam und habe eben den manuellen Tastsensor eingespart Außerdem schaltet doch der Melder aus, wenn ich das Licht nicht brauche! Schaltmöglichkeiten habe ich über die HS-Visu.

    Kann das Verhalten morgen abend mal testen.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hallo nochmal,

    30 Minuten GIRA Hotline hat zwar Licht ins Dunkel gebracht , leider aber keine Lösung !
    KMR

  8. #8
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Bewegungsmelder tot? Totzeit?

    Hi Zamme..

    ich kenn zwar den Gira-Melder nicht, aber bei den Siemens-Teilen gibt es sowas wie "Totzeit". Diese ist gedacht, damit das schnelle abschalten der Leuchte nicht gleich wieder einen Bewegungsimpuls im Sensor auslöst.

    Kann es sein, dass bei Gira diese Funktion zweideutig "Verriegelungszeit" heisst? (2.1 sek)

    Wär meine erste Vermutung.

    MFG
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hi,

    lt. Hotline :
    1. Problem ohne zykl. senden:
    Telegramm bei nachtriggerung erst nach ablauf der ersten 10sec.
    Wird innerhalb der ersten sec eine erneute bewegung erkannt,
    werden die 10 sec neu gestartet. --> Läuft in dieser zeit der Aktor ab, wird nicht nachgetriggert obwohl Bewegungen da sind.

    2. Problem mit zykl. senden:
    Den Bewegm. interessiert nicht ob zwischenzeitlich manuell ausgeschaltet wurde. Deshalb kommmen bis zum Ablauf der eigestellten Zeit weiter zyklische EIN telegramme.

    3.Lösung: Bewegm kurzzeitig sperren
    Danach wird er sofort wieder scharf.
    Man braucht also eine zusätzliche extere Verzögerung über Logik-bausteine etc. und überschreibt ausserdem damit Sperrtelegramme von Dämmerungsensoren usw.

    Fazit: Die Applikation ist scheiße Progammiert.
    Punkt 1 die interne Nachtriggerung der ersten 10 sec.
    auszutreiben wäre sicher kein problem. Merten kann das ja auch.

    Der auf Merten Bewegm. wechselt ....Gruß, Kai
    KMR

  10. #10
    Registriert seit
    Sep 2003
    Beiträge
    1

    Nachlaufzeit

    Hallo kmrlange

    Ich denke dass du das mit dem Atomatikschalter von GIRA auch hinbekommst.

    Stelle die Nachlaufzeit in den Parametern ein, und NICHT im Aktor.
    Auch der Tastsensor solltest du mit der gleichen Gruppenadresse senden, damit der Automatikschalter dies auch mitbekommt, und realisieren kann, dass das Licht nachgetriggert werden soll.

    Die Nachlaufzeit solltest du auch höher als 10sec. setzen(was die min. Einstellung darstellt), denn nach dieser Zeit geht der Automatikschalter in die Verriegelungszeit. Diese Zeit ist für das "abkühlende Leuchtmittel" notwendig, damit du keine "Lichtschaukel" hast.

    Wenn du es so einstellst, sollte die Anlage funktionieren.

    Gruß
    OMI

  11. #11
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Alles funktioniert soweit ganz gut: Bewegung wird erkannt, Treppenhaus zeit im Aktor läuft ab, Licht aus.
    Bei mir läuft alles ohne Probleme! Hier die Einstellung:

    Aktor OHNE Zeitsteuerung!

    - Einzelgerät
    - Beleuchtungsbetrieb
    - Schalttelegramm bei Erfassung: EIN
    - zyklischen Senden: NEIN
    - Telegrammauslösung bei Nachtriggerung: NEIN
    - Schalttelegramm nach Ende: AUS
    (Einschaltdauer nach Ende der Erfassung im Sensor)
    - Verriegelungszeit 130 * 5
    - Betriebsart des Sperrobjekts (0 Betrieb, 1 gesperrt)
    - Telegramm bei Beginn: EIN
    - Telegramm bei Ende : AUS

    Mit letzteren Einstellungen, kannst Du Licht dauerhaft einschalten, jedoch nur VOR Ablauf der Einschaltdauer ausschalten. Ein Dauerhaftes Ausschalten geht entweder nur wenn du bei Beginn der Sperrung ein AUS Telegramm sendest, oder den Schiebeschalter benutzt.

    Ansonsten geht bei mir das Licht nie aus, solange ich vor dem BWM "rumhampel". Für Dauerlicht habe ich einen Tastsensor mit dem Sperrobjekt verbunden.

    Bin sehr zufrieden damit. Mir war es bisher egal, ob das Licht noch ein wenig länger eingeschaltet war als benötigt, nur weil ich schneller die Treppe hochgejagt bin als normal.

    Ich hoffe das hilft!
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  12. #12
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hi,

    das ist genau das Problem: Aktor mit zeitsteuerung.

    Universal Dimmaktor 2-fach in der Treppenlicht funktion mit langsamem Abdimmen. Sieht hervorragend aus wie das lich umerklich verschwindet. Sonst merkt es niemand, aber der EIBler genießt.

    in dieser Funktion schaltet der Aktor EIN auf ein EIN-Telegramm und AUS auf ein Aus-Telegramm (wichtig für manuell aus) kommt kein AUS-Telegramm, wird nach Ablauf der Treppenzeit abgedimmt. Du siehst, ich brauche zum nachtriggern des Aktors wiederholte EIN-Telegramme.

    Dauer licht stellt der Dimmaktor als seperates Objekt zur Verfügung.

    Ich nehm jetzt den Merten-Bewegm.

    Gruß, kai
    KMR

  13. #13
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Habe mir mal die Telegramme angesehen:

    Der Gag ist, daß durch die zusätzliche Sendeverzögerung nach der Erfassung VOR dem Aus-Telegramm bei Erfassung wieder ein EIN-Telegramm gesendet wird.

    ---> Bewegung nach Erfassung WÄHREND Sendeverzögerung = Licht bleibt an!

    Spiel mal ein wenig mit diesen Parametern. Bin gespannt, ob es das Problem löst.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  14. #14
    Hubert ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2003
    Alter
    54
    Beiträge
    9
    Lieber kmrlange,

    habe die selben Probleme wie Du! Wärst Du so nett mich kurz zu informieren, wie Merten A-Schalter in Gira Aktoren Umgebung funkt? Danke Dir im Voraus.

    LG aus Wien
    Hubert

  15. #15
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hallo Hubert,

    vorab: der Aktor ist ein Merten Universal dimmaktor. Kann aber sei, dass der auch von GIRA vertrieben wird. Er wird ja von Merten und BJ auch nur von ABB zugekauft.

    Problem war am GIRA A-Schalter ja nur das Telegrammlose nachtriggern innerhalb der ersten 10 sekunden.
    Das kann man beim Merten Bewgm. abstellen, und alles läuft wie geplant: Man steht nicht mehr im Dunkeln.