    Hallo bin zufällig auf eure seite gekommen da ich ein projekt Plane und mir ein paar komponente fehlen. folgendes Problem.

    für eine Biogas anlage soll sich 5 heizgruppen steuern die der Betreiber über Tableau beeinflussen soll.

    Ich benötige Anlegefühler für den Vorlauf damit ich Die Ist Temperatur erfassen kann. Auswerteeinheit
    Ich denk mal das ich die Mischermotoren Mit einem Jalousieaktor Betreiben kann. Wer hat EIB Fähige Anlegefühler und Auswerteeinheit ??? Über Das Tableau Dürfte die Steuerung ansich kein problem sein. Danke

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    KNX-fähige anlegefühler hat RTS-Automation oder Lingg-Janke (bei mir "ums eck") im Programm.

    Was ist mit Tableau gemeint ? HS oder MT701ct/Infoterminal Touch ?

    Jalousieaktor wird nicht funktionieren, da die meist nach einigen minuten abschalten (müssen), da nicht länger als 3 (max 7) min Spannung an einem Jalousie-/Rollladenmotor anliegen darf.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    jonofe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2005
    Ort
    Willich-Anrath, NRW
    Alter
    53
    Beiträge
    318
    z.B. Moeller Temperatureingang EB-U/TE/04/01 mit 4 Kanälen ...




    dazu dann dieKabeltemperatursensoren EB-Z/SE/01/01 ...



    und natürlich die Rohranlegeeinheiten EB-Z/SE/01/04 ...

    Für 4 Kanäle in Summe < 300€

    Grüße

    André

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2008
    Ort
    Helmstadt-Bargen
    Alter
    45
    Beiträge
    2
    Danke Für den Tipp hast du erfahrung Mit Anlegefühlern und auswerteeinheit ? ich denke das ich das Berker MT 701 CT Einbauen werde.
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    KNX-fähige anlegefühler hat RTS-Automation oder Lingg-Janke (bei mir "ums eck") im Programm.

    Was ist mit Tableau gemeint ? HS oder MT701ct/Infoterminal Touch ?

    Jalousieaktor wird nicht funktionieren, da die meist nach einigen minuten abschalten (müssen), da nicht länger als 3 (max 7) min Spannung an einem Jalousie-/Rollladenmotor anliegen darf.