    Hallo EIB Gemeinde,

    habe seit heut folgendes Problem mit meine Bus:
    Hauptlinie (1.0.X) lässt sich alles soweit Programmieren, aber die Nebenlinine (1.1.X)getrennt durch einen Koppler ABB LK/S4.1 (1.1.0)bei dem alles auf DUrchlassen steht. Letzte Woche noch konnte ich alle Geräte der Nebenlinie programmieren. Seit heute kann ich nur nich die phys. Adresse ändern. Danach bricht die ETS ab mit der Meldung "Gerät antwortet nicht". Beim Zugriffsversuch auf meine Aktoren kommt "Authentification failed ...."Ich habe seit letzer Woche ein neues Notebook im Einsatz kann es an einer falsche USB Konfiguration liegen??
    Anbei das Experten Fehlerprotokoll:


    EDI: Standard USB EDI
    Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_147b&pid_5120#7&11958fe0&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
    Last messages (cEMI):
    19:16:26.713 S P_GETV.req 00 0200 4E
    19:16:26.723 R P_GETV.con 00 0200 4E 00 12
    19:16:26.723 S P_GETV.req 00 0201 17
    19:16:26.773 R P_GETV.con 00 0201 17 FF FF
    19:16:26.773 S P_GETV.req 00 0101 09
    19:16:26.824 R P_GETV.con 00 0101 09 01
    19:16:26.824 S P_GETV.req 00 0101 16
    19:16:26.874 R P_GETV.con 00 0101 16 00
    19:16:26.874 S P_GETV.req 00 0100 60
    19:16:26.924 R P_GETV.con 00 0100 60 1E
    19:16:26.924 S P_SETV.req 00 0101 09 01
    19:16:27.034 S P_GETV.req 00 0101 09
    19:16:27.044 R P_GETV.con 00 0101 09 01
    19:16:27.044 S P_SETV.req 00 0100 60 12
    19:16:27.154 S P_GETV.req 00 0100 60
    19:16:27.164 R P_GETV.con 00 0100 60 12
    19:16:27.164 S P_SETV.req 00 0101 16 00
    19:16:27.274 S P_GETV.req 00 0101 16
    19:16:27.284 R P_GETV.con 00 0101 16 00
    19:16:27.424 S L_DATA.req (OPR/) 80 60 0000 1114 00 80
    19:16:27.454 R L_DATA.con (OPR/) B0 60 FFFF 1114 00 80
    19:16:27.464 S L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 80 60 0000 1114 01 43 00
    19:16:27.515 R L_DATA.con (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) B0 60 FFFF 1114 01 43 00
    19:16:27.555 R L_DATA.ind (ACK-0/) B0 50 1114 FFFF 00 C2
    19:16:27.605 R L_DATA.ind (NDT-0/DeviceDescriptor_Response) B0 50 1114 FFFF 03 43 40 00 25
    19:16:27.605 S L_DATA.req (ACK-0/) 80 60 0000 1114 00 C2
    19:16:27.645 R L_DATA.con (ACK-0/) B0 60 FFFF 1114 00 C2
    19:16:27.665 S L_DATA.req (NDT-1/Authorize_Request) 80 60 0000 1114 06 47 D1 00 FF FF FF FF
    19:16:27.685 R L_DATA.ind (CLR/) B0 50 1114 FFFF 00 81


    Gruß

    AxElli

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Welche phys. Adresse hat die programmierschnittstelle ?
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    AxElli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2007
    Ort
    Weil im Schönbuch
    Alter
    53
    Beiträge
    45

    Abb Usb

    Adresse 1.0.4

  4. #4
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallöchen,

    • suche mal nach dem LK über die ETS, findest du den?
    • wenn ja, schau dir mal die Anschlüsse vom LK an liegt die Hauptlinienanschluss wirklich auf der Hauptlinie und die Untergeordnete wirklich unten?

  5. #5
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Zitat Zitat von AxElli Beitrag anzeigen
    Adresse 1.0.4
    Das ist nach dem Log-Auszug nicht richtig. Danach steht die Adresse der Schnittstelle auf 15.15.255.

    Gruß, Klaus

  6. #6
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Klaus,

    selbst wenn es so wäre, müsste es funktionieren.

  7. #7
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Hallo Frank,

    was das Routing durch die Linienkoppler angeht: stimmt.
    In diesem Fall kommt wohl noch was anderes dazu: wahrscheinlich ist in der Installation noch ein anderes Gerät mit der Adresse 15.15.255. Das hört die Antwort, die eigentlich an die ETS gerichtet ist, und unterbricht die Verbindung.

    Gruß, Klaus

  8. #8
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Klaus,

    jep, da geb ich dir recht. Ich bin von Teilnehmern ausgegangen die alle eine Adresse haben und er will nur überprogrammieren.

    Hatte doch auch schon öfters diese Probleme. Elektriker haben die Verteilung nochmal "schön gemacht" und dann ging es halt nicht mehr .

  9. #9
    AxElli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2007
    Ort
    Weil im Schönbuch
    Alter
    53
    Beiträge
    45

    Problem erkannt-> Gefahr gebannt :-)

    Danke für Eure Tips, habe in deer Verbindungseinstellung unter Kommunikation folgendes getan:
    EXTRAS->OPTIONEN->KOMMUNIKATION->Schnittstelle konfigurieren
    hier habe ich das Häkchen bei Standardeinstellung entfernt und wieder gesetzt und...
    dann hat er die richtige Geräteadresse (die von der USB Schnittstelle) übernommen.
    Die einfachsten Dinge können einem das Laben schwer machen. Und jetzt freue ich mich auf mein Feierabendbier

    Gruß

    AxElli