    Hallo

    mal ne kurze Frage: Gibt es denn Schaltaktoren die nach dem Programmieren den Zustand wie vor dem Programmieren annehmen ? Oder am besten beim Programmieren den Zustand gar nicht verändern.

    Gruß
    Matthias

  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Brussels - Belgium
    Beiträge
    369
    Most likely, this is not possible.
    The KNX Specifications require that ETS executes a restart of the device when the programming finishes. This allows the manufacturer to have a clear, well-defined and well-controllable behaviour of the device after programming.
    ° Some actuators may have a parameter to have a default value after restart (thus also after programming) (open, close), but this is of course set as parameter in ETS and may differ from the current state of the device.
    ° An application in the device (actuator) may have such behaviour when it is restarted due to a bus power down. In that case, it can call a special routine that allows saving the current value before going down and recalling this value when powering up again. When ETS re-programs an application however, ETS simply stops the application. That special routine (U_Save, U_Init) is and can not be called by ETS.
    It is possible that a manufacturer has realised your request, but I guess that would be a proper, additional, manufacturer specific extension (yet remaining compatible with ETS).
    Mr. Steven De Bruyne
    System Department - KNX Association

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Elztal
    Alter
    65
    Beiträge
    77

    Frage

    ... mal ne Verständnisfrage - warum willst du denn einen Aktor programieren aber den Zustand nicht ändern

    Gruß
    Klaus

  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Freiberg/Sachsen
    Beiträge
    192
    ja, neuere Geräte von Gira, Merten, Berker, Jung, ABB, ... haben diese Option. Man kann einstellen, ob sie nach ETS download ein, aus, oder unverändert sein solln. Gleiches gilt für Busausfall, -wiederkehr.

  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Freiberg/Sachsen
    Beiträge
    192
    Zitat Zitat von KaPe147 Beitrag anzeigen
    ... mal ne Verständnisfrage - warum willst du denn einen Aktor programieren aber den Zustand nicht ändern

    Gruß
    Klaus
    er will sicher das Relais noch dem Laden nicht verändern, die Applikation aber schon.

    Macht sinn wenn man z.B. in einem Supermarkt/Werkhalle Funktionen/Adressen ändert und den Betrieb nicht stören will. Wäre schlimm wenn ich jedes mal bis 22 Uhr warten müsste um Kundenwünsche einzuspielen weil das licht aus gehen würde, Dachfenster fahren, Jalos sich verändern o.ä.. Natürlich kann das aber auch nachteile bringen.

    Der Einzellfall muss geprüft werden.
    Geändert von Falk Beger (09.06.08 um 16:37 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Elztal
    Alter
    65
    Beiträge
    77
    Zitat Zitat von Falk Beger Beitrag anzeigen
    ... z.B. in einem Supermarkt/Werkhalle Funktionen/Adressen ändert und den Betrieb nicht stören will. ..
    kapiert - macht teilweise Sinn.

    Gruß
    Klaus

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    30453 Hannover
    Beiträge
    857

    Beitrag

    Aber die Frage steht noch offen, gibt es denn nun solche Aktoren oder nicht ? Der Insta Aktor mit Stromerkennung 8fach soll das ja z.b. evtl können. Ist dem so ? Habe leider derzeit keinen zum testen ! Wer weis da was ? Das ist IMHO inzwischen nicht nur eine sinnvolle Funktion sondern ein wirkliches "Must have". Und ich weiß das "mindestens" ein anderes profesionelles Mitglied unseres Verbandes das noch viel eindringlicher so sieht

    Beste Grüße aus Hannover



    Jürgen Sporleder
    -------------------------------> www.wohnen-mit-funktionen.de

  8. #8
    eibpir ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2002
    Beiträge
    102
    Zitat Zitat von Falk Beger Beitrag anzeigen
    er will sicher das Relais noch dem Laden nicht verändern, die Applikation aber schon.

    Macht sinn wenn man z.B. in einem Supermarkt/Werkhalle Funktionen/Adressen ändert und den Betrieb nicht stören will. Wäre schlimm wenn ich jedes mal bis 22 Uhr warten müsste um Kundenwünsche einzuspielen weil das licht aus gehen würde, Dachfenster fahren, Jalos sich verändern o.ä..
    Genau das ist der Grund. Noch dazu kommt das wir in unserem Betrieb 24h rund um die Uhr produzieren und in manchen Produktionshallen dazu noch Lampen installiert sind die eine Aufheizzeit haben nach dem Ausschalten. Da würden die produzierenden Mitarbeiter 10 min. im dunkeln stehen. Das kann ich unmöglich bringen. Bei den Siemens Aktoren N567 die wir einsetzen gibt es zwar den Parameter Verhalten nach Netzausfall wie bei eigentlich allen Aktoren aber das hat meiner Meinung nach nix mit Verhalten nach Programmieren zu tun. Muss aber zugeben das ich es nicht ausprobiert habe. Wie ich mir dann geholfen hab ist ziemlich bescheuert. Mit mehreren Leuten haben wir die Schütze die von den Aktoren angesteuert werden von Hand gedrückt gehalten, mir ist nix besseres eingefallen. Ich gebe zu, das ist nicht gerade eine elegante Lösung.

    Gruß
    Matthias