    Hallo !!

    Ich möchte in einem Objekt 4 Linien aufbauen.
    Linie 1 - EG
    Linie 2 - 1. OG
    Linie 3 - 2. OG
    Linie 4 - 3. OG

    Ich setze nun die 4 Linienkoppler mit einer Spannungsversorgung in die NSHV . Kann ich an die Line , wo zur Zeit nur das Netzteil und die 4 Linienkoppler hängen noch ein paar andere EIB Geräte , wie zB. Wetterstatio, Zeitschaltuhr .. hängen !! Ist das dann die Linie5 (0) , oder ???

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Elztal
    Alter
    65
    Beiträge
    77
    ... mit nur einer SV wirst du nicht hinkommen - wenn ich die Grundlagen einigermaßen verstanden habe, brauchst du pro Linie eine SV (siehe u.a. hier: http://www.knx-professionals.de/foru...4&postcount=10

    Gruß
    Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    20
    Ich habe für die 4 Linienkoppler 1 Stck Spannun gsversorgung !! Für die einzelnen Linien habe ich dann ebenfalls eine Spannungsversorgung !!!

  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2008
    Ort
    Jaderberg
    Alter
    55
    Beiträge
    14
    Zitat Zitat von eibteen Beitrag anzeigen
    Hallo !!

    Ich möchte in einem Objekt 4 Linien aufbauen.
    Linie 1 - EG
    Linie 2 - 1. OG
    Linie 3 - 2. OG
    Linie 4 - 3. OG

    Ich setze nun die 4 Linienkoppler mit einer Spannungsversorgung in die NSHV . Kann ich an die Line , wo zur Zeit nur das Netzteil und die 4 Linienkoppler hängen noch ein paar andere EIB Geräte , wie zB. Wetterstatio, Zeitschaltuhr .. hängen !! Ist das dann die Linie5 (0) , oder ???
    Moin!

    Die vier Linienkoppler werden auf die sogenannte Hauptlinie (oder auch Bereich genannt) gesetzt!
    Auf dieser Hauptlinie sind bis zu 64 normale Teilnehmer (also auch Wetterstation oder Zeitschaltuhr) möglich!
    Die maximale Anahl der Teilnehmer verringert sich um die Anzahl der eingesetzten Linienkoppler!

    Da du schon vier Linienkoppler auf die Hauptlinie sitzen hast, kannst du "nur noch" 60 weitere Teilnehmer auf diese setzen


    Gruß Teddy

    .

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2007
    Ort
    Grafschaft
    Alter
    53
    Beiträge
    94

  6. #6
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    20
    Habe in der ETS3 jetzt 4 Linien erstellt. ( die Roten) muss ich da nun noch eine Hauptlinie erstellen ??
    Wenn ich Geräte einfüge, auf welcher Linie befinden die´sich dann ?? Linie 1 - 4 sind doch schon vergeben !!
    Geändert von eibteen (02.06.08 um 14:02 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Tange
    Beiträge
    35
    Moin,

    meinst du eventuell Gruppenadressen und nicht Linien ?

  8. #8
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    20
    Nein, ich meine die Linien !!

    Ich kann keine 1.0 Linie einfügen !! Scheibt immer 0 exestiert schon !! Finde aber diese nicht !!
    Geändert von eibteen (02.06.08 um 14:33 Uhr)

  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    418
    Hallo Kollege,

    die physikalische Adressen und damit verbundener topologischer Aufbau des KNX System setzt sich wie folgt zusammen:

    Beispiel Adresse 1.4.3

    1= Bereich
    4= Linie
    3= Teilnehmer

    Um deine Frage nun zu beantworten wo die Teilnehmer wie Wetterstation etc. hinzugehören, beantwortet sich wie folgt:

    Ziehe den gewünschten Teilnehmer innerhalb der ETS auf die Bereichslinie (blauses Symbol). Somit erhält der Teilnehmer die physikalsche Adresse von beispielsweise 1.0.5

    Übrigends kann die Linie 0 kann nicht erstellt werden, da diese automatisch im Zusammenhang mit dem Bereich steht.

    In einer KNX Busanlage können derzeit bis zu 15 Bereich enstehen. Diese Bereiche sind dann wiederum untereinander verbunden. Die Verbindung wird Hauptlinie genannt, oder fachlich Backbone.

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Elztal
    Alter
    65
    Beiträge
    77
    Zitat Zitat von Teddygo Beitrag anzeigen
    ... kannst du "nur noch" 60 weitere Teilnehmer auf diese setzen
    ... hierzu noch ein Ausszug aus "Eibmeiers" Schnellkurs:


    So „berechnen“ Sie die Linien:

    1 Teilnehmer (Aktor, Sensor) „braucht“ ca. 10 mA
    (in alten EIB-Fachbüchern hat man die Teilnehmer noch mit nur 5mA berechnet!!)
    Ausnahme: Stellventil wegen Entnahme der Arbeitsspannung aus dem Bus. Bitte x Faktor 2 = 20mA rechnen!

    Also „verträgt“ eine 640mA Spannungsversorgung EIB rund 64 Teilnehmer. Sie sollten bei der Erstinbetriebnahme bei
    ca. 50 Teilnehmern die Linie beenden um später die Linie problemlos erweitern zu können!

    Grüße
    Klaus

  11. #11
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    20
    Vielen Dank für Euere Hilfe !!

    Habe jetzt die entsprechenden Linienkoppler in die NSHV verschoben und dann auf die Hauplinie gezogen. Nun haben die Linienkoppler die Adresse
    1.0.0 / 1.0.1 / 1.0.2/ 1.0.3 !! Dies ist doch jetzt so richtig, oder ??

  12. #12
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Nein, Linienkoppler enden immer auf .0 .
    also 1.1.0, 1.2.0 etc.
    Gruss,

    Michael

  13. #13
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    20
    Hallo !!

    Dann gehören wohl die Linienkoppler überhaupt nicht in die Hauptlinie, sondern in die jeweilige Linie selbst ??

  14. #14
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Das ist völlig Schnuppe - ich ziehe die Geräte immer nur in das entsprechende Gebäudeteil/Raum oder in den entsprechenden Verteiler und vergebe die Phys. Adresse. Die ETS schiebt sich dann die Geräte selbst dort hin, wo sie richtig sind. Ich arbeite seltenst mit der Topologie.
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •