    Umstelleung von konventionller Steuerung auf EIB

    In meinen Betrieb möchte man aus Energiespargründen die Beleuchtungssteuerung verbesseren. Mein Gedanke war natürlich gleich EIB weil ich hiermit die anderen Gewerke Heizung, Lüftung und Klima auch steuern kann. Deweitern könnte ich Störmeldungen über den Bus weiterleiten. Wie kann ich aber dies während des Betriebes umstellen und wie gehe ich mit der Planung vor. Ich habe nur Erfahrung mit EIB in Wohnungen.

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Planung ist das Stichwort - nimmt auch bei der Meisterprüfung einen großen Teil an.

    Ich würde das so angehen:

    1. IST-Zustand aufnehmen
    2. SOLL-Zustand aufnehmen
    3. Komponenten nach IST- und SOLL auswählen
    4. Verteilungen vorbereiten (kann auch während dem Betrieb erfolgen)
    5. Nachts/am Wochenende/im Freilauf Stück für stück, also Teilweise, auf KNX umrüsten und gleich testen, ggf. parallel arbeiten (konv & KNX) bis alles funktioniert.

    Eine fernwartung (z.B. Homeserver) macht sicherlich auch sinn....
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Randy ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neuwied
    Alter
    67
    Beiträge
    490

    Eib

    Hallo Tom
    Das kann man so pauschal nicht beantworten und man muß die Gewerke zunächst einzeln betrachten.
    Sicher werden Umbaumaßnahmen erforderlich die das abschalten einzelner Bereiche erforderlich machen.

    zum Thema Beleuchtung
    In Industriehallen wird oft mit Stromstoßschaltern/Schützen gearbeitet diese lassen sich relativ einfach
    EIB/KNX umbauen sofern es nicht aus Platzgründen in der UV scheitert.
    Die Schaltung kannst Du im Prinzip so belassen
    anstatt des Stromstoßschalters brauchst Du je einen Aktorkontakt
    einen Kontakt von einem Binäreingang

    Lüftung,Heizung,Klima
    Die Stör bzw.Betriebsmeldungen lassen sich auch recht einfach mit Binäreingängen umsetzten,da die
    Anlagen in der Regel entsprechende Kontakte zur Verfügung stellen.

    Sinvoll wäre es darüber hinaus,zur späteren Lastoptimierung,auch ein abschalten der der Anlagen
    mit vorzubereiten.

    LG Randy
    Geändert von Randy (01.06.08 um 15:21 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Borgholzhausen
    Alter
    45
    Beiträge
    97
    Hallo,

    ich schliesse mich Randy an, ich habe auf dies Weise 8000qm Altbau/Neubau Produktionshallen umgerüstet. Wenn kein Platz in der Verteilung war, bzw die Verteilung aus Altersgründen eh ausgetauscht werden musste, habe ich mal schnell mit nem AK Kasten von Spellsberg improvisiert, geht auch alles, du solltest dir nur vorher Gedanken machen wie du es am besten mit welchen Aktoren/Sensoren lösen kannst.