    wieder mal Panik-Taster

    Hallo

    Ich wollte im Schlafzimmer einen Panik Taster machen. Ist ein Gira 1-Fach TS mit Controller. Die Paniktaste soll erst über langen Tastendruck ausgelöst werden. Es soll in jedem Raum ein Licht geschaltet werden und im ganzen Haus die Rolladen hoch gehen. Nun, das mit dem Licht geht.
    Allerdings gehen die Rolladen komplett runter. Wenn ich das tausche gehen zwar die Rolladen hoch, aber die Lichter gehen jeweils aus. Wo liegt mein Denkfehler? Muss ich da irgendwelche Logikgatter bemühen?
    Dank im Vorraus.....


    Thomas

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Richtig. Denkfehler. 1 bei Licht ist an, bei Rollläden runter. D.h. entweder muss Licht oder Rollläden invertiert werden.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    jonofe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2005
    Ort
    Willich-Anrath, NRW
    Alter
    53
    Beiträge
    318
    Oder die Panik-GA bei den Rolladenaktoren auf die Sperrfunktion legen und so parametrieren, dass bei Sperre hochgefahren wird. Dann brauchst du keinen Invertierer.

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2007
    Ort
    Berlin
    Alter
    55
    Beiträge
    55

    aha

    Hab mir schon so was ähnliches gedacht. Leider haben die Siemens N523 Aktoren kein Sperrobjekt :-(
    Es wird aber ein InfoTerminal Touch eingebaut und das hat,glaube ich, einige Gatterfunktionen die ich ja dafür nutzen könnte.
    Danke nochmal für die schnelle Hilfe.

    Thomas

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Doku lesen hilft manchmal

    Hallo Kollege

    "Der N523 hat kein Sperrobjekt."

    Die Aussage ist unvollständig bzw. unzutreffend.

    Wie wäre es z.B. mit dem Senden von "einer 1" auf das Sicherheitsobjekt der Jalousie?

    Ausserdem gibt es noch die "Putzsperre".

    Aber generell ist es bei allen anständig entwickelten ETS-Applikationen so, dass wenn das Ereignis eintritt, das entsprechende Objekt definiert auf "1" gesetzt wird.

    Bewegung? Ja --> 1
    Fenster offen? Ja --> 1
    Sicherheit aktiv? Ja --> 1
    Licht ein? Ja --> 1

    Und welchen der N523 setzt Du überhaupt ein?


    LangtextVerkürzter TextN 523/02 Jalousieaktor 4x AC 230V, 6A,
    zur getrennten Ansteuerung von pro Aktorkanal einem Sonnenschutzantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern, mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte bemessen für Nenn, Breite 4 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,369 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 523-1AB02.
    Abrechnungseinheit St
    Preis 280,00 EUR
    Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden


    LangtextVerkürzter TextN 523/04 Jalousieaktor 4x AC 230V, 6A, zur Sonnennachlauf-Steuerung,
    zur getrennten Ansteuerung pro Aktorkanal von je einem Sonnenschutzantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230 V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern, mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte bemessen für Nennspannung AC 230 V, 6 A (ohmsche Last), mit Auswahl, ob alle Aktorkanäle identisch oder individuell zu parametrieren sind, mit Kommunikations-Objekten pro Aktorkanal zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert (so genau wie es die Antriebsmechanik ermöglicht), mit Objekt „Sonne“ pro Kanal zur Aktivierung / Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil, mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V, mit Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb, mit gelber LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs, mit je zwei Tastern pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbetrieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V und Busspannung, auch bei noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation, mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, Breite 4 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,26 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 523-1AB04.
    Abrechnungseinheit St
    Preis 303,00 EUR
    Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden


    LangtextVerkürzter TextN 523/11 Jalousieaktor 8x AC 230 V, 6A,
    zur getrennten Ansteuerung von, pro Aktorkanal, je einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen oder elektronischen Endlageschaltern, mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Relaiskontakte bemessen für Nennspannung AC 230 V, 6 A (ohmsche Last), mit 2 Klemmen pro Kanal zum Motor-Anschluss (Auf, Ab), mit Auswahl, ob alle Aktorkanäle identisch oder individuell zu parametrieren sind, mit Kommunikations-Objekten pro Aktorkanal zum Verfahren des Sonnenschutzes in die Endlagen bzw. zum Stoppen des Verfahrens und zum schrittweisen Verstellen von Jalousielamellen, mit Kommunikationsobjekten zum direkten Anfahren einer Stellung des Sonnenschutzes und der Jalousielamellen über Stellungsangaben als Prozentwert (so genau wie es die Antriebsmechanik ermöglicht), mit optionalem Objekt „Sonne“ zur Aktivierung / Deaktivierung der Sonnennachlauf-Steuerung der Jalousie-Lamellen bei Beschattung mit größtmöglichem Tageslichtanteil, mit Alarmobjekt pro Gerät oder pro Kanal zum Fahren des Sonnenschutzes in die parametrierte Sicherheitsstellung (z.B. bei Windalarm) und mit Blockieren des Fahrens in eine andere Stellung, solange der Alarm ansteht, mit Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230V, mit grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft, mit Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb, mit gelber LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs, mit je zwei Tastern pro Aktorkanal zur Antriebssteuerung im Direktbetrieb, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig bei Anliegen von AC 230V, auch bei fehlender Busspannung und unterbrochener bzw. noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation, mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als max. 8 TE breites Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7,5, Breite 8 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,5 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 523-1AB11.
    Abrechnungseinheit St
    Preis 453,00 EUR
    Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden


    LangtextVerkürzter TextN 523/03 Rollladenaktor 4x AC 230V, 6A,
    zur getrennten Ansteuerung von pro Aktorkanal einem Sonnenschutzantrieb (für Rollläden oder Markisen) mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern, mit elektrisch gegeneinander verriegelten Relais zur Drehsinn-Umschaltung, Re, Breite 4 TE (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,369 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 523-1AB03.
    Abrechnungseinheit St
    Preis 233,00 EUR
    Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden



    Have a nice Day.
    Gruss
    PeterPan
    Geändert von PeterPan (02.05.08 um 15:39 Uhr)
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2007
    Ort
    Berlin
    Alter
    55
    Beiträge
    55
    Hallo PeterPan

    Da habe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Bin halt Anfänger auf dem Gebiet. Werde das einfach über das Alarmobjekt machen.
    Danke für den Tipp.

    Thomas