Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Kein EIN-Telegramm bei Powernet-Wächter

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2001
    Beiträge
    21

    Frage Kein EIN-Telegramm bei Powernet-Wächter

    Ein Verständnisproblem: Ein Powernet-Wächter schaltet Licht ein und aus. Soweit er das alleine macht, ist alle gut. Schalte ich aber jetzt das Licht über den Tastsensor am diesbezüglichen Schaltaktor - ist auch Gruppensprecher - reagiert der Wächter anschliessend nicht mehr auf Bewegung!? Ferner ist auch ein BJ Triton RTR als Sensor Mitglied der Gruppe. Und merkwürdig: Bis gestern funktionierte das einwandfrei. Natürlich habe ich etwas geändert: Ich habe im Controller eine neue Szene angelegt, die eben genau durch die Aktion ausgelöst wird. Aber auch das Löschen der Szene brachte keinen funktionierenden Zustand zurück. Was ist hier möglicherweise falsch?
    Marcel Romahn
    Powernet Anwender

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    PN Wächter

    Hi Romahn,

    nimm mal das "S" - Flag aus dem entsprechenden Kommunikationsobjekt (schalten ein/aus) des Wächters.

    Oder besser, Mail mir doch mal das entsprechende Gerät mit den eingestellten Parametern...

    CU

    Mike

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •