    Hallo Alex,

    da ich bei den PN keine Möglichkeit gefunden habe, Anlagen anzufügen, nutze ich den uralten Beitrag, auf den du dich bezogen hast, um mich anzuschreiben. Auch hier war das Anfügen einer PEHA-BWM.pr2 Datei nicht möglich. Ich habe diese deshalb in PEHA-BWM.zip umgenannt. Das musst du entsprechend korrigieren.

    Teile mir doch bitte mit (auch gern als PN), ob du die Datei verwenden konntest und den gewünschten Erfolg hattest.

    Gruß
    Holger
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  2. #17
    Registriert seit
    Mar 2016
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    6
    vielen Dank.

    Ich probiere es morgen mal und melde mich.

    alex

  3. #18
    Registriert seit
    Jan 2002
    Ort
    D-16548 GLIENICKE
    Beiträge
    102
    Gut, bis morgen!

    Gruß
    Holger

  4. #19
    Registriert seit
    Mar 2016
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    6
    es hat leider nicht funktioniert.
    Wenn ich das Applikationsprogramm lade, bekomme ich die Fehlermeldung "Das Gerät ist von einem anderen Hersteller als das Applikationsprogramm".

    Das weiter vorne im Thread erwähnte Siemens Applikationsprogramm kann zwar laden, aber der BWM reagiert damit nicht.

    alex

  5. #20
    Registriert seit
    Jan 2002
    Ort
    D-16548 GLIENICKE
    Beiträge
    102
    Ohne die Hardware genauer zu kennen, gehe ich davon aus, dass du einen Busankoppler plus Bewegungsmelderaufsatz hast (theoretisch zwei separate Geräte). Wenn das so ist und du diese Fehlermeldungen bekommst, können diese in der Konfiguration noch nie miteinander funktioniert haben. Ist das so richtig? Hersteller des Busankopplers und des Busankoppleraufsatz müssen vom gleichen Hersteller sein!
    Das beschriebene Verhalten kenne ich nur, wenn der Busankoppler die falsche Herstellerkennung hat. Wenn du das Siemens-Programm laden kannst, deutet es aus meiner Sicht darauf hin, dass der Busankoppler die Herstellerkennung "01" für Siemens besitzt. Einen PEHA-Bewegungsmelder kannst du damit nicht betreiben.
    Bevor hier irgendein Protest auftaucht: Natürlich gab es ein Programm, womit ich zumindest bei der BCU1 die Herstellerkennung auf der Adresse 104 den tatsächlichen Gegebenheiten "anpassen" konnte. Dieses Tool ist für eine Entwicklungsumgebung gedacht. Ich habe es für Testzwecke auch genutzt, aber auf Baustellen und bei Kunden nie eingesetzt.

    Schicke doch mal die Daten des Busankopplers und Bewegungsmelderaufsatzes.

    Gruß
    Holger

  6. #21
    Registriert seit
    Mar 2016
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    6
    Deine Argumente klingen soweit erstmal logisch

    Ich hab zwei Bewegungsmelder von PEHA 90.850.02 BM aus Altbeständen übernommen und hab sie an Busankoppler Siemens 5WG1 110-2AB02 (wurden im ersten Posting erwähnte) angeschlossen, in der Hoffnung das das funktioniert.

    Außer das die PEHA BWM wohl von Siemens sind, hab ich auch keine weiteren Informationen dazu.

  7. #22
    Registriert seit
    Jan 2002
    Ort
    D-16548 GLIENICKE
    Beiträge
    102
    Hallo Alex,

    auf Postings aus dem Jahre 2008 hatte ich natürlich jetzt keine Aufmerksamkeit gerichtet, sondern nur auf deine Bitte, die Produktdatenbank zu schicken. Denke, deine Hardware ist dann echt ein Fall für die Tonne , Tut mir leid.

    Gruß
    Holger

  8. #23
    Registriert seit
    Mar 2016
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    6
    da es sich primär um vorhandene und alte Hardware handelt, kann ich damit leben.
    Aber ich wollte es zumindest versucht haben.

    Trotzdem danke für die schnell und freundliche Hilfe :-)