Wir haben eine Wärmepumpe u. Fußbodenheizung sowie EIB von Jung. Kann man die Zeit für die Pulsweitenmodulation optimieren? Lt. Firma Jung wären dies optimierte Werte für alle Heizungstypen u. man sollte hier nichts ändern.
Gruß
Matthias
Wir haben eine Wärmepumpe u. Fußbodenheizung sowie EIB von Jung. Kann man die Zeit für die Pulsweitenmodulation optimieren? Lt. Firma Jung wären dies optimierte Werte für alle Heizungstypen u. man sollte hier nichts ändern.
Gruß
Matthias
Du musst in den Parametern einstellen, dass du ne Fussbodenheizung hast, das ist alles. Damit wird der Regelargorithmus entsprechend richtig eingestellt.
En Gruess us dä Schwiiz
Filo
Die Fußbodenheizung ist eingestellt. Jetzt gibt es aber doch noch Unterschiede, ob das Haus massiv ist mit viel Speichermasse oder z.B. ein Haus in Holzständerbauweise mit sehr guter Dämmung aber weniger Wärmespeicherung.
D.h. sollte man bei einer sehr trägen Heizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen (Wärmep.)sowie massiver Bauweise die Pulsweite etwas größer wählen?
Gruß
Matthias
Hallo Matthias,
Zitat:
D.h. sollte man bei einer sehr trägen Heizung mit niedrigen Vorlauftemperaturen (Wärmep.)sowie massiver Bauweise die Pulsweite etwas größer wählen?
_____________
Nein!
Das bringt gar nichts.
Gruss
Eugen
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen