Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Inkompatible BCU Version

  1. #1
    mrT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Groß-Gerau
    Alter
    38
    Beiträge
    3

    Inkompatible BCU Version

    Servus,
    habe hier einen Gira Busankoppler UP 2.1
    auf dem ein Info Display 2.0 von Gira betrieben werden soll.

    Sobald das Display konfiguriert ist versuche ich den Ankoppler zu programmieren, jedoch bleibt das ganze bei folgender Fehlermeldung hängen :

    Inkompatible BCU-Version $0021 (erforderlich: $0012).

    Physikalische Adresse war programmierbar

    Geräte Diagnose vom BA sieht wie folgt aus :
    Allgemein Maskenversion 2.1Physikalische Adresse 1.1.7Gerätehersteller GIRA GiersiepenBestellnummer $00000062329902440000Seriennummer $000C00037969Busspannung 28,3V (±0.5V)Programmiermodus AusAusführungsfehler OK ($FF)AST-Typ (Hardware) Kein AdapterApplikationsprogramm Applikationsprogramm 8 0201 12Gerätetyp $201Version 1.2Ladezustand GeladenAusführungszustand Aktiv

    Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen

    Vielen Dank schon mal dafür
    Gruß Tim

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Du bist aber schon richtig vorgegangen ???

    Display in die ETS einfügen und parametrieren (Busankoppler werden nie in die ETS eingefügt!).
    Dann Display vom BA abziehen und nur die Phys. Adresse programmieren.
    Dann Display aufsetzen und warten bis es gestartet hat. Dann die Applikation übertragen.

    Aktuelle ETS und funktionierende Schnittstelle und richtig angeschlossene Spannungsversorgung vorausgesetzt, sollte es dann funktionieren.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2007
    Ort
    Witten/NRW
    Beiträge
    19
    Hallo mrT,

    das Info-Display 2 benötigt einen Standard Busankoppler Gira Art Nr. 0570 00.
    Wahrscheinlich hast Du den Busankoppler 2 Gira Art.-Nr 0645 00.
    Der ist ausschließlich für die RS 232 Datenschnittstelle mit FT 1.2 Protokoll gedacht.

    Gruß aus Lüdenscheid

  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    418
    Hallo Kollegen,

    es ist in der Tat so wie orion beschrieben hat.
    Für das Info Display 2 benötigt man eine Busankoppler mit der Version 1.2.

    Das zur Bestätigung


  5. #5
    mrT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Groß-Gerau
    Alter
    38
    Beiträge
    3
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe

    mit nem neueren Koppler funktionierts einwandfrei

    Prima!!!

  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2007
    Ort
    Witten/NRW
    Beiträge
    19
    Das hat aber mit alt und neu nix zu tun. Die BA 2.0 hat einfach einen anderen Anwendungszweck.

    Gruß
    aus Lüdenscheid

  7. #7
    mrT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Groß-Gerau
    Alter
    38
    Beiträge
    3
    Ok Gut , da hab ich mich falsch ausgedrückt...


    Trotzdem vielen Dank!