    ETS3 programmieren Heizungsaktor 6fach Gira und Tastsensor 2plus

    Hallo, ich benötige Hilfe bei der Programmierung mit der ETS 3.
    Ich möchte meinen Heizungsaktor 6fach Gira und damit verbundene 230V Thermostellantriebe programmieren. Sensor ist jeweils ein Tastsensor 2plus ebenfalls von Gira.
    Das PlugIn hierfür ist installiert, leider regelt der Heizungsaktor die Ausgänge nicht. Woran kann das liegen? Einen Fensterkontakt habe ich nicht.
    Wäre super, wenn mir jemand helfen kann und mir vielleicht die Einstellungen des heizungsaktor und Tastsensor nennen kann.

  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    leider regelt der Heizungsaktor die Ausgänge nicht. Woran kann das liegen?
    Vieleicht weil´s zu warm ist

    Ist ein bisserl wehnig imput. Was hast du denn an Parameter eingestellt ???? Richtiger Regler ausgewählt, Gruppenadressen richtig verknüpft etc..... das kann na vielem liegen. Vieleicht mal einen Screenshot mit Posten
    Gruß
    Tim
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Köln
    Beiträge
    3

    Hi Tim

    Denke es ist nicht zu warm, da meine Ist Temperatur derzeit etwa 17° ist und meine Soll Temperatur auf 21° eingestellt ist. Werde die Paramater sobald ich zuhause bin posten.

    MFG

    Sven

    P.S. Leider bin ich kein ETS-fachmann, habe bisher nur EIB-Anlagen geplant.

  4. #4
    Uwe! ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Neunkirchen
    Alter
    55
    Beiträge
    271
    zeigt der TS2+ denn das kleine "Heizen" Symbol im Display an?
    Hast Du TS2+ und Aktor auf gleiche Betriebsart (stetig, schaltend etc.) eingestellt?
    Sind die GA richtig verbunden?
    Ist der Antrieb richtig angschlossen?
    Was passiert, wenn Du dem Aktor dirket uber die ETS ein "Ventil auf" schickst?

    Uwe

  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2007
    Ort
    Köln
    Beiträge
    3
    Hi Uwe,

    er zeigt das Symbol heizen an.
    Die Stellantriebe funktionieren.
    Manuell kann ich diese über Bit=1 aktivieren.
    Man kann ja mannigfaltig viel einstellen, da braucht man ja echt eine eigene Schulung für.
    Werde mal die Paramaeter auflisten!

    MFG

    Sven

  6. #6
    Uwe! ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Neunkirchen
    Alter
    55
    Beiträge
    271
    Hallo Sven,

    na wenn beides für sich gesehen funktioniert, dann hats Du doch schon die halbe Miete!

    Ich tipp mal auf unterschiedliche Einstellungen der Betriebsweise, also z. B. Schaltend 1-Bit im Aktor und Schaltend 1-Byte im TS2+. Ich glaub, die Bezeichnungen sind etwas anders, hab aber gerede keine ETS da und das ist jetzt nur aus dem Kopf geschrieben.
    Hast Du denn die Programmieranleitungen vorliegen? Also nicht die 5-10 Seiten Benutzerhandbuch, sondern die 50-150 Seiten wo jede Einstellung beschrieben ist? Gibts bei GIRA im Download.

    Uwe

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2004
    Ort
    Deutschland
    Alter
    45
    Beiträge
    25
    Hallo,

    Hatte letzte Woche auch das problem das der Taster Heizen angezeigt hat aber der Heizungsaktor nicht schalten wollte. Manuell aus der ETS hat es funktioniert. Dann hebe ich den Taster neu Programmiert und siehe da. ES FUNKTIONIERT!!!

    Aber wirklich entladen und ganz neu programmieren..

    MfG Sepp

  8. #8
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Soviel ich weiß hat der TS2+ eine Hysterese drin mit der er regelt. Es ist nicht zwangsläufig so, das wenn das Heizsymbol an ist, das auch der Aktor angesteuert wird.
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  9. #9
    Uwe! ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Neunkirchen
    Alter
    55
    Beiträge
    271
    kommt drauf an, welche Regelungmethode du einstellts. Bei der Stetig-Regelung gibt's keine Hysterese. Außerdem denke ich (hab ich aber noch nicht geprüft), dass auch bei schaltend 1Bit da Sysmbol nur an ist, wenn das Ventil angesteuert wird.