Thema: BIQ funktioniert manchmal erst nach mehrmaligem Betätigen

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    München
    Beiträge
    28

    BIQ funktioniert manchmal erst nach mehrmaligem Betätigen

    Hallo zusammen,

    anbei mal eine warsch. blöde Frage:

    ist es normal das die BIQs (insbesondere die mit Edelstahl) manchmal die rolladen bzw. elektrischen fenster (Schüco TipTronic) erst nach mehrmaligem drücken fahren? zu 90% funktionieren die sofort aber manchmal muss man mehrmals draufdrücken, ist das normal? Warsch. nicht oder, das es dann aber an einer hohen Buslast hängt kann i mir ned vorstellen das die Schalter kaputt sind übrigens auch nicht.

    Nur zur Info:

    Die Schüco TipTronic kann ich nicht empfehlen, bei 3 von 4 fenstern war bereits 2 mal der Werkskundendienst von Schüco da, hat alle Motoren getauscht und wieder fahren bei 3 von 4 fenstern teilweise die motoren nicht (obwohl kaum verwendet!). also lieber mal die finger weglassen, wenn auch sehr verlockend weil mit EIB ankopplung

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Hallo

    Hast du bei den B.IQ eventuell die RTR und die Tastenhilfe eingeschaltet?

    Bei verwendeter Tastenhilfe muss man für "normale" Betätigung länger oben bleiben.

    Ansonsten prüf mal ob ein Wert gesendet wird, wenn ja, liegt das Problem woanders.

    Gruß

    Hannes

  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    München
    Beiträge
    28
    tastenhilfe ist nicht drin, licht schaltet/dimmt er auch ganz normal und sofort nach betätigen, kein problem. keine ahnung an was es liegt. eine funktionsbestätigung hab ich auch drinnen, hier leuchtet bei betätigen die led kurz auf, also dürfte der wert ja auch gesendet werden oder?

    das ist an mehreren schaltern der fall.... so ein scheiß, mi nervt des irgendwie schon, dann müsst in der früh nachm aufstehen 3 mal draufdrücken bis die jalousien fahren... grrrrrrr und sowas im haus der gegenwart

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Zitat Zitat von waidmanns_heil Beitrag anzeigen
    tastenhilfe ist nicht drin, licht schaltet/dimmt er auch ganz normal und sofort nach betätigen, kein problem. keine ahnung an was es liegt. eine funktionsbestätigung hab ich auch drinnen, hier leuchtet bei betätigen die led kurz auf, also dürfte der wert ja auch gesendet werden oder?

    das ist an mehreren schaltern der fall.... so ein scheiß, mi nervt des irgendwie schon, dann müsst in der früh nachm aufstehen 3 mal draufdrücken bis die jalousien fahren... grrrrrrr und sowas im haus der gegenwart
    Hallo

    Ich habe die gleichen im Haus (Edelstahl) und meine das der Druckpunkt nicht so exakt ist wie bei anderen Tastern ... nebenbei bemerkt.

    Das die LED aufleuchtet ist sicher schon mal gut, aber kannst du die Settings des IQ posten?
    Müßte prüfen ob es bei den NON-RTR auch ist, aber bei den RTR kannst einstellen zwischen:
    kurz-lang-kurz
    lang-kurz-lang

    oder so ähnlich :-)

    Ist bei ein-seiten Bedienung ... weiß nicht ob du die ganze Wippe nutzt.

    Wenn möglich, prüfe per Busmonitor, ob tatsächlich das Telegramm versendet wird ... sonst suchen wir an der falschen Stelle.

    bzw. schick per Busmonitor die Telegramme manuell ... sollte einmal die Jalousie nicht reagieren, liegts am Bus oder am Aktor.

    Gruß

    Hannes

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    München
    Beiträge
    28
    Das Projekt liegt noch bei meinem elektriker und der ist im urlaub, hab hier nur die ets.... leider

    Ich meine im übrigen auch das der druckpunkt nicht so exakt ist wie bei den plastik BIQs, ist im übrigen immer einseitenbedienung bei mir aus das hauptlicht jeden raumes.

  6. #6
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Hallo

    Ok, ohne Projekt ist das ein Problem zu prüfen, jedoch wenn du die ETS hast, kannst ja prüfen ob sich am Bus etwas tut, wenn du die Taste drückst.

    Habe nun nachgeschaut, bei meinen 3fach IQ kann man nur UM, AB,AUF projektieren,bei Einflächenbedienung. Von daher kanns also nicht kommen.
    Nur der RTR hat das Bedienkonzept:
    kurz-lang-kurz
    lang-kurz

    Darf man fragen, wie gut du dich mit dem EIB auskennst?
    Es ist oft leichter zu helfen, wenn man den Level vom Fragesteller kennt.

    Das kurz-lang die Rolläden zu bedienen sind, weißt du schon, oder? Normal macht man das Langezeitobjekt als Fahrbefehl.
    Zu kurz bleibst ab und an eh nicht auf der Taste, oder?

    Aber ohne die Parameter zu kennen kann man nur raten, vor allem dein Elektriker die Projektierung gemacht hat.

    Schöne Grüße

    Hannes

  7. #7
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Dann hast du ein Problem mit der hörenden Gruppenaddresse.
    Gruss,

    Michael

  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    München
    Beiträge
    28
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Dann hast du ein Problem mit der hörenden Gruppenaddresse.
    Danke Dir, dann werd ich diesbezüglich mal nachgraben... ;-)