Vorneweg, ich hab keinen Dimmer ;(. Aber was mir auffällt ist die Tatsache, dass bei der Definition eines EIB2 Elements _drei_ Gruppenadressen angegeben werden müssen. Ähnlich wie beim Rollladen. Da hat es ja für Stop und Fahren auch zwei GAs.
Du hast nur eine angegeben.
Ausserdem lohnt ein Blick in die Logs _immer_. Was sagen die denn?
Code:
# The "address" of a type 2 item is the combination of three addresses: "position"|"control"|"value".
# The control and value items are automatically set to readable mode.
#
#EIB2, 1/1/21|1/1/22|1/4/2, Kitchen_dimmer, All_Lights|Kitchen