Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: keine Verbindung mit ETS3 und ABB RS232

  1. #1
    toboli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Heimen
    Beiträge
    6

    keine Verbindung mit ETS3 und ABB RS232

    Hallo zusammen,

    ich bekomme keine Verbindung mit der ABB RS232.
    Folgende Eckdaten:
    1x ABB Stromversorgung (30.640.5)
    1x ABB RS232 (EA/S 232.5)

    Notebook mit ETS3 3.0d

    Über den zweiten Port bekomme ich Protokolldaten (EIN AUS ...) aber über den SUBD und ETS geht nichts.

    Der Test unter den Options sagt "keine Kommunikation".

    ??? Was kann ich tun ???

    Danke für die Antworten

    Oliver

  2. #2
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Grießbach im schönen Erzgebirge
    Alter
    72
    Beiträge
    126
    Hallo

    wahrscheinlich ist die Schnittstelle in der ETS nicht richtig eingestellt. Bei Laptops ist die Com 1 meist intern belegt.

    Einfach mal Com 2 einstellen.

    Gruß Ulli

  3. #3
    toboli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Heimen
    Beiträge
    6
    Danke für die Antwort, aber das ist nicht das Problem. Ich bekomme über den Com1 auch die Protokolldaten der zweiten V.24.

  4. #4
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Mal die Problemanalyse unter Optionen / Kommunikation ausgeführt?

  5. #5
    toboli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Heimen
    Beiträge
    6
    Ja. Es kommen nur Kommunikationsfehler bis der Arzt kommt .... Oliver

  6. #6
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Mögliche Ursachen:
    • Der UART hat eine nicht-standard Ansteuerung des FIFO. Mögliche Abhilfe: Versuchen, den FIFO von Hand zu deaktivieren (Systemsteuerung).
    • Ausgangspegel an der Schnittstelle zu niedrig. Mögliche Abhilfe: Schnittstellenverstärker (LineBooster).
    • Serielle Schnittstelle ist vom Timing her überhaupt nicht für EIB geeignet. Abhilfe: USB-Schnittstelle verwenden oder eine kompatible serielle PCMCI-Karte nehmen.
    Gruß, Klaus Gütter

  7. #7
    toboli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Heimen
    Beiträge
    6
    Habe alles ausprobiert! Geht immer noch nicht!!!

  8. #8
    dude68 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    Obermichelbach
    Alter
    55
    Beiträge
    20
    Hallo,

    welches Betriebssystem wird verwendet?
    Ist das wirklich eine richtig COM Schnittstelle oder über einen Adapter eingerichtet?

    Freundliche Grüsse
    dude

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Brussels - Belgium
    Beiträge
    369

    KNX Association support

    Ich schlage vor das Sie sich auch mal in Verbindung stellen mit den Kollegen der Supportabteiling via http://www.knx.org (und weiter) oder via support@knx.org.

    Mittlerweile können Sie auch mal versuchen mit einem anderen RS232-Kabel, anderes RS232-gerät, oder diese Dinge mit einem anderen Computer testen falls Sie mehr als eine Lizenz oder einen Dongle haben.
    Mr. Steven De Bruyne
    System Department - KNX Association

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •