Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16

Thema: Rauchmelder Merten Argus Connect 548019

  1. #1
    ??? ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    331

    Rauchmelder Merten Argus Connect 548019

    Hallo,

    der Rauchmelder gefällt mir, hat ein integriertes Funkmodul zur Vernetzung und preislich liegt er inkl. Funkmodul auch sehr gut. Aber .... ich habe in weder in der Installationsanleitung noch sonst irgendwo einen Hinweis darauf gefunden, dass ich noch irgendwo einen Relaisausgang habe, den ich zum Anschluß an den EIB verwenden kann.

    Kennt jemand diesen Rauchmelder? Taugt der was? Fehlalarme?

    Und natürlich: Wie bringe ich Alarmmeldungen auf den EIB?

    Danke

    Roland

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Zitat Zitat von ??? Beitrag anzeigen

    Und natürlich: Wie bringe ich Alarmmeldungen auf den EIB?
    Auch diese Frage hätte die Forensuche beantwortet:
    Binäreingang, Tasterschnittstelle, Jalousieaktor mit Nebenstelleneingängen, Heizungsaktor mit Binäreingängen, UP Jalousie- oder Schalt/Tastaktoren mit Binäreingängen, EIB-Stellantrieb mit Binäreingängen.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Solingen
    Alter
    57
    Beiträge
    150
    Zitat Zitat von ??? Beitrag anzeigen
    Kennt jemand diesen Rauchmelder? Taugt der was? Fehlalarme?
    wir haben einige dieser Raummelder in unserer Firma.
    Funktioniert genauso gut wie das Vorgängermodel, das wir auch haben. Einmal einen Fehlalarm durch Staub.
    Zitat Zitat von ??? Beitrag anzeigen
    Und natürlich: Wie bringe ich Alarmmeldungen auf den EIB?
    An einem der Rauchmelder wird über seinen Relaisausgang ein Binaereingang angeschlossen. s.o.
    mfg M.Pietz
    mfg Markus Pietz

  4. #4
    ??? ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    331
    >>Auch diese Frage hätte die Forensuche beantwortet:

    Danke, das habe ich gebraucht. Unreflektiert und stereotyp, statt sich die Mühe zu machen die Frage zu lesen und versuchen sie zu verstehen.

    Es ist genau meine Frage, wo schließe ich denn den Binäreingang an? Das Ding hat laut Installationsanleitung keinen Relaisausgang. Zumindest habe ich nichts in der Anleitung gefunden.

    >>An einem der Rauchmelder wird über seinen
    >>Relaisausgang ein Binaereingang angeschlossen. s.o.

    Bist Du sicher, dass wir vom gleichen Melder sprechen? Bestell# 548019. Wenn ja, wo finde ich den Relaisausgang in der Anleitung? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das in der Anleitung vergessen wurde.

    Roland

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Nach 2 minuten auf der Homepage www.merten.de hatte ich die Lösung: Relaismodul stecken. (Macht übrigens fast jeder Hersteller so.)

    Also Vernetzung über 2 Drähte (SELV) und Relaismodul ODER Funkmodul im Rauchmelder.
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    ??? ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    331
    Danke, das ist doch eine Antwort mit der ich was anfangen kann.

    Nachdem ich bei Merten natürlich auch gesucht habe, und nichts gefunden, wäre ich Dir dankbar, wenn Du mir die Stelle benennst, wo ich das finde.

    Aktuell gehe ich immer noch davon aus, dass Ihr von einem anderen Melder sprecht. Der Argus Connect den ich meine, der hat das Funkmodul integriert. Das ist nicht separat und das kann auch nicht entfernt oder ausgetauscht werden. Zusätzlich integriert ist ein Anschluss über 2-Draht-Vernetzung, aber eben kein Relaisausgang.

    Hast Du die Bestell# überprüft? Den Melder den ich meine findest Du hier unter:
    http://www.merten.de/download/DL_bro...der_492730.pdf
    Dort die Bestell# suchen.

    Ich habe mehr als 2 Minuten investiert und nichts gefunden. Aber ich würde mich freuen, wenn Du recht hast, denn eigentlich wären das genau die richtigen Melder für mich, wenn ich die Signale auf den Bus bringen könnte.

    Roland

  7. #7
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hallo Roland,

    nunja, die seite von Merten ist mal richtig schlecht. Ich bin von Gira/Jung/ABB anderes gewöhnt (verwöhnt ).

    Ich habe die Infos in der FAQ gefunden.

    Laut meinem wissensstand heisst Connect bei Merten erstmal nur: Vernetzbar. Hast du denn einen Melder vor dir liegen wo definitiv ein RF-Modul drin ist ?

    Ansonsten würde ich den kurzen Dienstweg gehen: Merten anrufen, beschweren das die homepage schlecht ist und nach der Richtigen Antwort fragen .

    So mach ich das meistens. Ich zahle ja schließlich Geld für Service.
    Gruss,

    Michael

  8. #8
    ??? ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    331
    Nein, ich habe keinen Melder da. Und bevor ich mir 20 Stück hole, möchte ich sicher sein, dass alles geht was ich will. Und das bedeutet, dass die Alarmmeldung irgendwie auf den Bus muss.

    Wenn das Thema hier im Forum nicht geklärt werden kann, dann werde ich wohl tatsächlich Merten kontaktieren müssen.

    Roland

  9. #9
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von ??? Beitrag anzeigen
    Nein, ich habe keinen Melder da. Und bevor ich mir 20 Stück hole, möchte ich sicher sein, dass alles geht was ich will. Und das bedeutet, dass die Alarmmeldung irgendwie auf den Bus muss.

    Wenn das Thema hier im Forum nicht geklärt werden kann, dann werde ich wohl tatsächlich Merten kontaktieren müssen.

    Roland
    kuck mal hier

    http://www.merten.de/download/DL_dok...er_Connect.pdf
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  10. #10
    ??? ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    331
    Ja auch auf den 2 Seiten ist nix zu finden. Oder bin ich blind?

  11. #11
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von ??? Beitrag anzeigen
    Ja auch auf den 2 Seiten ist nix zu finden. Oder bin ich blind?
    ne bist du nicht!
    die von dir gewünschte Serie läßt sich zwar vernetzen! aber das einzig verfügbare Relaismodul ist nur für andere Serien 6xx..
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  12. #12
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    Lkr. Rosenheim (Obb.)
    Beiträge
    48
    Vielleicht hilft es:

    der (neue) 548019 läßt sich definitv nicht per Relais verEIBen, hat Rückfrage bei Merten ergeben; das Relais paßt nur für die (alte) 66er Serie, wobei zwischen den beiden keine wesentlichen Unterschiede bestehen sollen, sagt mein Elektriker.

    PS: guckst Du http://www.knx-user-forum.de/showthr...ighlight=argus

  13. #13
    ??? ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    331
    >> der (neue) 548019 läßt sich definitv nicht per Relais verEIBen,

    Das war zu befürchten. Gibt es eine Alternative? Per Funk-Gateway etc.? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine neue Melderserie konzipiert wird, deren Meldung man nicht extern auswerten kann. Irgendwas wird sich Merten ja überlegt haben.

    Roland

  14. #14
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    Lkr. Rosenheim (Obb.)
    Beiträge
    48
    Zitat Zitat von ??? Beitrag anzeigen
    Irgendwas wird sich Merten ja überlegt haben.
    Nur was? Konnte mir jedenfalls keiner sagen, auch hier im Forum nicht.

    Ich hab mich für die "alte" Baureihe entschieden: technisch angeblich gleichwertig, relaisfähig und halb so teuer ;-)

  15. #15
    ??? ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    331
    >>halb so teuer ;-)

    Nicht, wenn man die Funkvernetzung benötigt, dann ist die neue Serie **deutlich** günstiger.

    Unverbindlicher, empfohlener VK 65,-- EUR inkl. Funkvernetzung und im INET bereits für 53,-- inkl. USt. zu finden. Da kommt die alte Serie nicht ran. Nur wer mit Drahtvernetzung auskommt ...

    Roland

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •