    ABB Wassermelder SWM 4

    Guten Morgen Kollegen,
    kennt sich jemand mit diesen Meldern von ABB aus bzw. hat jemand von Euch diese schon eingesetzt ?

    Könnte einige erwerben und möchte ca. 5 Stück einsetzten aber dafür nicht 5 Binäreingänge verbrauchen sondern diese an einen zusammengefasst anschließen.

    Nun Frage ich mich, ob das überhaupt technisch möglich ist.

    Wenn jemand dazu Erfahrung oder eine Meinung hat, würde ich mich über eine Info freuen.

    Danke und Gruß
    Sven

  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Wenn er einen potentialfreien Relaisausgang hat kannste das machen.
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2005
    Ort
    Gelnhausen (zwischen Frankfurt und Fulda)
    Alter
    51
    Beiträge
    479
    Nunja,
    habe eben mal mit der Hotline von ABB telefoniert - ganze 20 Sekunden
    Sagte das ich mehrere SWM4 in Reihe an einen Binäreingang hängen möchte und ob das funktioniert - Antwort NEIN, wird ein Meldegruppenterminal benötigt und Tschüß

    Wenn ich mir die Zeichnung anschauen, versteh ich nur nicht warum

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Also ich hatte mich auch mal danach erkundigt und dachte eigentlich, das die eine Versorgungsspannung benötigen, glaube 10-20 Volt und das die dann einen potentialfreien Relaiskontakt schalten. Hatte irgendwo mal eine Produktbeschreibung. Vieleicht gibts da aber auch mehrere Typen.
    Gruß
    Tim
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  5. #5
    Registriert seit
    May 2007
    Ort
    bei Winterthur
    Beiträge
    31

    Schau mal die Zeichnung an ,

    für mich sind die nicht in Reihe



    Gruss P.


    Hä ? Wie jetzt ?

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    30453 Hannover
    Beiträge
    857

    Beitrag

    Die Verwirrung könnte daher stammen, das es zwei
    Ausführungen gibt. Eine mit Relaiskontakt und eine für die Reihenschaltung zur Meldelinienauswertung !

    Zu finden hier: Link

    (Anmerkung: ich versuche die Hotline von abb zu vermeiden, begründung siehe vor !)

    Beste Grüße aus Hannover



    Jürgen Sporleder
    -------------------------------> www.wohnen-mit-funktionen.de

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Also brauchst du den Wassermelder SWM4 / RN.
    Den kannste an eine Versorgungsspannung von 12 Volt anschliesen und der schaltet dir einen Potentialfreien Wechsler.

    für mich sind die nicht in Reihe



    Gruss P.


    Hä ? Wie jetzt ?
    Ja natürlich nicht, weil es ja auch Schließer sind. Öffner würdeste in Reihe hängen

    Also der "RN" ist die Standalone Version der Ander ist in Verbindung mit ner Alarmzentrale.

    Gruß
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß