Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 33

Thema: ets2V1.3 auf win2000 fehler zugriff

  1. #16
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    kein trottel

    hi boots,
    bei mir, trotz allen versuchen.
    nootbook geht nach platt machen und win 2000 , win 98
    die com schnittstelle
    NICHT mehr.
    kann nicht mal ne maus zur probe mehr dran machen.

    daher bist kein trottel.

  2. #17
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Bei mir funktioniert die 1.3 ohne irgendwelche Probleme auf Windows 2000 Professional - sogar auf den USB-COMs.

    Vorschlag zur Vorgehensweise:

    1. Windows 2000 installieren
    2. Notwendige Treiber installieren (Grafik, ev. Netzwerk), sonst nix was nicht wirklich lebensnotwendig ist (keine Soundtreiber, Maustreiber u.s.w.)
    3. ETS installieren
    4. Probieren

    Wenn das läuft Stück für Stück die andere Software / Treiber installieren, booten und testen ob die ETS noch läuft.

    Ich vermute ganz stark dass da irgendwas unidentifiziertes im System sein Unwesen treibt dass auf die COM1 zugreift und die somit für andere Programme lockt, Kandidaten wären PDAs, Modem, Terminalanwendungen, Maus, Handytreiber (und viele andere auch).

    Gruss
    Markus

  3. #18
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    installieren 2000

    hi marcus, hab das bei mir gemacht. ohne irgendwelche zusätzlichen treiber. es ist nur win 2000 und die ets drauf ... auch nix für netzwer etc.
    gleicher fehler.

    ich frag mich, ob in der ets - com ein selbstzerstörmechanismus für widder drin ist?

    jedoch danke dir marcuss .. wnn noch was einfällt ... danke im voraus.

    achso, sei noch gesagt ... wir haben mit der neuen ets ja schon mehrere projekte gemacht. nur in der (weiter vor) gegebenen konstellation hat es das problem gegeben.

  4. #19
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Grummel,

    ziemlich renitenter Vollpatient Dein Notebook.

    Du kannst das hier noch probieren: Sysinternals Portmon

    Das Teil auf das Notebook installieren und starten - wirft Dir alle Aktivitäten aus die auf den Schnittstellen (seriell & parallel) auftreten - einschliesslich Namen der Programme die auf die Schnittstelle zugreifen. Portmon arbeitet transparent, d.h. alle Programme die auf die Schnittstellen zugreifen wollen merken nix davon dass Portmon läuft.

    Vielleicht hilft das ja weiter. Ist eigentlich eher ein Stück Software für den OS-Profi aber die interessanten Infos sollte man damit kriegen.

    Gruss
    Markus

  5. #20
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    Lächeln portmon

    hi markuss,
    hab das gemacht mit portmon, danke.
    sichtlich belegt keiner den com-port.
    hab mal anbei den auszug von meinen einwahlversuchen beigefügt.
    fällt dir was auf in gegensatzt zu deinen?
    vielleicht kommt man da ein stück weiter.

    danke dir für deine mühen.

  6. #21
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Dass da "keiner" den Port belegt würde ich nicht sagen. Wenn auf den Ports "nichts" los ist steht auch nichts im Log.

    Der Prozess NTVDM greift auf die COM1 (Serial 0) zu. NTVDM ist die NT Virtual DOS Machine. Das Teil braucht Windows NT / 2000 um 16 Bit-Programme (DOS bzw. Windows 3.xx) ausführen zu können. Auf der einen Seite simuliert NTVDM für 16 Bit-Programme eine 16 Bit OS-Umgebung, auf der anderen Seite sorgt NTVDM dafür dass sich diese Anwendungen NT / 2000-konform verhalten - also z.B. nicht direkt versuchen auf Hardware zuzugreifen. Das ist bei NT / 2000 nämlich dem OS vorbehalten (und mit ein Grund für die vergleichsweise höhere Stabilität dieser OSs).

    Soviel zur heutigen Vorlesung zur W2K-Architektur.

    Wenn ich das richtig im Kopf habe ist die ETS 1.3 noch eine dieser erlesenen 16 Bit-Anwendungen, dementsprechend sieht man nur den NTVDM, nicht die ETS selber. Unter W98 würde das anders aussehen.

    Wenn ich das richtig sehe wird die COM1 (Serial 0) ordentlich mit 9600 Baud, gerader Parity und Stopbit 1 initialisiert. Was mich aber etwas wundert sind die 7 Bit Wortlänge - ist ein seltener Wert, gägig sind eigentlich 8 Bit (Siehe Zeile 10 Deiner Datei).

    Leider liegen zwischen mir und meiner ETS gerade 400 km so dass ich das nicht selber testen kann - und ich bin leider auch nicht der grosse ETS / EIB-Mufti so dass ich die exakten Kommunikationsparameter im Kopf hätte.

    Vielleicht weiss aber einer unserer Forengurus wie die Kommunikationsparameter stehen müsse 9600 / 7 / N / 1 oder 9600 / 8 / N / 1???

    Um das einzustellen gibt es einmal das Betriebssystem (W2K im Gerätemanager den COM1 doppelklicken und dann auf dem Taben "Anschlusseinstellungen" der Wert "Datenbits" - im Standard steht da mit Sicherheit eine "8"), andereseits könnte es auch sein dass die ETS dafür eine eigene Einstellmöglichkeit hat. Welche Einstellung (OS vs. Applikation) gewinnt weiss ich nicht.

    Im Zweifelsfall damit einfach mal rumspielen, Kaputt gehen kann da eigentlich nix.

    So wie ich den Trace lese wird die Schnittstelle sauber initialisiert, wenn das allerdings mit den falschen Parametern passiert stehst Du natürlich im Dunkeln.

    Vielleicht kann auch mal einer der Kollegen mit einer funktionierenden Installation mal den Portmonitor laufen lassen und die ETS starten und auf den Bus zugreifen dass man einen Vergleich anstellen kann?

    Gruss
    Markus
    Geändert von MarkusS (24.06.03 um 20:34 Uhr)

  7. #22
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    8 datenbit

    danke dir für die ausführliche beschreibung.
    soviel zu:
    "Wenn ich das richtig sehe wird die COM1 (Serial 0) ordentlich mit 9600 Baud, gerader Parity und Stopbit 1 initialisiert. Was mich aber etwas wundert sind die 7 Bit Wortlänge - ist ein seltener Wert, gägig sind eigentlich 8 Bit (Siehe Zeile 10 Deiner Datei)."

    geprüft steht auf "8"

    mal sehen, vielleicht hat einer noch ne idee mit dem skript.

    ich werd nicht weich und such immer noch.

  8. #23
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566

    Re: 8 datenbit

    Original geschrieben von frankdd
    geprüft steht auf "8"
    Dann geht da irgendwo in der Applikation was in die Pantalones.

    Habe gerade mal in der Microsoft Knowledgebase nachgeschaut: Anwendung gewinnt, d.h. Anwendungseinstellungen übersteuern OS-Einstellungen (was eigentlich auch Sinn macht).

    Tacker doch mal den ganzen Kram an eine E-Mail und schick es an die IT GmbH, AFAIK haben die einen technischen Support.

    Gruss
    Markus

  9. #24
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    1:1 Kabel

    Hallo Boots,

    nach Deiner Beschreibung hast Du das richtige Kabel. Es gibt ja auch noch die gedrehten Kabel. Dort sind dann RX u. TX im Kabel gedreht.

    Mir sind dann noch folgende Möglichkeiten eingefallen:

    1. Du hast als Nutzer bei WIN2000 nicht die Rechte die Schnittstelle COM1 zu nutzen. Ist mir neulich mit LPT1 passiert, obwohl ich als Admin angemeldet war.

    2. Dein Notebook hat nicht genug Power auf COM1 um die externe Schnittstelle RS232 zu initialisieren. Denn die moderne Notebooks müssen ja mit den Energien haushalten. Abhilfe schafft hier ein Schnittstellenverstärker, zu beziehen u.a. bei IT.
    Zufällig habe ich so ein Ding. Wenn Du mir deine Anschrift mailst, könnte ich Dir das Gerät mal zum testen schicken.
    Zu dieser problematik wurde hier im Forum schon öfters geschrieben. Einfach mal stöbern.


    Gruß
    Dieter

  10. #25
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    Kabel + nootbook com

    Danke Dieter Koch,

    hab einen WIN 95 Rechner alte Möhre, da läuft jetzt alles Prima.

    Wo es nicht geht ist das Nootbok mit WIN 2000 oder nun auch versucht drauf mit WIN 98 und meine Station, wo ich es testete mit WIN 2000 .
    Zu:
    "1. Du hast als Nutzer bei WIN2000 nicht die Rechte die Schnittstelle COM1 zu nutzen. Ist mir neulich mit LPT1 passiert, obwohl ich als Admin angemeldet war. "
    Vorher ging es mit den normalen und admin Rechten. Nur eben seit Home Manager. Die Kabel gehen beim Altrechner.

    "2. Dein Notebook hat nicht genug Power auf COM1 um die externe Schnittstelle RS232 zu initialisieren."
    Es ging vorher bei mehreren Projekten einwandfrei. Nur seit (evt.) Home Maneger mit COM Anschluss.
    Und außerdem mein PC ist ja auch nun betroffen.

    Danke Dir, ich such weiter.

  11. #26
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    schnittstelle mit homemanager ok

    hi,
    com schnittstelle für den homemanager zu nutzen klappt ... nur bei der ets scheitert. hängt vielleicht an der belegung welche für den hm notwendig ist.

  12. #27
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    nun win 98

    hi,
    zum thema ... neue 1.3 und win 2000 und home manager ... .. habe laptop testen lassen ... nur durch software? schnittstelle boardseitig "in arsch".
    kasten 600 euro.
    der richtige rechner (neue 1.3 und win 2000 und home manager) hat ebenso problem mit der schnittstelle, nur eben bei der ets.
    lösche nun das ganze drauf und ...
    .... habe nun neuen laptop mit win 98 ets 1.3 und home manager ... alles ohne probleme seit drei tagen.
    da frag einen mal....

  13. #28
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Wie wo was?

    Du hast das Laptop testen lassen und der Ratschluss der Weisen war dass das Teil kaputt ist?

    Die haben per Software getestet?

    Warst Du da dabei?

    Haben die einen Prüfstecker (Loopback) auf die RS232 gesteckt (da braucht man einen speziellen Prüfstecker der RX auf TX schleift u.s.w.).

    Wenn die ohne Prüfstecker getestet haben ist die Aussage das das Notebook kaputt ist ungefähr so Aussagekräftig wie eine Berliner Regierungserklärung.

    Ansonsten würde ich mir stark überlegen ob die Reparatur Sinn macht. Wenn Dein Notebook eine (mehrere) USB-Schnittstellen hat könntest Du Dir für billiges Geld einen USB/RS232-Dongle kaufen - Kostet für etwas qualitativ besseres um die EUR 15,-- - ich habe zwei von HP (legen die bei den Omnibooks XE3 ohne RS232 bei und der Kunde brauchte die Dinger nicht) und hab damit dann drei RS232 gleichzeitig (1 x fest + 2 x USB) - ist zwar für den EIB etwas oversized (obwohl die Teile anstandslos mit der ABB EA/S 232.5 reden) aber wenn man vor einem Schrank voll Cisco-Kram beim Kunden sitzt und ein Problem lösen muss sind drei RS232 oft noch zuwenig.

    BTW: Ich hoffe Du hast ein Markennotebook mit drei Jahren Garantie gekauft, alles andere ist oft rausgeschmissenes Geld. Wem ein Markennotebook zu teuer kann sich ja mal bei mir melden, ich kriege welche zu Grosskundenkonditionen mit ganz charmanten Rabatten

    Gruss
    Markus

  14. #29
    Registriert seit
    Jun 2003
    Alter
    61
    Beiträge
    28

    in mail

    hi marcus S,
    danke für deine rückinfo,
    mail ist an dich unterwegs.

  15. #30
    Registriert seit
    Jun 2002
    Ort
    Kreis Coesfeld NRW
    Alter
    44
    Beiträge
    18
    nabend,

    ich habe ebenfalls die probleme mit dem buszugriff. hat schon jemand eine lösung für das problem???

    wenn ja, bitte bescheid geben.
    danke.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •