Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Failed Devices im OPC-Server

  1. #1
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339

    Frage

    Hallo alle miteinander,

    zur Abfrage ausgefallener Stationen gibt es doch im OPC-Server die Variable "Failed Devices", die laut OPC-Doku als Array of String(16-Bit-Zeichensatz) kommen soll.
    Bei mir kommen jedoch nur Hieroglypen an.
    Hat jemand schon mal was mit dieser Variable gemacht, bzw. wer weiß, wie die Kodierung der Informationen aussieht ?

    Danke im Voraus

    Gruß
    Jörg Kaucher


  2. #2
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339
    sorry,

    muß das alte Teil noch mal vorkramen, vieleicht hat ja inzwischen schon jemand was damit zu tun gehabt ?

    Gruß Jörg

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Solingen
    Alter
    57
    Beiträge
    150
    Ohne den OPC-Server zu kennen.
    16-Bit String hört sich nach UNI-Code an.
    Sollte jedes neue Windows betriebssystem können.
    mfg Markus Pietz

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Brussels - Belgium
    Beiträge
    369

    Idee Array of string

    There may be two problems:
    a. The OPC client or computer does not support UNI-code indeed, or
    b. it does nor support the array of strings.
    The latter problem can be bypassed by indicating that you want BSTR (normal string) instead of BSTR|ARRAY in the response.
    Mr. Steven De Bruyne
    System Department - KNX Association

  5. #5
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339
    Dear Mr. de Bruyne,

    UNI-Code itself works fine, cause starting the check by writing a phys. Adress into 'check_device' is ok.
    The state of the device then changes form UNKNOWN to GOOD, if the device is available.
    After checking an non available device, the state changes to BAD and something is returned in 'failed devices'.

    Indeed, the variable type 'array of string' seems to be not directly supportet by my visualisation system, but i could define a structure. To do this, I'd need the sizes of the strings and the number of strings in the array.

    Maybee it's easier to change the response-Value to 'normal string' as you wrote, but I've no idea, how to do this.

    Could you please give me a hint !

    best regards

    Jörg

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •