    Gira Tastsensor 2 plus

    Hallo,

    ich habe den Tastsensor 2plus in einem Projekt eingesetzt.
    Jetzt scheitere ich an der Betriebsartenumschaltung.
    Eigentlich möchte ich zwischen Nacht & Standby per Uhr hin und herschalten, in den Komfortmodus schalte ich nur mit einer Präsenztaste.
    Der Sensor besitzt für Nacht & Standby jeweils ein eigenes Objekt. Nach aussage der Hotline ist das Objekt welches eingeschaltet wurde aktiv. Meine Umschaltung Nacht / Standby klappt aber nicht das teil bleibt immer im Standby.


    Danke

    WH_ EIB_Service

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Stimmt schon was die Hotline sagt.
    Ist aber genauer gesagt so:
    Im Ts2plus gibt es die Objekte

    Komfort
    Standby
    Nacht
    Frost/Hitzeschutz
    Fenster

    Diese Objekte haben Prioritäten, weil es könnte ja mal mehr als ein Objekt eingeschaltet sein.
    Und dann muss ja schließlich noch irgendwas aktiv sein.
    Die Prioritäten liegen wie folg

    Frost/Hitzeschutz Fenster
    Komfort
    Standby
    Nacht

    Anscheinend schaltest Du das Standby Objekt nicht auf 0 wenn du in den Nachtbetrieb möchtest. Deshalb bleibt der Tastsensor 2plus im Standby!!
    Noch mal kurz zu den Prioritäten wenn alle Objekte auf = stehen wird der letzte gültige Zustand gewählt! Deshalb sorge immer dafür das ein Zustand aktiv ist

    Das Umschalten kannst du z.B. mit der Jahresschaltuhr oder Wochenschaltuhr realisieren.
    Es gibt bei beiden die Funktion Szenenobjekte bitte zwei Objekte anlegen, eins auf Nacht das andere auf Standy. Eins der beiden Objekte invertieren.
    Fertig


    Gruß

    Ralf

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2003
    Beiträge
    44
    Super,Danke,

    werde ich sofort mal testen.

    Du scheinst das teil ja recht gut zu kennen, hast du es schön öfter eingesetzt?

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Original geschrieben von WH_ EIB_Service
    Super,Danke,

    werde ich sofort mal testen.

    Du scheinst das teil ja recht gut zu kennen, hast du es schön öfter eingesetzt?
    Nö eingesetzt habe ich den TS2plus nur bei mir zu Hause, aber ich habe das Lastenheft für den Tastsensor geschrieben.


    Gruß

    Ralf

  5. #5
    Registriert seit
    May 2003
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    43
    Beiträge
    16
    Hallo, habe folgendes Problem da du dich so gut auskennst
    kannst du mir bestimmt helfen!

    mein Projekt:

    23 Stockwerke hoch und 2 Tief,

    mit ca: 250 Tastsensor 2 plus.

    wenn ich auf Nachtbetrieb umschalet mache ich das so,
    dass ich auf
    Komfort eine 0 setze sowie Standby eine 0
    ca. eine Minue dannach schicke ich Nachtbetrieb die 1

    Funktioniert wunderbar,

    nur mein Problem ist:

    in dem Momemt wo ich alle auf Komfort eine 0 sende

    schicken mir alle sensoren
    ihre Werte w.z.b:
    ISt-Wert, Soll-Wert, Regelung; tatus Allgemein usw.

    der bus ist dann für ca 1 Stunde voll

    wenn dannach die 0 auf Standby gesetzt wird passiert das wieder von neu

    und beim umschalten auf Nachtbetrieb, dann ist aus bei der Anlage

    und darf jeden Bus einzeln Reseten sowie nach einander zusammen abkoppeln

    wenn ich das nicht tue mit dem abkoppeln der Linien
    bekomme so einen hohen Datenfluss zustande das er nicht mehr aufhört.
    hab ca. nach 4 Stunen angefangen die Linien zu trennen.

    es kamm mir so vor das lese Flags falsch oder besser gesagt gesetzt wären,
    ist aber nicht.

    wo liegt mein Fehler?
    ist das normal?

    habe gedacht
    jede etage einzel auf Komfort dann auf Stanby und anschliessend auf Nachtbetrieb umzuschalten

    aber in dem moment wo ich den letzte etage auf Nachtbetrieb umgeschaltet habe kann er wieder anfangen auf Standby umzuschalten,

    den es ist so gedacht:
    um 19.00 Nachtbetrieb
    um 07.00 Standby betrieb

    mhm.......

    bin leider am ende und verzweifelt.

    würde mich auf iene Rückantwort freuen.

    MFG

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Hallo spanisch-eib,

    ich denke du arbeitest bei der Fa. G +B oder?

    Der ist Ist-Wert wird bei der Betriebsarten-Umschaltung nicht gesendet. Das Zyklische Senden kann unter Raumtemperaturmessung eingestellt werden steht bei 0,3K bzw. 15 min in der Standard Einstellung.


    Das Ü –Flag ist beim Status & Soll Wert gesetzt !! Beim Empfang der neuen Betriebsart werden Status & Sollwert gesendet. Wenn die Ü-Flags bei den beiden Objekten entfernt werden geschieht das aber nicht mehr.


    Wie sehen eigentlich die Linienkoppler aus? Filtertabelle geladen?

    Gruß
    Ralf

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    So eine Endlosschleife mit totaler Telegrammlast (mich haben die 4 Stunden stutzig gemacht) tritt auch auf, wenn ein Verdrahtungsfehler der Linienkoppler aus versehen realisiert wurde!

    Wenn eine untergeordnete Linie aus Versehen mit der Hauptlinie kurzgeschlossen wird, sendet der LK die Telegramme stets "im Kreis" bis die Linie resettet wird. Sobald das erste Telegramm wieder über den LK transferiert werden soll, tritt der Kollaps erneut auf.

    Evt. mal prüfen...

    @ Ralf:

    Der 2+ ist ja ganz nett aber bei Deiner Lastenhefterstellung hast Du ganz klar die Arbeitsgeschwindigkeit des Systemintegrators vergessen! Und dabei bist Du doch selbst aus diesem Stall... Wenn ich das bisher richtig gesehen habe, muß ich bei JEDER Anpassung abwarten bis das PlugIn hochgelaufen ist! Außerdem funktioniert es nicht, eine Kopiervorlage mit Parametereinstellungen weiterzuverwenden! Vielleicht solltest Du das bei einem möglichen Release2 berücksichtigen! Aber sonst gefällt mir das Ergebnis Deines Lastenheftes gut!


    Gruß

    Dirk Beyer

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Original geschrieben von Dirk Beyer


    @ Ralf:

    Der 2+ ist ja ganz nett aber bei Deiner Lastenhefterstellung hast Du ganz klar die Arbeitsgeschwindigkeit des Systemintegrators vergessen! Und dabei bist Du doch selbst aus diesem Stall... Wenn ich das bisher richtig gesehen habe, muß ich bei JEDER Anpassung abwarten bis das PlugIn hochgelaufen ist! Außerdem funktioniert es nicht, eine Kopiervorlage mit Parametereinstellungen weiterzuverwenden! Vielleicht solltest Du das bei einem möglichen Release2 berücksichtigen! Aber sonst gefällt mir das Ergebnis Deines Lastenheftes gut!


    Gruß

    Dirk Beyer

    THX

    Geschwindigkeit werden wir noch optimieren.
    Kopieren von Geräten
    Da gibt es einen super Trick

    Tastsensor 2plus in Projekt einfügen
    Parameter so einstellen wie es im Projekt benötigt wird.

    Menü -- > Gerät--> Vorlage --> Exportieren

    dann

    Einstellung --> Optionen aufrufen

    Unter Optionen die Karte Optionen öffnen beim Feld Initalisierungsvorlage die soeben gespeicherte Datei auswählen.
    Der Tastsensor wird ab sofort bei jedem einfügen nach dieser Vorlage erstellt!


    Aber auch kopieren mit oder ohne GA bzw. schieben der GA funktioniert innerhalb der ETS.


    Gruß

    Ralf

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Nix gegen das Lastenheft und den TS2+, aber die "Zustände" fand ich beim herkömmlichen Regler irgendwie logischer - dort gibt es ja bekanntlich kein Standby-Objekt, und wenn eben keiner der anderen Zustände gesetzt ist, ist der Regler im Standby. Ist doch einfach und logisch

    Warum hat man nun das Standby-Objekt eingeführt und damit den (eigentlich unsinnigen und verbotenen) Zustand "kein Zustand" ermöglicht? Stecken da irgendwelche internen Gründe dahinter, die dem Normalsterblichen auf immer und ewig verschlossen bleiben werden?

    Gruß Matthias.

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    KNX

  11. #11
    Registriert seit
    May 2003
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    43
    Beiträge
    16
    Hallo Ralf,

    kennen wir uns?

    naja macht ja nichts.


    folgendes:

    Die Glt möchte jedes mal wissen wenn ein Regler in Nachtbetrieb,
    Standby betrieb usw. mitbekommen deswegen kann ich den
    Ü-flag nicht weg lassen oder?

    die Linien sind offen zur Zeit, weil die Anlage auf Probe läuft
    und so bei Problemen mich überall andocken kann,

    würde mich auf eine Rückantwort freuen.

    Danke

    MFG

  12. #12
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Ehm... KNX? Keine Nacht eXtension?

    Pls explain

    Gruß Matthias.

  13. #13
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Original geschrieben von spanish-eib
    Hallo Ralf,

    kennen wir uns?

    naja macht ja nichts.


    folgendes:

    Die Glt möchte jedes mal wissen wenn ein Regler in Nachtbetrieb,
    Standby betrieb usw. mitbekommen deswegen kann ich den
    Ü-flag nicht weg lassen oder?

    die Linien sind offen zur Zeit, weil die Anlage auf Probe läuft
    und so bei Problemen mich überall andocken kann,

    würde mich auf eine Rückantwort freuen.

    Danke

    MFG



    Nö,
    persönlich kennen wir uns nicht. Aber über einige Projekte wird halt mit dem Produktmanager vorher gesprochen.

    Da ich vermute das die Betriebsart nicht lokal am Gerät geändert wird, würde ich bei einigen Geräten innerhalb der Gruppe das Ü flag setzen.



    Gruß

    Ralf

  14. #14
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Original geschrieben von mhanft
    Ehm... KNX? Keine Nacht eXtension?

    Pls explain

    Gruß Matthias.
    Hi,


    KNX steht für Konnex

    KNX der Zusammenschluss von Batibus, EHS und EIB. KNX verein die besten Elemente aus Batibus, EHS und EIB.

    http://www.knx.de/zweilogos.pdf

    Wenn dann Geräte nach KNX entwickelt werden können da doch schon mal kleine Unterschiede auftreten. Wie in diesem fall.

    Aber wir sind ja noch nicht am ende…..

    Gruß
    Ralfdersichjetztaufdiezungebeißtbevorernochredsel igwird


  15. #15
    Registriert seit
    Feb 2003
    Beiträge
    44
    Danke

    Hat übrigens super geklappt!

    Kompliment, ich finde den Tastsensor rundum gelungen.

    Hast Du auch Ahnung von dem Antriebsaktor?