Watch-Adresse
Jedem Kommunikationsobjekt können beliebig viele Watch-Objekte zugeordnet werden.
Wenn diese Gruppenadresse auf dem Bus oder im HS geändert wird, wird der Wert des EIB-Objektes auf dem Bus abgefragt.
Hier werden beispielsweise Dimm-Objekte und Schaltobjekte zum Helligkeitswert eines Dimmers eingetragen.
Hintergrund:
Die Watchobjekte sind entstanden aus der Forderung, dass der HS den richtigen Helligkeitswert (%) anzeigen soll (also den aktuellen Status). Wenn also im Gebäude mit einem Tastsensor ein 1bit- oder ein 4bit -Telegramm ausgesendet wird, verändert sich der Helligkeitswert. Dieser wird aber von normalen (älteren) Dimmaktoren nicht aktualisiert. Deshalb hängt man an den Helligkeitswert, der zur Anzeige im HS dient, das Schalten und das Dimmen als Watchgruppenadresse mit an. Wenn da etwas passiert, wird das Kommunikationsobjekt (Helligkeitswert) auf dem Bus abgefragt.
Bei moderneren Dimmaktoren gibt es eine weitere Möglichkeit, vorausgesetzt es gibt ein Rückmeldeobjekt für den Helligkeitswert(Dimmaktor). Dann kann auf Watchgruppenadressen verzichtet werden und an das eigenliche Objekt (Helligkeitswert) die Rückmeldung Helligkeitswert als hörende Gruppenadresse angehängt werden.
Zentral-Adresse
Jedem Kommunikationsobjekt können beliebig viele Zentral-Objekte zugeordnet werden. Wenn diese Gruppenadresse (mit Wert) vom HomeServer empfangen wird, wird dieses EIB-Objekt auf den neuen Wert gesetzt.
Lesezeichen