Zitat von
Eisern
Danke auch Dir für deine Hilfe.
Da ich jetzt schon innerhalb des Hauses mit Funkbus rumspiele, wollte ich das System auch weiter nutzen.
Im Haus arbeite ich seit gestern mit Berker und soweit scheint auch alles zu funktionieren. Die Bewässerung wollte ich nun nicht durch ein 2tes System realisieren.
Berker ist gut,andere Hersteller natürlich auch,aber leider arbeiten diese Funkteile nicht bidirektional das wäre für eine Visualisierung sehr sinnig da man sonst nicht unbedingt weiß ob der Aktor geschaltet hat oder nicht und keinen definierten Status auf die VISU zur Anzeige bekommt.
Daher meine Fragen wie das mit den Schaltaktoren geht und ob das zu visualisieren ist.
Zunächst mal eine Frage zu Deiner Kabelführung sitzten die MVs an einem Ort oder verteilt im Garten.
Was hast Du für Kabel dort liegen ich meine Typ,Aderzahl,Querschnitt wie ist die Verkabelung aufgebaut sternförmig oder als Linie.
Laufen die Leitungen gemeinsam ins Haus auf einen Punkt?
Wie erfolgt die Verknüpfung der 24V Magnetventile mit den Funk-Schaltaktoren?
Im Gegensatz zu den Funktastsensoren brauchst Du Für die Funkaktoren eine Betriebsspannung 230 V über den Ausgang bzw.Schaltkontakt des Aktors kannst Du dann potenzialfrei Deine MVs schalten darum auch meine Frage wo Deine Kabel zusammenlaufen.
Wie hattest Du Dir das mit den Aktoren vorgestellt ich meine wo gedenkst Du sie zu montieren?
Angenommen die Ventile sitzen verteilt im Garten und Du beabsichtigst die Aktoren in unmittelbarer Nähe als UP Variante in eine Dose IP65 zu setzen so bräuchstet Du sowohl 230V und auch 24V an dieser Stelle
Zudem wenn Du mit 230V arbeitest ist auch ein FI - Schutzschalter In 0,03 A im Außenberich vorgeschrieben.
Am besten schildest Du uns Deine Situation etwas genauer.
Gibt es eine Empfehlung für ein 24V Netzteil mit ca. 24 - 36W)?
Die Ventile haben einen max.Strom von 400mA das wären bei 6 Stück 2,4A ich würde das Netzgerät aber ruhig etwas großzügiger auslegen 3,5- 4A schau mal bei Siemens nach.
Kann man die Funkbefehle der Funkt-Tastsensoren z.B. mittels einer iPronto abgreifen und einlernen? Dann bekomme ich eine Visualisierung der einfachen Art aber für mich ausreichend hin...
Berker Funk arbeitet im 433 Mhz Band,das denk ich müßte mit der I-Pronto gehen,zumindest wenn Du eine europäische Version hast die amerikanische arbeitet im 418 Mhz Bereich.
Jenachdem wie die Kabel laufen könnte auch noch was mit EIB gehen,da gäbe es dann verschiedene Möglichkeiten Deine Magnetventile zu visualisieren.
Danke und freundliche Grüße aus Berlin
Thomas