    Hallo Eib-Cracks,

    Ihr müsst mir mal etwas auf die Sprünge helfen :

    Ich will einen Raum ( Kinderzimmer ) umsetzen mit 2 getrennten Deckenbeleuchtungen. Eine der beiden ist dimmbar die andere als Impulsfunktion ( 4h ) nur schaltbar. Das dort lebende Kind lässt eben gerne mal das Licht brennen *g* ; also muß ich da entgegenwirken ;o) ( ist dem Bauherrn eine Kiste Bier wert

    Die dimmbare Beleuchtung soll nun also mit der schaltbaren Beleuchtung ausgehen ( nicht aber angehen ).

    Gibt es da einen Trick, so dass ich keinen Verknüpfungsbaustein mit der Applikation Filtern einsetzen muß ?

    Ich verwende dabei den neuen Berker Schaltaktor 8fach ( modular mit Handbedinung ) und den Universaldimmaktor 2fach.

    Oder um die Frage mal allgemeingültig zu stellen : wie werte ich am einfachsten nur die Aus-Information einer 1-Bit-Gruppenadresse aus ?

    MfG

    Euer Praktkus (*g* fidibus )

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    94234 Viechtach
    Alter
    59
    Beiträge
    83

    Licht Kinderzimmer

    Hi Parktikus,

    mein erster Gedanke war dem Schalter für das Ausschalten 2 verschieden Gruppenadressen senden zu lassen.
    bei ein zB. 1/1/1, bei aus zB. 1/1/2
    nun die 1/1/1 nur bei der ungedimmten Lampe und die 1/1/2 bei beiden Lampen eintragen, das wars

    PS: ist die frage ob dein Tastsensor das kann, gegebenenfals Multifunktionstaster verwenden.

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Koblenz
    Beiträge
    147

    *g* Gute Idee nur passt nicht zum Problem ;o)

    Hallo Toni,

    vielen Dank für Deine Antwort. Entweder habe ich mich nicht ausreichend genau ausgedrückt oder *g* ich kann Deine Idee nicht auf mein Problem beziehen !? In diesem Fall bitte ich um Erleuchtung von Dir *g*

    Vielleicht versuche ich es erneut :

    gegeben:
    - Schaltaktorkanal mit Impulsfunktion ( 4h ) und Rückmeldeobjekt;
    - dieses Rückmeldeobjekt gilt es auszuwerten:
    Die Ausinformation dieser einen Gruppenadresse soll über das
    Schaltobjekt eines Dimmers diesen mit ( aus ) schalten.

    Die Information kommt also vom Aktor nicht von einem Sensor ..

    Also :
    Wie separiert man am einfachsten aus einer Gruppenadresse eine Teilinformation ?

    Ciao

    Praktikus

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hallö,

    Du kommst um eine externe Filtern-Applikation nicht herum. Anders läßt sich eine "1" und eine "0" der selben Gruppenadresse nicht separieren. Am güstigsten ist eine UP-BCU mit einer Filtern/Zeit Applikation, oder eine REG-BCU.Das geht bestens, wenn kein LogikBaustein vorhanden ist.
    Gibt es von allen ´Herstellern.

    Gruß, Kai (M.R.)
    KMR

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Koblenz
    Beiträge
    147

    Reden naja *g*

    Hi Kai,

    Danke für Deine Mail. Ich habe das bereits genauso gemacht (UP-Lösung ) , nur so ganz zufriedenstellend ist das nicht. Ich habe jetzt schon 4 solcher Anwendungen. Ich muß mir wohl doch bei ebay ein kleines FM besorgen *g*

    Ciao

    M.