Ergebnis 1 bis 12 von 12

Thema: 1Byte - 2Byte

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2002
    Beiträge
    30

    Frage 1Byte - 2Byte

    Hallo Leute,
    gibt es eine einfache Möglichkeit, ein 2Byte in ein 1Byte-Telegramm umzuwandelt? Die Werte sind natürlich nicht grösser als 255.
    Dieses soll dazu dienen, den Wert eines Energiezählers in kW auf einem Triton mit Display darzustellen. Mit dem Triton ist es möglich einen 1Byte Wert zu skalieren (um aus einer Impulszahl zu einem Wert in kW zu kommen) einen 2Byte Wert kann man damit jedoch nicht skalieren. Andere einfach zu realisierende Lösungen sind natürlich auch willkommen.

    Gruß

    Holger
    Geändert von sehd0608 (29.04.03 um 21:34 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    das ist mit dem Funktionsmodul möglich!

    Gruß

    Dirk Beyer

  3. #3
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag Umwandlung

    dies ist mit ELVIS möglich.

    Gruß

    Frank Hujer

  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2002
    Beiträge
    30
    Diese Möglichkeiten kenne ich auch, trotzdem vielen Dank. Bin jedoch eher auf der suche nach einer günstigen Lösung (kann auch eine "Bastellösung" sein), da für meine eigene Installation.

  5. #5
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Blinzeln

    Das könnte man auch mit einer
    kleinen BCU Applikation lösen,
    ich probiers die Tage mal aus.

    Grüsse von Gamma!

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2002
    Beiträge
    30
    Genau soetwas meine ich.....So ein paar BCUs hab ich wohl noch liegen.

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    56
    Beiträge
    309
    Hallo zusammen,

    gibt es da schon einen Baustein für den Homeserver? Ich versuch nämlich gerade mehrere Logiken aus dem Funktionsmodul im Homeserver nachzubilden weil ich das FM Modul aus der Anlage raushaben will.
    Im konkreten Fall will ich den Messwert Außentemperatur via Kurvenfunktionsbaustein in ein Stellsignal für einen EMO Antrieb umwandeln.

    Danke schon mal und Gruß

    Dirk

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Der HS wandelt automatisch. Man muss nur die richtigen Objekte verwenden.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  9. #9
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    56
    Beiträge
    309
    Danke Matthias, werd ich morgen gleich mal testen.

    Gruß Dirk

  10. #10
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    56
    Beiträge
    309
    Zitat Zitat von Matthias Schmidt Beitrag anzeigen
    Der HS wandelt automatisch. Man muss nur die richtigen Objekte verwenden.
    Welche "richtigen" Objekte meinst Du ? Momentan funzt bei meiner Konfiguration nichts. Ich hab am X Eingang die Außentemperatur als 2 Byte Wert und und am Ausgang Y das Stellsignal für das Konvektorventil als 1 Byte Wert.

    Die Xwerte am Baustein gehen von +14°C bis -22°C
    Die Y Werte von 0 - 100.

    Bei der Heizkurve handelt es sich um ausprobierte Werte. Benutzt wird der Baustein für eine Glasfassade um den Kälteeinfall von Glas zu kompensieren ohne die Fussbodenheizung zu beeinflussen.

    Gruß Dirk

  11. #11
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Zitat Zitat von Dirk Weinhold Beitrag anzeigen
    Die Xwerte am Baustein gehen von +14°C bis -22°C
    Die Y Werte von 0 - 100.
    Sofern deine "Heizkurve" eine Gerade ist, kannst du folgende Werte verwenden:

    Baustein: Kurvenfunktion mit 2 Punkten
    • Eingang 1: aktuelle Aussentemperatur
    • Eingang 2: + 14 (x-Wert Pkt. 1)
    • Eingang 3: 0 (y-Wert bzw. Stellgrösse bei 14 °)
    • Eingang 4: -22 (x-Wert Pkt. 2)
    • Eingang 5: 100 (y-Wert bzw. Stellgrösse bei -22 °)
    • Ausgang 1: errechneter y - Wert bei aktueller Aussentemperatur ("Stellgrösse")
    Hier mal die resultierende Wertetabelle:
    Code:
              x           |        -25/9·(x - 14)
    —————————————————————|—————————————————————————————————
           -22           |            100
           -21           |             97
           -20           |             94
           -19           |             92
           -18           |             89
           -17           |             86
           -16           |             83
           -15           |             81
           -14           |             78
           -13           |             75
           -12           |             72
           -11           |             69
           -10           |             67
            -9           |             64
            -8           |             61
            -7           |             58
            -6           |             56
            -5           |             53
            -4           |             50
            -3           |             47
            -2           |             44
            -1           |             42
             0           |             39
             1           |             36
             2           |             33
             3           |             31
             4           |             28
             5           |             25
             6           |             22
             7           |             19
             8           |             17
             9           |             14
            10           |             11
            11           |              8
            12           |              6
            13           |              3
            14           |              0
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  12. #12
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    56
    Beiträge
    309
    Danke erstmal für die Tips aber ich glaube ich habs. Ich hatte am Eingang den falschen 16 Bit wert (EIS10 statt EIS 5) Mit EIS 5 gehts jetzt.

    Hätte ich aber auch eher drauf kommen können.