Hallo,

ich stehe seit einigen Tagen mal wieder vor einem mittelschweren Rätsel, das sich wie folgt darstellt:

Auf meiner Hauptlinie sitzten sämtliche Sensoren, auf der Linie 1.2 die Jalousieaktoren, auf der 1.3 die restlichen Aktoren. Als LK sind LK/s 3.1 von ABB im Einsatz. Auf der 1.2 sitzen zwei Jalousieaktoren: ABB JA/S 8.230.1M und ein B&J 6196/40. Der ABB reagiert korrekt; der B&J dagegen gar nicht. Programmiere ich ihn neu, so funktioniert er für kurze Zeit ca. 2 min, danach geht wieder nichts mehr

Hier die Geräte-Info des LKs:


Allgemein Maskenversion Coupler 0912Physikalische Adresse 1.2.0Programmiermodus AusAusführungsfehler OK ($FF)Kopplerdaten Konfiguration Bei Filtertabellen-Fehler: ignorierenHauptgruppen >= 14: übertragenFiltertabelle prüfen: nicht aktivHaupt- an Unterlinie phys. adressiert: übertragenUnter- an Hauptline phys. adressiert: übertragenHauptlinie IACK erzeugen: immerUnterlinie IACK erzeugen: immerGruppen-Konfiguration Haupt- an Unterlinie: immer übertragenUnter- an Hauptlinie: immer übertragenFehler OK ($FF)Betriebsart LinienkopplerGruppenkommunikation Filtertabelle 0/1/0 0/1/1 0/1/3-0/1/13 0/1/21 0/1/23-0/1/25 0/1/28-0/1/33 0/2/1-0/2/8 0/2/11-0/2/13 0/2/15-0/2/18 0/4/0-0/4/7 0/4/10-0/4/17 0/5/0-0/5/4 0/5/10-0/5/14 0/6/0 0/6/10 1/1/0 1/1/6 1/1/7 1/1/10 1/1/16 1/1/17 1/1/20 1/1/26 1/1/27 1/2/2 1/2/4 1/2/12 1/2/14 1/2/22 1/2/24 1/4/0 1/4/10 1/4/20 2/1/0-2/1/7 2/1/10-2/1/17 2/1/20-2/1/27 2/1/30-2/1/37 2/1/40-2/1/47 2/1/60-2/1/67 2/2/0-2/2/3 2/2/10-2/2/13 2/2/20-2/2/23 2/2/40-2/2/43 2/2/60-2/2/63 3/1/1-3/1/6 3/1/11-3/1/16 3/1/21-3/1/26 3/1/31-3/1/36 3/1/41-3/1/46 3/1/101-3/1/106 3/1/111-3/1/116 3/1/121-3/1/126 3/1/131-3/1/136 3/2/1-3/2/4 3/2/11-3/2/14 3/2/21-3/2/24 3/2/31-3/2/34 3/2/41-3/2/44 3/2/101-3/2/104 3/2/111-3/2/114 3/2/121-3/2/124 3/2/131-3/2/134 3/4/1 3/4/2 3/4/11 3/4/12 3/4/21 3/4/22 3/4/31 3/4/32 3/4/41 3/4/42 3/4/101 3/4/102 3/4/111 3/4/112 3/4/121 3/4/122 3/4/131 3/4/132 4/1/0-4/1/8 4/1/10-4/1/18 4/1/28 4/2/1-4/2/6 4/2/11-4/2/16 4/3/0-4/3/2 4/3/10-4/3/12 4/3/20-4/3/22 4/4/0-4/4/9 4/4/20-4/4/29 4/4/40 4/4/41 4/4/44 4/4/45 5/1/1-5/1/10 5/1/21-5/1/30 5/1/41-5/1/48 5/1/51-5/1/58 5/1/61 5/1/64 5/1/67 5/1/69 5/1/70 5/2/1-5/2/6 5/2/11-5/2/16 5/2/41-5/2/44 5/2/51-5/2/54 5/2/61-5/2/64 5/4/1-5/4/3 5/4/5 5/4/6 5/4/11-5/4/13 5/4/15 5/4/16 5/4/41 5/4/45 5/4/51-5/4/54 6/0/0 6/0/1 7/0/0-7/0/3 8/1/1-8/1/6 8/2/1-8/2/5 9/1/0-9/1/6 9/2/0-9/2/5 9/3/0 10/0/0-10/0/3 10/1/0 10/1/1 10/1/10-10/1/15 10/1/20-10/1/23 10/2/10-10/2/20 10/2/30-10/2/38 11/0/0 12/1/1-12/1/4 12/2/2 12/2/3 12/4/0 12/4/2 13/0/1 13/0/2
Die erforderlichen Gruppenadressen beider Aktoren sind in der Filertabelle enthalten. Für alle Gruppenadressen gilt: "Zentral = nein" und "Durch LK durchlassen = ja"
Für beide Aktoren sind die gleichen Flags (K, S) gesetzt.

Klemme ich den B&J auf die Hauptlinie um, verhält er sich genauso. Hat jemand eine Idee?

Besten Dank im Voraus!