    Zentralaustaster

    Auf welche Linie setzt man normalerweise einen Zentralaustaster? Oder ist das egal?
    Hab eine kleine Anlage:

    Backbone
    Hauptlinie (Zentralaustaster ??)
    Linie

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    völlig egal, wichtig ist nur, das Du die Gruppenadresse als "Zentral" markierst, damit der Koppler die GA auch durchlässt.

    Hinweis: Linie 0 verbindet normalerweise die Unterlinien und versorgt die Koppler. Auf die Linie 0 setzen wir nur Geräte wie Logigmodule und Schnittstellen aber keine "normalen" Teilnehmer.
    Ist aber eben kein Muss...

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  3. #3
    jonofe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2005
    Ort
    Willich-Anrath, NRW
    Alter
    53
    Beiträge
    318
    Zitat Zitat von frieda Beitrag anzeigen
    Auf welche Linie setzt man normalerweise einen Zentralaustaster? Oder ist das egal?
    Hab eine kleine Anlage:

    Backbone
    Hauptlinie (Zentralaustaster ??)
    Linie
    i.d.R. sollte die Linie doch durch den Einbauort vorgegeben sein? Oder hast Du eine separate EIB Leitung zum geplanten Zentralaus-Taster?

    Prinzipiell kann man den Taster in jede Linie setzen, allerdings würde ich spontan zu der Linie tendieren, in der die meisten Verbraucher sind, die durch diesen Taster geschaltet werden sollen.

    Wie viele Linien hast Du denn bei diese kleinen Anlage?

    Grüße

    André

  4. #4
    frieda ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    berlin
    Beiträge
    8
    Danke für die schnellen Antworten. Hier nochmal die Aufgliederung:
    Ist ein Laboraufbau, für Studienarbeit:
    Der Zentraltaster geht vom Verbinder Hauptlinie direkt weg. Dachte ich mir zumindest so, wegen Übersicht.


    Backbone:
    -Drossel
    -Verbinder

    Hauptlinie:
    -Stromversorgung
    -Bereichskoppler
    -Datenschienenverbinder
    -Zentralaustaster

    Linie 1:
    -Spannungsversorgung
    -Serielle Schnittstelle RS232 mit Busankoppler
    -Siemens ISDN-Schnittstelle N147
    -2-fach Binärausgang
    -Linienkoppler
    -2 Datenschienenverbinder
    -2-fach Taster
    Wippe links: Licht an/aus
    Wippe rechts: Alarmsimulation

  5. #5
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Eibmaier hats schon erwähnt, es ist völlig egal, wo sich der Zentral-Aus-Taster befindet - es geht nur darum, dass er richtig projektiert wird. Mach Dir deshalb nicht zuviele Gedanken.

    Der "Backbone" könntest zumindest weg lassen, ausser Du brauchst ihn aus anderweitgen Gründen
    Gruss
    GLT