Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: TE Stellantriebe 24/230V?

  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566

    TE Stellantriebe 24/230V?

    Hallo,

    ich grübele gerade mal wieder über meiner EIB-Installation.

    Dabei stellt sich mir gerade die Frage welche Stellantriebe für die Heizkörper "besser" sind.

    Die meisten grossen Anbieter haben die in zwei Varianten: 24V oder 230V, der Preisunterschied ist - soweit überhaupt gegeben - vernachlässigbar.

    So wie ich das sehe:

    230V ist mehr oder weniger problemlos verfügbar, 24V muss halt transformiert und gleichgerichtet werden.

    Aber: Ich kriege etwas graue Haare wenn ich mir überlege dass da neben jedem Heizkörper ein Kabel aus der Auslassdose kommt auf dem muntere 230V ihr Unwesen treiben - speziell dann wenn dieses Kabel in kinderkompatibler Höhe verläuft. Angeblich entwickeln Kinder ja in einem gewissen Alter eine ungesunde Neugierde und irgendwelche Schneid- und Reissversuche sind mir an einem 24V-Kabel "lieber" als an einem 230V-Kabel.

    Gibt es technische Gründe warum man 230V-Stellantriebe nehmen sollte und nicht 24V?

    Gruss
    Markus

  2. #2
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088

    230 V / 24 V

    hab zwar kein EIB aber ich versuchs mal mit einer antwort

    - die Antriebe müssen nicht lokal am Heizkörper sitzen.
    überzeuge den Installteur wenn es denn noch geht das er die Installation so erstellt wie bei einer Fußbodenheizung
    - am Heizkörper werden dann nur zwei Bodenventile montiert, diese kann man nur mit einem Schraubendreher oder ähnlichem öffnen.

    an diesem zentralen Abgang kann man dann in einem AP oder up Gehäuse Siemens N605 unterbringen 6 fach Aktorsteuerung incl.
    Binäreingänge.

  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Danke für den Input!

    Leider ist die Heizungsinstallation schon fertig

    Ich habe von der Regierung die Erlaubnis die Elektroinstallation nochmal rauszureissen, wenn ich aber jetzt noch die Heizung schief angucke könnte es sein dass ich einen ziemlich ekligen Starkstromunfall erleiden werde.

    Also Stellantriebe an der Heizung

    Gruss
    Markus

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Heizung über 230V Thermoventile

    Hallo zamme..

    also, wie das halt bei der Elektroinstallation ist:
    "Die Verbindungen sollten nach Möglichkeit nur mit Werkzeug zugänglich sein."

    Wenn aber Dein Rabauke ähnliche postnatale Lernfähigkeiten besitzt, wie ich angeblich lt. Grandmama, (Auf Dachboden Ihren guten Röhrenradio zerlegt - war aber ausgesteckt - kleines Nachrichtenmännchen immer noch nicht gefunden) dann solltest Du die Zuleitung zum Thermoaktorantrieb in einer Unterputzdose mit Auslassabdeckung (2x verschraubt) unterbringen.



    230V würd ich deswegen empfehlen, weil diese direkt an den N605 angeschlossen werden können:



    Beste Leistung / Bester Preis

    MFG
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2002
    Ort
    70597 Stuttgart
    Alter
    55
    Beiträge
    34
    Hi Markus,

    ich würde lieber zu den 24V Antrieben greifen. Da kann dann auch nix bewegendes passieren, wenn der Kopf mal abgerissen wird.

    Antriebe von B&J 6164/10 und den Elektronischen Schaltaktor von ABB ES/S4.1.1 oder als Unterputzvariante US/U 2.2 in Verbindung mit ER/U 1.1.

    Gruss Franky

  6. #6
    Junior ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    Austria
    Beiträge
    9

    Beste Leistung / Bester Preis

    Der Theben bzw. Berker Heizungsaktor (HMG8 bzw. 75318007) hat ein noch besseres Preis/Leistungsverhältnis. Der 8fache kostet in Österreich € 339,40 und hat 8 Kanäle, bei denen wahlweise 24V oder 230V Stellantriebe angeschlossen werden können. Pro Kanal können 5 Stellantriebe angeschlossen werden.

    Als Erweiterung gibt es noch den HME, bei dem dann weitere 8 Kanäle zur Verfügung stehen. Und das für € 211,70. Damit hab ich einen Kanalpreis von € 34,44.

    Der 6 Kanal von Siemens (nur 230V möglich, keine 24V) kostet in Österreich € 283,- (Kanalpreis € 47,17).

    Grüße,
    Markus

  7. #7
    Sipple ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Wolnzach
    Beiträge
    72
    Hallo Markus

    Schon mal über EIB-Stellmotoren nachgedacht, die direkt vom Bus versorgt und gesteuert werden? Dann brauchst Du auch keine mehr oder weniger langen einzelnen Leitungen zu einem Aktor legen und sparst Dir den Aktor. Das Spannungsproblem ist auch gelöst. Allerdings zugegeben, das wird insgesamt wahrscheinlich teurer. Ich habe sie in zwei Heizkreisverteilern unter gebracht. Funktioniert ganz hervorragend, man hat an den Heizkörpern keinen Batzen mit Kabel hängen und ist absolut lautlos.

    Gruß, Martin

  8. #8
    Junior ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    Austria
    Beiträge
    9

    Blinzeln EIB Stellantriebe

    Vorteil der EIB Stellantriebe ist zusätzlich zum geringeren Verdrahtungsaufwand die zwei Eingänge für Fensterkontakte, die diese Heimeier Stellantriebe haben. Gibt es mittlerweile auch den Theben (Cheops).

    Grüße,
    Markus

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Dachsberg
    Alter
    72
    Beiträge
    120

    24V-Stellantrieb

    Hallo MarkusS,
    als Stellantrieb für Hezkörperventile kann der Busch-Jäger-Antreib 6164/11 24V AC/ DC verwendet werden.
    Angesteuert wird dieser Stellantrieb mit dem Busch-Jäger Heizungsaktor UP 6164U, der örtlich montiert wird, Dieser Aktor verfügt noch über 2 Eingänge für Fensterkontakte oder Taster.
    Die 24V- Spannungsversorgung für den Antrieb kann über das 2 Aderpaar in der Busleitung erfolgen.
    Vorteil: sehr geringer Leitungsaufwand.
    Nachteil: teurer als zentale Aktoren.

    Gruß: Otmar

  10. #10
    Paule ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2003
    Beiträge
    45
    Hallo Markus,

    ich persönlich habe auch 230 Volt Antriebe genommen. Hatte auch erst bedenken, bin jetzt aber sehr zufrieden.

    Den N605 von Siemens kann ich sehr empfehlen!! Günstiger Preis und 6 BinärEingänge Serienmässig!!

    Der Berker 7531 80 07 kam für mich nicht in Frage weil er mit Relais und nicht mit Triacs arbeitet. Da sich meine Verteilung im Wohnbereich befindet, wollte ich das Risiko von KLACK-KLACK Geräuschen nicht eingehen. Ansonsten ist es ein sehr interessantes Gerät. Übrigends sind die maxiamlen Schaltspiele bei Relais auch zu beachten...

    Zum Thema am Kabel ziehen oder schneiden:

    1. Kabel mit Zugentlastungsdose an der Wand befestigen!!

    2. An anderen Kabeln z.B. Stehlampe kann man auch ziehen und schneiden

    3. Auf jeden Fall über einen FI-Schutzschalter betreiben!!!


    Gruß
    Paule

  11. #11
    karbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2001
    Ort
    Niederösterreich
    Alter
    46
    Beiträge
    30
    hallo markus
    Ich würde die 24 V DC - Variante bevorzugen. (Wegen dem elekt. Feld) Mit dem EIB kann man eine Netzfreischaltung in den Schlafzimmern und im restlichen Haus relativ leicht realisieren.

    mfg. Karl

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •