    Guten Morgen,
    zum Anlegen von Gruppenadressen in verschiedenen gleichartigen Räumen mit RTR möchte ich standardisiert GA vorab anlegen.

    Folgende habe ich mir bereitgelegt:

    0 Heizung schalten
    1 Modus Komf/Standby/Nacht/Frost ( 1 byte, Betriebsmodusumschaltung )
    2 Modus Komfort/Standby ( 1bit / alt )
    3 Modus Nacht ( 1bit / alt )
    4 Modus Frostschutz ( 1bit / alt )
    5 IST Temperatur
    6 aktueller Sollwert
    7 Basis Sollwert
    8 Regler Stellgroesse
    9 Betriebszustand Status Regler
    10 Präsenzobjekt
    11 Temperaturalarm
    12 Zwangs - Betriebsmodusumschaltung ( 1 byte )
    13 Fensterstatus ( wenn nicht woanders vorgesehen )
    14 Regler Vorort sperren
    15 RT Schaltuhr sperren ( falls vorhanden )


    Habe ich etwas vergessen, oder habt Ihr eine bessere Variante.

    Gruesse aus Frankfurt
    Stephan

  2. #2
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    kommt immer auf das Projekt an.
    Wenn du mal ein Projekt mir über 2500 Gruppenadressen hast , wirst du dir gut überlegen , ob du wirklich soviel anlegen willst oder vielleicht nur das , was du wirklich brauchst.
    Gruss Norbe

  3. #3
    MD11 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Kunze
    Alter
    54
    Beiträge
    121
    Ja das stimmt,
    aber man kann ja dann immer noch welche löschen, wenn es knapp werden sollte.

    Meine Projekte sind ein Glück nicht so gross.

    Bloss eine gute Planung ist doch das A und O und ich hasse es, nachher in jedem Raum nachpflegen zu müssen.

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    GAs für Raumtemperaturregelung

    Hallo Kollege..

    Frage: Was braucht man mindestens, um eine Raumtemperaturregelung zum Laufen zu bringen?
    Antwort: 8 Regler Stellgroesse

    Frage: Was braucht man am häufigsten, um eine Raumtemperaturregelung zum Laufen zu bringen?
    2 Modus Komfort/Standby ( 1bit / alt )
    --> Anwesenheit/Abwesenheit oder auch Präsenz (Zentraladresse für alle Regler)
    3 Modus Nacht ( 1bit / alt )
    --> Zeitschaltuhr (Zentraladresse für alle Regler)

    Somit beide GAs in die Zentral-Struktur 0/0/xxx nehmen.

    4 Modus Frostschutz ( 1bit / alt )
    --> Fensterkontakte raumspezifisch
    5 IST Temperatur
    --> (2 Byte für Anzeige)
    6 aktueller Sollwert
    --> (2 Byte für Anzeige)
    8 Regler Stellgroesse
    --> Verbinden mit Aktoreingang (Stellantrieb)

    Gruss
    PeterPan
    Geändert von PeterPan (08.02.07 um 12:16 Uhr)
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Beispiel aus der Praxis zum Thema Raumtemperatur-Regelung

    Beispiel:

    Raumtemperaturregler UP252/3 im Wohnzimmer...


    Sendet an N605 in der Verteilung...

    .. der mit 230V-Leitung mit elektrothermischem Stellventil verbunden ist.

    ODER:
    Multifunktionstaster Temperatur UP231/3 im Bad...

    .. sendet an EMO/EIB elektromotorischen Stellantrieb im Bad


    Anzeige der Statusinformationen (Komfort/Standby, Nacht, Frost/Fenster, Ist-Temperatur, Solltemperatur, Stellgrösse) in der Küche


    .. via Anzeige/Bedieneinheit UP585

    Frage: Warum für das Wohnzimmer 2x Stellgrösse (WZ: Stellgr.1 / Stellgr.2)?
    Antwort: Der Konvektor läuft über einen Schaltausgang (siehe Abbildung oben) angeschlossen an einen elektrothermischen Stellantrieb (Schaltende PI-Regelung 1Bit). Im Flur ist am Radiator ein elektromotorischer Stellantrieb angeschlossen (Stetige PI-Regelung 8Bit). Da die Wohnzimmertür eh immer offen steht, sollen beide Räumlichkeiten gemeinsam laufen (übrigens die Küchentür ist auch noch ausgehängt, daher läuft die Küche auch gleich mit).

    Damit beide Regelungen
    • über einen EIB-Regler UP252/3 gefahren werden können
    • wurde dieser auf "2-stufiges Heizen" parametriert und
    • der Parameter "Stufenabstand von der Grundstufe zur Zusatzstufe" auf 0 Kelvin
    • eingestellt.
    --> So erhalte ich 2 Stellwertausgabe, welche parallel laufen, aber 2 unterschiedliche Typen angefahren werden können: 8Byte und 1Bit

    Anbei der Link zum Blogeintrag über den Einbau der Raumtemperaturregelungs-Komponenten:
    http://peterpanch.wordpress.com/2007...raturregelung/

    Gruss
    PeterPan
    Geändert von PeterPan (08.02.07 um 12:34 Uhr)
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  6. #6
    MD11 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Kunze
    Alter
    54
    Beiträge
    121
    Warum für das Wohnzimmer 2x Stellgrösse (WZ: Stellgr.1 / Stellgr.2)

    Servus Peter,

    tricky ! Das ist eine gute Idee.
    Gut auch der Tip mit den 0 Kelvin spread

    Du hast es auf den Punkt gebracht.
    Obwohl ich ja persönlich die Konnex-Variante (1-byte) bevorzuge.

    Gruesse Stephan

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    1Bit oder 8Bit vollkommen egal...

    .... bei PI-Regelung!

    Das Regelverhalten wird durch die Grösse des Datentyps nicht verändert.

    --> Wobei weder 1Bit noch 1Byte mein Favorit ist! Ich bekenne mich für die PI-Regelung :-)

    Gruss
    PeterPan
    Geändert von PeterPan (08.02.07 um 13:03 Uhr)
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  8. #8
    cinhcet Guest
    bevor ich jetzt nen neuen Thread aufmache, frage ich einfach hier, es gab mal einen Thread, in dem wir diskutiert haben, wie man die Gruppenadressen am besten aufgliedert, doch leider finde ich den nicht mehr.
    Wisst ihr vielleicht wo?

  9. #9
    MD11 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Kunze
    Alter
    54
    Beiträge
    121
    Zitat Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    .... bei PI-Regelung!

    Das Regelverhalten wird durch die Grösse des Datentyps nicht verändert.
    Ist schon klar, nur manch einmal hat man die Wahl zwischen 1-bit Schaltung ( dein Favorit ) und der Konnex ( 1-byte ) Schaltung. Wir haben darüber schon mal geredet auf der L&B.

    Hatte da bereits selber einmal Probleme in der Vergangenheit, bei einem gemischten System, bei dem dann Logik eingesetzt werden musste, um wieder zu heilen.

    Gruesse
    Stephan

  10. #10
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Gruppenadress-Struktur - Ein Vorschlag

    Hallo Danny..

    Gruppenadressen und deren Struktur

    Ich bevorzuge (und lehre) 3-stufige Gruppenadress-Struktur:
    HG0 = Zentral Ganzes Haus
    HG1 = KG Keller
    HG2 = EG ErdGeschoss
    HG3 = OG OberGeschoss
    ...

    MG0 = Zentral jeweilige Etage
    MG1 = Beleuchtung jew. Etage
    MG2 = Jalousie jew. Etage
    MG3 = Heizung jew. Etage
    MG4 = Sonstiges (Logik etc.)

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  11. #11
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Enger
    Alter
    57
    Beiträge
    346
    Zitat Zitat von cinhcet Beitrag anzeigen
    Wisst ihr vielleicht wo?
    Gibt z.B. den ...

    Suche > Stichwort "Struktur" > es eröffnen sich Welten...
    VERORDNETE WERBEFREIE ZONE
    Gruß

    Mit
    EIB
    Immer
    Komfortabel

  12. #12
    cinhcet Guest
    Hallo Peter,
    hört sich vernünftig an, mal schauen, wie sich das in der Praxis bewert. Ich brauche aber noch eine Hauptgruppe mit DG, is ja auch projekt abhänig. Bisher habe ich alles nur provisorisch verbunden, jetzt will ich aber mal Ordnung. Danke!!

    @meik ahhhh, danke, den hab ich gesucht


    Edit: Ich hab jetzt mein System:
    HG0: Zentral, ganzes Haus
    HG1: Zentral, KG
    HG2: Zentral, EG
    HG3: Zentral, OG
    HG4: Zentral, DG
    HG5: Bad
    HG6: Mom/Dad
    HG7: Ich
    HG8: meine Schwester
    usw.

    Und dann die MGs wie von Peter vorgeschlagen

    spricht da was dagegen?
    Geändert von cinhcet (08.02.07 um 15:26 Uhr)

  13. #13
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Kurz und prägnant:

    --> "Nööö! Basst so!"

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  14. #14
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    @Danny
    Wenn es Deinen Anforderungen entspricht - all right.

    Es gibt keine allgemeingültige Musterlösung oder Norm
    Gruss
    GLT

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •