Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20

Thema: Siemens AP 146 Ethernet

  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    21

    Siemens AP 146 Ethernet

    Hello...

    Ist es mit diesem Gerät auch möglich mit der ETS 2 Software eine neue Installation ohne eine RS232-Schnittstelle zu programmieren
    und in Betreib zu nehmen??

    Ich frage ,mich dies weil ich so in einer Grossanlage bequem über das interne netz änderungen und programmierungen vornehmen könnte und mir eine rs232 schnittstelle sparen möcht.


    Besten dank

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    AP146 IP-Schittstelle und EIB

    Hallo..

    also einmalig muss der IP-Schnittstelle
    - eine Physikalische Adresse zugewiesen werden
    - das Applikationsprogramm geladen werden
    - darin der Modus "i-ETS-Server" eingestellt werden
    - die IP-Adresse inkl. Subnet und Router-IP eingestellt werden

    Dann kann man mit der IP-Schnittstelle bequem über das interne Netzwerk die angeschlossene "EIB-Welt" fernwarten.

    Vorausgesetzt man hat die i-ETS auf dem Laptop/Rechner installiert, auf dem die ETS samt Projekt platziert ist.

    MFG
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    21

    AP146 IP-Schittstelle und EIB

    Besten Dank...In diesem Falle ist es leide noch nicht möglich den EIB ohne eine RS232-Schnittstelle in Betrieb zu nehmen?!

    Ist die i-ets kostenlos? Wo erhalte ich diese??

    Gruss Stromer

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    am Fuße des heiligen Berges
    Alter
    51
    Beiträge
    1.848
    Hallo Stromer,

    also du benötigst nicht die ganze I ETS d.h. die I ETS besteht aus:

    I ETS Server (dieser wird normalerweise auf dem Kunden PC installiert welcher via RS232 mit dem EIB verbunden ist)

    I ETS Client (dieses Stück Software verbindet dich mit dem I ETS Server)

    Nachdem du ja das AP 146 verwendest, benötigst du nur die I ETS Client Software preisanfrage bei der EIBA unter www.eiba.com oder per Mail an Chantal.Degol@eiba.com.

    Denn der I ETS Server ist bereits auf dem AP 146 implementiert.

    Nachdem du ja verschiedene Möglichkeiten hast mit der I ETS via AP 146 zu programmieren, findest du unter

    http://www.eib-home.de/instabus_eib_...ip-gateway.htm

    oder unter


    http://www.eib-tech.com/berichte/siemens/siem1.htm

    Infos zum Programmieren

    Unter

    http://www.eib-home.de/instabus_eib_...p-and-ipaq.htm

    oder unter

    http://www.eib-tech.com/berichte/Ipaq/siem1.htm

    findest du Infos zum Thema EIB Steueren via Intranet / Internet / IPaq

    Den in dem AP 146 steckt noch ein bisschen mehr als nur die Fernwartungsmöglichkeit via TCP/IP



    Gruß

    Helmut

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    21

    AP 146

    Besten Dank für deine ausführlichen Informationen.

    Da ich von Siemens erfahren habe, das über die AP 146 nur 4-6 Geräte neu geladen werden können (soll sich im verlaufe dieses Jahres aber ändern) werden wir nicht zu letzt auch aus Kostengründen besser mit der RS232-Schnittstelle fahren.

    Gibt es da eine besondere zu empfelen? I ch habe die ABB inbetracht gezogen, da sie keine Hut-Datenschinebraucht.

    Gruss

  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    1
    Hallo,

    das AP146 (IP Schnittstelle) kennt keine Einschränkung der Anzahl der Geräte, die über iETS geladen werden können.

    Mit freundlichem Gruß,
    Hans-Joachim Langels

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Gerüchteküche

    Hi Kollegen..

    ".. ich hab von Siemens erfahren.. "

    Das AP146 dient bei mir scho länger zusammen mit der iETS zur WLAN-Inbetriebnahme.
    --> Endlich kein Kabel mehr zu den Panels.
    --> "Inbetriebnahmestückzahl" unbegrenzt. (genauso wie bei der RS232 vorher).

    Also stellt mal die Flamme in der Gerüchteküche etwas kleiner.

    MFG
    PeterPan

    *havefunwitheib*
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274

    Re: AP 146

    Original geschrieben von stromer

    Gibt es da eine besondere zu empfelen? I ch habe die ABB inbetracht gezogen, da sie keine Hut-Datenschinebraucht.

    Gruss [/B]
    unsere 6819 29 braucht auch keine hutschiene :-)

    gruß alexander

  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    21

    Schnittstellen

    Hallo Leute

    Erstmals sorry für die "Falschmeldung"...Leider wurde mir dies so von einem Siemens-Mitarbeiter so mitgeteilt!


    "unsere 6819 29 braucht auch keine hutschiene :-) "

    ist damit die Merten gemeint??

    Habe gerade den iPort noch in Betracht gezogen...Finde ich bis jetz recht ok...Warte nur noch auf eine Preisauskunft aus der Schweiz...Jedoch sind da auch viele Funktionen integriert die ich gar nicht gebrauche...

    Ich bin immer noch auf der suche nach einer günstigen Schnittstelle mit der ich ohne zusätzliche RS232 den EIB über LAN inbetriebnehmen und programmieren kann...Kennt da jemand noch was anderes? (Der iPort hat ja bereits eine integrierte RS232. Ist er der einzige?)

    Gruss aus der Schweiz

  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    21

    Schnittstellen

    Hallo Leute

    Erstmals sorry für die "Falschmeldung"...Leider wurde mir dies so von einem Siemens-Mitarbeiter so mitgeteilt!


    "unsere 6819 29 braucht auch keine hutschiene :-) "

    ist damit die Merten gemeint??

    Habe gerade den iPort noch in Betracht gezogen...Finde ich bis jetz recht ok...Warte nur noch auf eine Preisauskunft aus der Schweiz...Jedoch sind da auch viele Funktionen integriert die ich gar nicht gebrauche...

    Ich bin immer noch auf der suche nach einer günstigen Schnittstelle mit der ich ohne zusätzliche RS232 den EIB über LAN inbetriebnehmen und programmieren kann...Kennt da jemand noch was anderes? (Der iPort hat ja bereits eine integrierte RS232. Ist er der einzige?)

    Gruss aus der Schweiz

  11. #11
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    IP und Schweiz

    Hi Stromer..

    grüazi .. mercy für die Grüsse

    PeterPan aus Züri
    Geändert von PeterPan (14.04.03 um 22:08 Uhr)
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  12. #12
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312

    ETS - Download über Internet...

    Hallo zusammen

    nun habe ich doch eine Aufgabenstzellung, die die iETS erfordert!!!! ... Und schon ergeben sich die ersten Anzeichen von (theoretischen) Praxisproblemen, wenn man sich genauer mit der Materie beschäftigt:

    Wir wollen eine mobile EIB - Anlage (etwas größere Motoryacht) fernbetreuen, wenn der Eigner sich nach der Übergabe irgendwo auf den 7 Weltmeeren Funktionsänderungen überlegt.

    Nun möchte ich evt die iETS über Siemens AP146 nutzen.


    [QUOTE]

    also einmalig muss der IP-Schnittstelle
    - eine Physikalische Adresse zugewiesen werden
    - das Applikationsprogramm geladen werden
    - darin der Modus "i-ETS-Server" eingestellt werden
    - die IP-Adresse inkl. Subnet und Router-IP eingestellt werden

    Dann kann man mit der IP-Schnittstelle bequem über das interne Netzwerk die angeschlossene "EIB-Welt" fernwarten




    Wenn ich mir diese Beschreibung von Peter Pan durchlese, vermute ich daß die Nutzung nur übers Intranet mit fester zugeordneter IP möglich ist. Ich weiß aber nie, wo sich die Yacht gerade befindet und erst recht nicht, welche IP zugeordnet wird.

    Auch bei den Links in den weiteren Beiträgen ist eignetlich kein Hinweis auf "echte" Internetprogrammierung zu finden.


    Hat jemand Erfahrungen oder andere Produktvorschläge für meine Aufgabenstellung?

    Gruß

    Dirk Beyer

  13. #13
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    ... alles kein Problem Dirk...

    Frag mich doch einfach.... dann gibt´s einen Grundkurs in Netzwerktechnik

    ...Wie ist denn das Schiffchen mit dem Internet verbunden ???? bzw. welche Art von DFÜ Zugriff kann hergestellt werden ????

    ... ich würde das mit dem Babtec EIBport realisieren. Hat ebenfalls einen "funktionierenden" iETS Server, Logik und Zeitprogramme kannst über einen Webbrowser konfigurieren.

    Gruss


    Mike
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  14. #14
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    am Fuße des heiligen Berges
    Alter
    51
    Beiträge
    1.848
    Hallo Dirk,

    also die Sache mit der statischen bzw. festen IP ist kein Problem da du bei providern wie bei dynsys.org kostenlos eine statische IP bekommst dabei wird deine dynamisch zugewiesene IP in feste umgewandelt.

    Hier ist ein Link bei dem es genau um die Sache geht

    http://pub15.ezboard.com/finternetun...picID=32.topic

    Und hier ein Provider welcher aus dynamisch fest macht

    http://www.dynip.com/
    [B]Gruß
    Helmut

  15. #15
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    OK - Danke, das ist verstanden! Ich habe von Dyndns in anderem Zusammenhang auch schon gehört...

    ... Aber wie sieht es mit dem AP146 in der Praxis aus? Er wird ja nicht als Flatrate ewig im Internet sein bzw. es ist zu erwarten daß er auch mal offline ist, z.B. aus technischen Gründen!

    Wie kann ich den AP 146 aus der Ferne dazu bewegen sich ins Internet einzuloggen, damit ich zugreifen kann?

    Gruß