    Hallo!!

    ich habe vor in meinem Haus eine EIB TP Anlage installieren zu lassen, leider ist aber schon der Gesamte Hausflur saniert, kann ich Powernet EIB und EIB TP kombinieren, auch so das ich später über ein touch-panel das für eib TP ist auch Powernet eib steuern kann??
    was benötige ich für Komponenten??

    danke im voraus Holger

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    ...einen Medienkoppler KNX/TP1-64 zu KNX/PL110/132
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Berty ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2006
    Beiträge
    17
    Hallo,

    hatte neulich auch ein Powerline-Projekt, in dem noch eine DCF-Uhr und ein eibPort verbaut wurden.

    Ich kann folgendes empfehlen:
    Hersteller: Busch-Jaeger Elektro
    Name: Systemkoppler 6987/10

    Funzt optimal

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    2
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem mit dem Medienkoppler 6987/10.
    Dieser überträgt keine Daten von PL zu TP.
    Es geht um Daten einer Wetterstation , die auf ein Control Panel übertragen werden sollen.
    Powernet-seitig sind die Daten vorhanden, werden aber nicht auf die TP-Seite übertragen.
    Bitte um Rat!
    Danke im vorraus!

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    neustadt
    Beiträge
    10
    Hallo!!

    schau mal in der parametrierung des medienkopplers rein, nicht das du die datenübertragung von pl nach tp geblockt hast

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    2
    Hi!
    Die Signale von PL auf TP und andersrum werden nicht gefiltert. Sie werden weitergeleitet.
    Was bedeutet die System - ID? Auf was muss ich sie stellen? Wenn ich mir über den Busmonitor auf der PL Seite die Signale angucke, dann werden sie geschickt. Kommen aber nur zum Medienkoppler.

    mfg

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    neustadt
    Beiträge
    10
    was hast du den für eine maskenversion bei deinen powernet EIB bauteilen??
    bei medienübergreifende funktionen mußt du eine maskenversion ab 10.13 haben, wie alt sind deine bauteile des powernet??

  8. #8
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Zitat Zitat von r1heizer Beitrag anzeigen
    Was bedeutet die System - ID? Auf was muss ich sie stellen?
    Nur PL-Geräte mit der gleichen System-ID können sich "hören". Daher muss auch der Medienkoppler die gleiche System-ID wie alle anderen PL-Geräte haben.

    In der ETS sieht man die System-ID in den Eingenschaften der Linie.

    Gruß, Klaus Gütter