Hallo!
ich stehe gerade vor dem Problem, mein Haus mit EIB Jalousieaktoren auszurüsten. Es geht um ingesamt 25 Jalousiemotoren - eingebaut in 14 Verbundfenster (teilweise 2-flügelig). Bei diesen (Internorm) Fenstern sind Somfy Jalousiemotoren mit einer max. Stromaufnahme von 450 mA eingebaut. Weiters hab ich noch 3 Veluxfenster mit elektrischem Antrieb (je 1,6 A) und einen Velux-Rolladen (ich glaub auch 1,6 A).
Da ja im Prinzip (z.B. Zentralfunktion) alle Jalousien auf einmal laufen können sollen, bräuchte ich also nach meiner Berechnung eine Stromversorgung von 17,65 A oder (bei 24V) gut 400 W.
Nun hab ich hier im Forum immer wieder von der Siemens Logo Power gehört, und auch mein Großhändler hat mir diese angeboten - die gibts mit 4A oder 90W Leistung, d.h. ich würde mind. 4 Stück davon brauchen.
Lt. Datenblatt kann man die auch zur Leistungssteigerung parallelschalten - und hier setzt meine Frage auf: ist es sinnvoller, alle 4 SV's parallelzuschalten und dann auf die einzelnen EIB-Jalousieaktoren zu verteilen, oder ist es besser, die Jalousieaktoren aufzuteilen und für je ein paar Aktorports eine eigene Stromversorgung zu verwenden? Gibt's für diese Aufteilung dann bessere/schlechtere Kombinationen? (mit meinem bescheidenen Elektrotechnikwissen würde ich mir denken, dass es z.B. sinnvoller ist Gruppen von Jalousien, die gemeinsam gefahren werden auch an die gleiche SV zu hängen - besserer Wirkungsgrad?)
Außerdem habe ich mich auch schon gefragt, wie's denn so mit der Standby-Leistung der Logo SV's aussieht - die meiste Zeit über sind die Jalousien ja nicht in Betrieb, wieviel Leistung verbraten die Netzteile da so in etwa (hab ich im Datenblatt auch nicht gefunden)?
lg,
__
/homas