Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28

Thema: ETS - Gerät antwortet nicht, die Zweite

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    179

    ETS - Gerät antwortet nicht, die Zweite

    Es gab schon einmal einen ähnlichen Tread, leider bezog sich dieser direkt auf Probleme mit einem Siemensbauteil.
    Nachdem ich mir die Mühe gemacht habe meine Anlage mit ca. 85 Teilnehmern in zwei Segmente zu unterteilen und diese mit einem Repeater zuverbinden habe ich immer wieder Probleme mit der Programmierung von Geräten.
    Alle Geräte arbeiten einwandfrei, ändere ich jedoch Parameter oder GA's und programmiere neu, so erscheint oben genannte Fehler "Gerät antwortet nicht". Merkwürdigerweise kann ich die Geräteinfo auslesen, Geräte entladen und zurücksetzen und physikalische Adressen programmieren.
    Entfernen ich den Repeater ("Bereichs-/Linienkoppler REG -2140.02REG - Albrecht Jung") klappt es mit der Programmierung. Scheint mir aber nicht die Lösung des Problemes zu sein!
    Daher hier die Bitte um ein paar Hinweise.

    Ich habe auch noch ganz konkrete Fragen:
    Ist die Adresse der Repeaters wirklich egal?
    Ist mein Denkansatz falsch, den Repeater in der Anlage einfach durch Trennen einer Busleitung eingebaut zu haben? (Bereich 1 links plus alte Spannungsversorgung - Bereich 2 rechts vom LK plus neue Spannungsversorgung)

    Wäre echt klasse, hier Hilfe zu bekommen.

    Vielen Dank

    PepsiMox

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Wo hast den Linienkopper her?

    Hallo Pepsi..

    Wo hast den Linienkoppler her? Ist der 4TE breit oder 2TE?

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  3. #3
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057

  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    179
    Zitat Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Hallo Pepsi..

    Wo hast den Linienkoppler her? Ist der 4TE breit oder 2TE?

    Gruss
    PeterPan
    Der Koppler ist privat gekauft und 4TE breit.

    PepsiMox

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    179
    Danke für den Link. Genau dieser war der den ich mit "schon einmal einen ähnlichen Tread" bezeichnete.

    Ich habe auch schon probiert den Koppler neu zu starten, leider auch nur erfolglos, blieb gestern wieder wirklich nur:
    - Koppler raus.
    - die zwei Segement mit Datenschienenverbinder zusammenbringen.
    - Programmieren.
    - Koppler wieder rein.
    - Alles roger.

    PepsiMox

  6. #6
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Linz
    Alter
    42
    Beiträge
    40
    zu deiner frage:

    Ist die Adresse der Repeaters wirklich egal?


    hab noch schnell in einem schlauen buch nachschauen müssen: laut dem fachbuch bekommt ein linienkoppler immer eine physikalische adresse mit einer 0 hinten

    Zitat Buch:
    Frage 48, welche physik. adresse bekommt der linenkoppler:

    antwort: -.-.0


    fg martin

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Repeater und Koppler

    Hallo Kollegen..

    Physikalische Adresse eines
    - Kopplers 1.1.0
    - Repeaters 1.1.irgendwas

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    179
    Gut zu wissen, dass ich mit der Adresse für den Repeater keinen Fehler gemacht habe.

    Stellt sich nur noch die Frage, warum muss ich das Teil entfernen, um auch in dem Bereich in dem die Schnittstelle hängt programmieren zu können.

    Ist nämlich echt nervig, jedesmal in den Keller gehen zu müssen.

    Fehlermeldung am Repeater kommt auch keine, außer einmal stand bei Info-Gerät "Stappelüberlauf".

    Nach einem Reset stand dort wieder ok, Programmierung ging trotzdem nicht.

    PepsiMox

    @ Peterpan:
    Hatte deine Frage nach der Breite des Gerätes einen speziellen Hintergrund?

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Brussels - Belgium
    Beiträge
    369

    Applikationsprogram

    Welches Applikationsprogram haben Sie gewählt?
    Ist es bereits geladen im Repeater?
    Mr. Steven De Bruyne
    System Department - KNX Association

  10. #10
    IBF ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Bernhardswald
    Alter
    64
    Beiträge
    119
    Physikalische Adresse eines
    - Kopplers 1.1.0
    - Repeaters 1.1.irgendwas
    Hm.. soweit ich das noch in Erinnerung habe, müßte die "1.1." schon der aktuellen Topologie entsprechen, oder? Gibts sonst nicht Probleme mit den "Device oriented data telegrams" (Zitat aus den Unterlagen des Entwicklerkurses)

  11. #11
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556
    Hi,
    ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem, ein Gerät im 2. Segment ließ sich nicht programmieren. Allerdings machte nur ein Gerät Ärger, andere Geräte anderer Herstellen hattne kein Problem.

    Reproduzierbare Urache war eine falsche Einstellung in den Parametern des Linienverstärkers.

    Nachdem die Parameter des Linienkoppler (Lienienverstärker) auf Standard gesetzt wurden funktioniert alles.

    Gruß
    Christian

  12. #12
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Ich habe die gleichen Probleme mit dem Jung 2142REG.
    Es ist nur in dem Liniensegment eine Programmierung möglich, wo die Schnittstelle hängt und wenn der Linienverstärker abgeklemmt ist.

    Selbst der Hersteller weiss nicht an was das liegt. Programmieren wurde mit einer N148 versucht. Wiegesagt, Verstärkerübergreifend blieb es beim Versuch .
    Gruss,

    Michael

  13. #13
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Linienstruktur und Linienadressierung

    Hallo Kollege Pepsi..

    4TE und privat gekauft. Ich habe mich nur gewundert, wo man die grossen Linienkoppler noch bekommt.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  14. #14
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    179
    Zitat Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Hallo Kollege Pepsi..

    4TE und privat gekauft. Ich habe mich nur gewundert, wo man die grossen Linienkoppler noch bekommt.

    Gruss
    PeterPan
    Achso ... tja, ich bestelle mir dann jetzt einen 1TE breiten Siemenskoppler Repeater (5WG1 140-1AB03). Hoffentlich habe ich damit keine Probleme.

    Gruß, PepsiMox

  15. #15
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    179

    ABB LK/S3.1 Koppler,REG - Gleiches Problem!

    Hallo,

    wollte den Betrag nur nochmal hochholen um zu fragen, ob jemand mit dem sehr schmalen Koppler von ABB LK/S3.1 Koppler,REG Erfahrungen hat?

    Teil installiert, gleiches Problem ... ich kann die Geräte der Hauptlinie nicht mehr ansprechen. Der Rest funktioniert tadellos. Sehr ärglich ....

    Daher meine zweite Frage:
    Haben ältere Koppler, die als Repeater eingesetzt werden, generell ein Problem?

    Danke PepsiMox

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •