Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: HS-Logik

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Germany
    Beiträge
    22

    Daumen runter HS-Logik

    Hallo !

    Habe folgendes Problem:
    Würde gerne über den HS eine Sequenz "Beamer" starten lassen. D.h. wenn ich per Fernbedienung den Beamer einschalte sollen dann die Rollos runter fahren,das Licht dimmen,die Leinwand runter fahren,Dolby schaltet sich ein usw. Das funzt auch soweit.Benutze den IR-Umsetzer von Gira.

    Einmaliger Tastendruck schaltet Beamer ein und startet die Sequenz.
    2maliges Tastendrücken innerhalb 3 sek. schaltet Beamer aus.
    Wie kann ich aber zwischen Ein-und ausschalten unterscheiden was der HS machen soll ? Wenn ich 2mal drücke um den Beamer auszuschalten,starte ich ja wieder die Sequenz. Würde aber gerne mit dem Ausschalten des Beamers alles rückgängig machen.

    Hab schon versucht mit einem Zähler und Einschaltverzögerung was zu basteln,funzt aber nicht.

    Weiß jemand eine Lösung,oder gibts da was einfacheres ?

    Danke
    Gruss
    Holger

  2. #2
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    Hallo Holger,

    Das ist doch keine Frage für "Daumen runter"

    Also man könnte dies realisieren, aber ich rate Dir davon ab. Warum ?

    Die Information ein oder aus liegt dann erst nach 3 Sekunden vor. Ungeduldige drücken dann x mal auf den Knopf so vieleicht auch nach den 3 Sekunden und schwups ist er wieder an.

    Ok das könnte man noch mit einer Totzeit beheben.

    Das andere Problem sind die 3 Sekunden selbst. 3 Sekunden für den HS, und 3 Sekunden für den beamer sind nicht unbedingt gleich. Das heisst es kann dazu kommen dass der Beamer gerade noch ausschaltet und der HS aber denkt er sei noch nicht aus. Wieder drücken, diesmal umgekehrt

    Ok, zugegeben, wenns nicht anders geht, kan mans so versuchen.

    Warum machst Du es nicht umgekehrt ? EIn Taster, oder Fernbedienung (nicht die vom Beamer) gibt ein ein (bzw. ausschalt) Telegram auf den Bus. Und der HS schickt seien sequenz. Das IR Gateway sendet dann ein oder zwei mal aus an den Beamer.

    Gruss,
    Gaston

  3. #3
    blue ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    Ball.-Dottingen/Freiburg
    Beiträge
    596
    hallo holger,

    versuch es mal wie folgt.

    lege einen zähler und zwei sequenzen an.

    wenn zähler = 2, starte sequenz 1

    1.) sequenz
    0 sekunden = stop auf deine sequenz
    1 sekunde = starte sequenz 2 alles zurück

    sequenz 2 ist dann die alles zurück sequenz.

    gruss
    günther
    Geändert von blue (12.01.07 um 13:13 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2004
    Alter
    43
    Beiträge
    119
    Hallo

    Habe selbiges bereits in die Tat umgesetzt
    jedoch habe ich mich dafür entschieden das man den Beamer immer von Hand ausschalten muss..
    Nach einschalten des systems erscheint bei mir in der Visualisierung ein auffälliger Button der den user darauf hinweist das er den Beamer über einen eigenen Button deaktivieren soll.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •