Hallo,
wie würdet ihr zum Beispiel ein Projekt mit 3 Gebäuden strukturieren?
1 Gebäude: EG, 1OG, 2OG, 3.OG, 4.OG, 5.OG
2 Gebäude: 1.UG, EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG
3 Gebäude: 1.UG, EG, 1.OG
realisiert werden Jalousiesteuerung und Licht
diverse Zentralfuntionen.
danke
hat wirklich keiner einen vorschlag für mich?
ich denke bei er Anzahl an Geschossen würde ich (Laie) gar nicht versuchen das in die GA zu packen. Es gibt ja die Gebäude-Ansicht in der ETS, da kann man das entsprechend Strukturieren.
Wenn es unbedingt schon in der GA sein soll bleibt fast nur die Gebäude/Geschosse auf oberste ebene zu Trennen (1.x.x = 1.Gebäude EG, 2.x.x=....), im Mittelteil dann die Funktionen (Licht, Jalousie etc.) und dann eben die einzelnen Räume / Anschlüsse
also danke mal für deine antwort,
die Geräte würde ich sowieso in der Gebäudeansicht strukturieren.
mir gehts eigentlich mehr um den Aufbau der GAs.
wenn ich zum Beispiel 1HG Licht für alle Gebäude anlege wie könnte man dann diese in MG und GA sinvoll strukturieren?
oder sollte ich eher pro Gebäude 1HG anlegen und die Gewerke(Licht, Jal, Rückmeldungen,..)
in die MG legen, aber da hab ich das Problem, das ich dann bei den GAs auf 256 Adressen beschränkt bin.
Hallo matomm,
falls Dir die Adressen ausgehen sollten, kannst Du auch die 2-stufige Form mit Hauptgruppe/Untergruppe verwenden.
Die Hauptgruppe geht dann von 0 - 15 und die Untergruppe von 0 - 2047.
Gruß,
Hans-Jürgen
eingentlich möchte ich schon bei der 3-stufigen form bleiben
nun ja...
bei 3stufig hast Du 16 HG, 8 MG 256 UG
Wenn Du die Gebäude als HG abbildest und die Etagen als MG bleiben Dir noch 256 unstrukturierte Adressen für den Rest, macht nicht wirklich Sinn...
Wenn Du Gebäude und Etage in eine Ebene packst (so wie ich es oben schon mal vorgeschlagen hab), kannst Du nur die HG nehmen, weil Du ja 14 Kombinationen hast. Dann kannst Du in der Mittelgruppe das Gewerk Jalousie/Licht (evtl detailliertet, also Licht schalten, Licht simmen, Jalousie einzelen, Jalousie zentral etc.) unterscheiden und den Rest dann eben in der UG.
Du kannst ja auch die UG noch "strukturieren", also 0-50 ist das eine 51-100 das andere etc.
Ist letzlich Geschmackssache! Ich hab das Gebäude in den GA gar nciht abgebildet, sondern eben nur in der Gebäudeansicht.
Bzw. heißt die GA eben dann einfach "Licht Flur EG".
ok dann eben ohne strukturierung der GAs,
also würdest du zum bsp. die HG1 für Licht nehmen (alle Gebäude), HG2 für Jalousie,...
dann die MGn je nach Bedarf zerteilen, in die GAs den Klartext,
eben G1 (für Gebäude1) EG (für Stockwerk) und die Raumnummer und Stromkreis schreiben?
z.B. G1EG001_Strkr.
so in der Art hab ich es bei mir und bin damit zufrieden. Aber noch mal: Ich bin Privatmman, kein Eli. Hab nur die Erfahrung mit meinem eigenen ETS-Projekt und das ist nur ein EFH.
ja ich hab bis jetzt anlagen bis knapp 150
teilnehmern programmiert da hat man ziemlich
viel spielraum, aber bei diesem großen projekt ist es
nicht einfach auf ein sinvolles system zu kommen.
vielleicht gibt es den einen oder anderen mit entsprechender erfahrung und könnte mir weiterhelfen
GAs nicht zu strukturieren ist Quatsch!
Wie man strukturiert ist, wie schon erwähnt, auch eine Sache der Anforderungen.
In diesem Beispiel:
Ich vemisse im 1.Gebäude das KG - nicht existent?
Gibt das Grundstück Platz für weitere Gebäudeanbauten/komplexe? Diese sollte man mal "vorsehen".
Wie gross sind die Gebäude (Zimmerzahl) und wie komplex könnte man die Steuerungen erwarten?
Mal nur eine Geschmacksrichtung:
HG0 Liegenschaftsweite Zentralfunktionen
HG1 - Gebäude 1 Licht (derzeit gefordert)
HG2 - Gebäude 1 Jalousie (derzeit gefordert)
HG3 - Gebäude 1 HLKS (noch nicht geplant)
HG4-6 für Gebäude 2
HG7-9 für Gebäude 3
MG 0 KG, 1 EG, 2 1.OG, 3 2.OG, 4 3.OG, 5 4.OG, 6 5.OG
UG fortlaufend
Geändert von GLT (01.10.08 um 21:06 Uhr)
Gruss
GLT
Danke GLT für deine Antwort.
Gebäude1 hat theoretisch schon einen Keller, wird aber wegen der Höhenlage zu den anderen Gebäuden als EG bezeichnet.
also deine Geschmacksrichtung gefällt mir sehr gut
aber was mache ich wenn ich zum Bsp. mit 256 GAs fürs Licht nicht auskomme? müßte man das auf 2 MGs aufteilen. MGs gibts aber wieder nur 8 hm...
ja es wird vorkommen das das Grundstück noch erweitert wird, allerdings weis ich noch nicht in welchem Umfang,
aber ich glaube sie können mit zwei "EIB-Welten" leben.
Ohne das Gebäude (Flächenausdehnung, Zimmerzahl, Nutzung usw.) ist eine genaue Betrachtung nicht möglich - aber mit 256GAs pro Etage kann man eine Menge Licht realisieren.
Den höchsten GA-"Verbrauch" hat derzeit Gebäude1 und da sind 2MGs derzeit frei - diese könntest Du dann als SonderMG deklarieren und dementsprechend nutzen.
Nimm mal einen Referenzraum, plane den durch, multipliziere mit der Raumanzahl - so erhältst Du eine Machbarkeitsbetrachtung - denk dran, dass Zentralbefehle/Zeitschaltung aus der HG0 kommen würden.
Gruss
GLT