    nachdem ich jetzt einige Beiträge über die Struktur von Gruppenadressen gelesen habe, bin ich mir bei dem Plan für meine Gruppenadressenstruktur erst recht unsicher .

    Die Einteilung der HG'en in Gewerke ist ja offensichtlich Quasi-Standard, so hätte ich mir das auch vorgestellt.

    Bei den MG'en bin ich mir noch etwas unschlüssig, aber aufgrund der Beiträge im Forum werde ich wohl doch auch die MG verwenden und nach Geschossen strukturieren.

    Allerdings habe ich eigentlich noch vorgehabt, die Untergruppen zu strukturieren, und zwar in der Form (z.B. für HG 2 = Licht, MG 2 = EG)

    2/2/10 Licht Schlafzimmer
    2/2/20 Licht Wohnzimmer Mitte
    2/2/30 Licht Wohnzimmer Couch
    2/2/40 Licht Esstisch
    usw.

    Meine Idee war, dass ich dann z.B. 2/2/11 für das Statusobjekt dieses Aktorkanals nehmen kann, und wenn ein geschaltetes Licht dann auf dimmen "hochgerüstet" wird, habe ich bis zu 10 aufeinanderfolgende Adressen für Werte, heller, dunkler, etc zur Verfügung - ähnlich bei den anderen Funktionen, wo ich dann alle Gruppenadressen einer bestimmen "Funktion" gruppieren möchte.

    In den Beiträgen, die ich gelesen habe, werden aber offensichtlich die UG einfach fortlaufend vergeben.

    Habe ich da was missverstanden, ist meine Idee kompletter Blödsinn, oder kann vielleicht jemand ein reales Beispiel einer Gruppenadressstruktur etwas ausführlicher auflisten, damit man sieht, wie das in der Praxis aussieht???

    Danke und lg,
    __
    /homas

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Ich mache das (wenn Platz ist - im EFH) auch so wie du planst:

    10 ein/aus
    11 dimmen
    12 Wert
    13 Status
    14...
    19 Sperre


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    ich glaube da hat jeder so sein persönliches System...

    Du kannst das machen wie Du es möchtest und grundsätzlich sind Deine Gedankengänge ein System reinzubringen nachvollziehbar und sinnvoll. Doch was ist, wenn es für einen Raum nicht mehr reicht??

    Ein anderes sinnvolles System, ist das "Mittelgruppensystem".

    Da kann man sehr viel Schreibarbeit sparen. Das geht so...

    Hauptgruppe 1 (z.B.)

    Mittelgruppe 0 "Nur E/A schalten (1Bit)"
    Mittelgruppe 1 "E/A von Dimmern (1Bit)"
    Mittelgruppe 2 "Dimmen von Dimmern (4Bit)"
    Mittelgruppe 3 "Wert von Dimmern (1Byte)"
    Mittelgruppe 4 "Status von Dimmern"

    Vorteil???

    Mittelgruppe 0 --> normal alles benötigte anlegen!

    Mittelgruppe 1 --> Gruppen anlegen OHNE Zusatz wie "schalten, dimmen, Wert" also nur z.B.

    Adresse 1 = "Wandlampe 1 Wohnzimmer"
    Adresse 2 = "Wandlampe 2 Wohnzimmer"
    Adresse 3 = "Deckenlampe Wohnzimmer"
    Adresse 4 = "Deckenlampe Schlafzimmer"

    Nach Anlegen der Untergruppennamen kannst Du diese einfach 1:1 in Mittelgruppe 2, 3 und 4 kopieren.

    Weiterer Vorteil:

    Leichte Kontrolle der Verknüpfungen am Aktor...

    schalten 1/1/1
    dimmen 1/2/1
    wert 1/3/1
    status 1/4/1

    Sehr leichte Kontrolle, ob man die richtigen GA´s erwischt hat, da sich bei diesem System nur die Mittelgruppe unterscheidet!

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    am Fuße des heiligen Berges
    Alter
    51
    Beiträge
    1.848
    Hier mein Prinzip: Beispiel für Beleuchtung: Hauptgruppe 1 = Beleuchtung

    Mittelgruppe 0 = UG
    Mittelgruppe 1 = EG
    Mittelgruppe 2 = OG
    Mittelgruppe 3 = DG
    Mittelgruppe 4 = Außenbereich
    Mittelgruppe 5 = Gruppen

    Untergruppenordnung:

    Raumname Beschreibung s/d/w/Rm.s/Rm.w

    Beispiel

    Wohnzimmer Deckenlicht
    1 = Wohnzimmer Deckenlicht s
    2 = Wohnzimmer Deckenlicht d
    3 = Wohnzimmer Deckenlicht w
    4 = Wohnzimmer Deckenlicht Rm s
    5 = Wohnzimmer Deckenlicht Rm w

    Mit diesem Prinzip arbeite ich Raum für Raum Brennstellen für Brennstellen komplett durch, sind evtl. noch Leuchten möglich werden Platzhalter eingearbeitet.

    Jeder Raum egal ob gedimmt oder nur geschaltet bekommt dieses Prinzip ab.

    Bei den Jalousieaktoren lege ich von Anfang an immer alle maximalen Möglichkeiten auf Objekte sofort raus.

    Denn ob ich einmal 2 Objekte oder 19 Objekte verbinde ist bei der ersten Erstellung meiner Meinung nach unrelevant.

    Vor allem hast du von Anfang an den gesamten Funktionsumfang

    1 = Wohnzimmer Jalousie Süd links KZ
    2 = Wohnzimmer Jalousie Süd links LZ
    3 = Wohnzimmer Jalousie Süd links Position anfahren 4 = Wohnzimmer Jalousie Süd links Position RM
    5 = .....................................

    RTR:

    Beim Raumtemperaturregler lege ich immer alle Kommunikationsobjekte auf Gruppenadressen raus.

    Die Reihenfolge ist die selbe wie die im Regler, damit bist du schnell mit Drag&Drop bzw. Kopieren/Verschieben.

    Bei mir gilt: Geräteparameter öffnen, nachsehen was je Kanal maximal möglich ist, notieren und Gruppenadressen erstellen.

    Dieses Prinzip hat sich bei mir in den "Privatobjekten" bewährt.

    Im "Bürobau" gelten da andere "Gesetzte" -

    Dass ich alle Objekte rauslege ist bei mir Standard, daher bekommt der Kunde dann auch eine saubere Programmierung mit einer sauberen Struktur. Aber das ist meine persönliche Meinung.
    Geändert von EIB-TECH (03.01.07 um 23:01 Uhr) Grund: Formatierung
    [B]Gruß
    Helmut

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Alles Roger in Kambodga..

    Hi Helmut..

    wärst du so nett und würdest den fliesstext mal kurz in struktur bringen damit ich als nimmerlander ansatzweise verstehe um was es geht?

    hasta luego... (hast auch lego?)

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    am Fuße des heiligen Berges
    Alter
    51
    Beiträge
    1.848
    Hi Peter,

    gutes Neues

    ach du sch. ich habs jetzt erst gesehen, wie kann denn das passieren ?????
    [B]Gruß
    Helmut

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Gruppenadressen und deren Struktur

    Hi Helmut..

    Dir und Deiner Holden auch ein Gutes Neues!
    No Prob. Meine Augen waren nur etwas verwirrt vom Fliesstext.

    Ich bevorzuge (und lehre) 3-stufige Gruppenadress-Struktur:
    HG0 = Zentral Ganzes Haus
    HG1 = KG Keller
    HG2 = EG ErdGeschoss
    HG3 = OG OberGeschoss
    ...

    MG0 = Zentral jeweilige Etage
    MG1 = Beleuchtung jew. Etage
    MG2 = Jalousie jew. Etage
    MG3 = Heizung jew. Etage
    MG4 = Sonstiges (Logik etc.)

    UGxy = Funktion der Reihe nach.
    --> Man orientiere sich an den Aktorobjekten
    --> keine Lücken in den Gruppenadressen (Eben, weil man sich an den Aktorobjekten orientiert)

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    418
    Hallo Kollegen,

    ich handhabe es auf folgende weise:

    kleine Anlage
    In kleinen überschaubaren Objekten Packe ich meist alles in eine Ebene und mache mir nicht mehr Gedanken darüber. Sollte die Anlage einmal wachsen können Gruppenadressen schnell verschoben werden und eine neue Struktur annehmen. Durch das verschieben bekommt man wieder ein Gefühl für die bevorstehenden Aufgaben.

    Beispiel
    • HG 1 Beleuchtung
      • MG 0 UG
        • UG1 Wohnen Licht
        • UG2 Essen Licht
      • MG 1 EG
      • MG 2 OG
    Große Anlage
    In einer gossen Anlage baue ich die Struktur so ähnlich wie eibmeier samt den genannten Vorteilen auf. Allerdings verzichte ich auf irgendwelche Leeradressen um zukünftige einmal vielleicht kommende Erweiterungen in einer schönen chronologischen Reihenfolge einzubinden. Denn mit der ETS3 kann man korrekt bezeichnete Gruppe mit der Suchfunktion schnell finden.

    Früher hatte ich mal probiert eine Struktur zu gründen wo Leeradressen und zukünftige Anwendungen des BV aufnehme. Allerdings musste ich dabei relative schnell feststellen, dass jedes BV seinen eigenen Charakter hat und man eine flexible einfache Struktur benötigt. Daher verbinde ich auch nur die Objekte mit Gruppen die auch wirklich benötigt werden. So erhält ein dritter einen schnellen sauberen Überblick was in der Anlage realisiert wurde und kann darauf aufbauen. So bin ich zu folgender Struktur gekommen.

    Bespiel

    • HG 1 Beleuchtung
      • MG 0 Rückmeldung
        • UG 1 Wohnen Licht
      • MG 1 Schalten
        • UG1 Wohnen Licht
      • MG 2 Dimmen
        • UG Wohnen Licht
    etc.

    Aber die Gruppen sind so eine Glaubensfrage, da macht jeder wie er am besten damit klar kommt und was für ihn und seine Firma am sinnvollsten ist ;-)

    Ich habe mal ein großes Programm von einem Hersteller gesehen. Diese arbeiteten mit Nummern (Verrückt!). Alle Gruppen hatten anstatt nahmen Nummern. Nach einiger Zeit Beschäftigung damit, bin ich nicht wirklich weitergekommen und war froh das ich das Programm nur aus Interesse besichtigte und keine Änderungen vornehmen musste. Aber wer weiß schon was die Zukunft bringt…..

  9. #9
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    ....Diese arbeiteten mit Nummern (Verrückt!). Alle Gruppen hatten anstatt nahmen Nummern. ..
    So verrückt muss das u.U. gar nicht sein - mittels externer DB und Textbausteinen lassen sich hervorragend automatische Dokumentationen erzeugen, mittels derer der Nutzer die Funktionen nachlesen kann. Hab ich so mal bei einem anderen Bussystem gesehen.

    Für (Nach)Projektanten ist es natürlich einfacher, wenn eine Klartextbenamsung durchgeführt wurde.
    Gruss
    GLT

  10. #10
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Ich mache es so wie Peter es geschrieben hat. So wird es auch seitens EIBA / KNX gelehrt.
    Gruss,

    Michael

  11. #11
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    am Fuße des heiligen Berges
    Alter
    51
    Beiträge
    1.848
    Zitat Zitat von Axel Beitrag anzeigen

    Ich habe mal ein großes Programm von einem Hersteller gesehen. Diese arbeiteten mit Nummern (Verrückt!). Alle Gruppen hatten anstatt nahmen Nummern.

    Ist nich so verrückt, da ich in div. Großanlagen auch nur mit diesem System konfrontiert wurde.

    Hier werden die Stromkreisnummer aus dem Installationsplan verwendet.
    [B]Gruß
    Helmut

  12. #12
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    418
    Hallo Kollegen,

    na da möchte ich mal das Smart Terminal sehen J

  13. #13
    Registriert seit
    Nov 2002
    Ort
    am Fuße des heiligen Berges
    Alter
    51
    Beiträge
    1.848
    Schon mal ein ST im Bürogebäude gehabt
    [B]Gruß
    Helmut

  14. #14
    TRex ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Ludwigsburg
    Beiträge
    122
    Mein Beispiel...
    "Main";"Middle";"Sub";"Address"
    "Zentral Funktionen"; ; ;"0/-/-"
    ;"Beleuchtung Zentral"; ;"0/0/-"
    ; ;"Beleuchtung Wohnhaus Zentral Aus";"0/0/1"
    ; ;"EMA Alarm";"0/0/2"
    ; ;"Kontrollgruppe Beleuchtung UG";"0/0/3"
    ; ;"Kontrollgruppe Beleuchtung OG";"0/0/4"
    ; ;"Kontrollgruppe Beleuchtung EG";"0/0/5"
    ; ;"Feueralarm";"0/0/6"
    ; ;"Hinterleuchtung Panels";"0/0/7"
    ; ;"EG Zentral";"0/0/8"
    ; ;"UG Zentral";"0/0/9"
    ; ;"OG Zentral";"0/0/10"
    ; ;"Läden Zentral ZU";"0/0/11"
    ; ;"Läden Zentral AUF";"0/0/12"
    ;"Außenwerte"; ;"0/1/-"
    ; ;"Dämmerung";"0/1/0"
    ; ;"Temperatur";"0/1/1"
    ; ;"Helligkeitswert";"0/1/2"
    ; ;"Bewegungsmelder Siedle Eingang";"0/1/3"
    ;"Datum/Zeit"; ;"0/2/-"
    ; ;"Datum";"0/2/0"
    ; ;"Zeit";"0/2/1"
    ;"Zeitschaltuhren"; ;"0/3/-"
    ; ;"Läden";"0/3/0"
    ; ;"Feueralarm";"0/3/1"
    ;"Freigaben"; ;"0/4/-"
    ; ;"Freigabe Läden";"0/4/0"
    ; ;"Feueralarm Aktion sperren";"0/4/1"
    ; ;"Feuerwehr Probelalarm Zeitschaltuhr aktiv";"0/4/2"
    ; ;"Freigabe Zeitobjekt Läden";"0/4/3"
    "Beleuchtung/Schaltbare Steckdosen "; ; ;"1/-/-"
    ;"UG"; ;"1/0/-"
    ; ;"Keller1/Heizung";"1/0/1"
    ; ;"Keller 2";"1/0/2"
    ; ;"Keller 3/Waschküche";"1/0/3"
    ; ;"Keller 4/Naturboden";"1/0/4"
    ;"EG"; ;"1/1/-"
    ; ;"Beleuchtung Treppenhaus UG/EG";"1/1/0"
    ; ;"Beleuchtung Diele EG";"1/1/1"
    ; ;"Beleuchtung Küche Decke";"1/1/2"
    ; ;"Beleuchtung Küche Wände";"1/1/3"
    ; ;"Beleuchtung Hauswirtschaftsraum";"1/1/4"
    ; ;"Beleuchtung WC";"1/1/5"
    ; ;"Beleuchtung Wohnzimmer/Einbauleuchten 1";"1/1/6"
    ; ;"Beleuchtung Wohnzimmer/Einbauleuchten 2";"1/1/7"
    ; ;"Beleuchtung Pendelleuchten Wohnzimmer";"1/1/8"
    ; ;"Beleuchtung Pendelleuchten Esstisch";"1/1/9"
    ; ;"Beleuchtung Pendelleuchte Küche";"1/1/10"
    ; ;"Schaltbare Steckdose 1 Wohnzimmer TRH SÜD";"1/1/11"
    ; ;"Schaltbare Steckdose 2 Wohnzimmer TRH Nord";"1/1/12"
    ; ;"Schaltbare Steckdose 3 Wohnzimmer / WOZI SÜD";"1/1/13"
    ; ;"Schaltbare Steckdose 4 Wohnzimmer WOZI Nord";"1/1/14"
    ; ;"Schaltbare Steckdose Bodentank Süd";"1/1/15"
    ; ;"Schaltbare Steckdose Bodentank Nord";"1/1/16"
    ; ;"Schaltbare Steckdose Bodentank Ost";"1/1/17"
    ; ;"Beleuchtung Aussen Eingangstür";"1/1/18"
    ;"OG"; ;"1/2/-"
    ; ;"Beleuchtung Treppenhaus EG/OG";"1/2/0"
    ; ;"Beleuchtung Flur OG";"1/2/1"
    ; ;"Beleuchtung Ankleide OG";"1/2/2"
    ; ;"Beleuchtung Schlafzimmer OG";"1/2/3"
    ; ;"Beleuchtung Bad Durchgang";"1/2/4"
    ; ;"Beleuchtung Bad WC";"1/2/5"
    ; ;"Beleuchtung Bad Dusche+Wanne";"1/2/6"
    ; ;"Beleuchtung Kinderzimmer 1 Süd";"1/2/7"
    ; ;"Beleuchtung Kinderzimmer 2 West";"1/2/8"
    ; ;"Beleuchtung Kinderzimmer 3 Nord";"1/2/9"
    ; ;"Schaltbare Steckdose Schlafzimmer/Bad";"1/2/10"
    ; ;"Schaltbare Steckdose Schlafzimmer/Ankleide";"1/2/11"
    ; ;"Beleuchtung Aussen Dach";"1/2/18"
    ;"Garage/Garten"; ;"1/3/-"
    ; ;"Beleuchtung Garage / Schalter / Tor";"1/3/0"
    ; ;"Beleuchtung Garten 1";"1/3/1"
    ; ;"Beleuchtung Garten 2";"1/3/2"
    ; ;"Beleuchtung Garten 3";"1/3/3"
    ; ;"Beleuchtung Garten 4";"1/3/4"
    ; ;"Beleuchtung Garage Bewegungsmelder";"1/3/5"
    "Läden/Garage"; ; ;"2/-/-"
    ;"Garage"; ;"2/0/-"
    ; ;"Garagentor Status";"2/0/0"
    ; ;"Garagentor auf/zu";"2/0/1"
    ; ;"Hintereingang Garage";"2/0/2"
    ;"Läden"; ;"2/1/-"
    ; ;"SL EG";"2/1/0"
    ; ;"SL EG Wohnzimmer AUF";"2/1/1"
    ; ;"SL EG Wohnzimmer ZU";"2/1/2"
    ; ;"Schlafzimmer groß AUF";"2/1/3"
    ; ;"Schlafzimmer groß ZU";"2/1/4"
    ; ;"Schlafzimmer klein AUF";"2/1/5"
    ; ;"Schlafzimmer klein ZU";"2/1/6"
    ; ;"EVA Süd AUF";"2/1/7"
    ; ;"EVA Süd ZU";"2/1/8"
    ; ;"EVA West AUF";"2/1/9"
    ; ;"EVA West ZU";"2/1/10"
    ; ;"TIM AUF";"2/1/11"
    ; ;"TIM ZU";"2/1/12"
    ; ;"JAN West AUF";"2/1/13"
    ; ;"JAN West ZU";"2/1/14"
    ; ;"JAN Nord AUF";"2/1/15"
    ; ;"JAN Nord ZU";"2/1/16"
    ; ;"SL Schlafzimmer groß";"2/1/17"
    ; ;"SL Schlafzimmer klein";"2/1/18"
    ; ;"SL EVA Süd";"2/1/19"
    ; ;"SL EVA West";"2/1/20"
    ; ;"SL TIM West";"2/1/21"
    ; ;"SL JAN West";"2/1/22"
    ; ;"SL JAN Nord";"2/1/23"
    ; ;"ALLE Läden";"2/1/24"
    ; ;"Alle zu";"2/1/25"
    ; ;"Alle auf";"2/1/26"
    "Ausgänge EMA"; ; ;"3/-/-"
    ;"Ausgänge EMA-EIB "; ;"3/0/-"
    ; ;"Fenster Auf UG Keller";"3/0/0"
    ; ;"Fenster Auf EG";"3/0/1"
    ; ;"Fenster Auf OG ";"3/0/2"
    "Temperaturen"; ; ;"4/-/-"
    ;"Messungen"; ;"4/0/-"
    ; ;"Wohnzimmer Panel";"4/0/0"
    ; ;"Schlafzimmer Panel";"4/0/1"
    ; ;"Jan";"4/0/2"
    ; ;"Tim";"4/0/3"
    ;"Stellgroessen Heizungsantriebe"; ;"4/1/-"
    ; ;"Bad / WC OG Stellgroesse";"4/1/0"
    ; ;"Ankleide Stellgroesse";"4/1/1"
    ; ;"Jan Stellgroesse";"4/1/2"
    ; ;"Tim Stellgroesse";"4/1/3"
    ; ;"Eva Stellgroesse";"4/1/4"
    ; ;"Schlafzimmer Stellgroesse";"4/1/5"
    ; ;"BAD/WC Quittung Stellgroesse";"4/1/6"
    ; ;"Ankleide Quittung Stellgroesse";"4/1/7"
    ; ;"Jan Quittung Stellgroesse";"4/1/8"
    ; ;"Tim Quittung Stellgroesse";"4/1/9"
    ; ;"Eva Quittung Stellgroesse";"4/1/10"
    ; ;"Schlafzimmer Quittung Stellgroesse";"4/1/11"
    ;"Vorgaben"; ;"4/2/-"
    ; ;"Nacht Kinderzimmer";"4/2/0"
    ; ;"Nacht Schlafzimmer";"4/2/1"
    ; ;"Soll Tim";"4/2/2"
    ; ;"Basissollwert Schlafzimmer";"4/2/3"
    ; ;"Sollwert Schlafzimmer";"4/2/4"
    ; ;"Beschattung Schlafzi";"4/2/5"
    ; ;"Soll Jan";"4/2/6"
    ; ;"Schlafzi 2.Stufe";"4/2/7"
    ; ;"Komfort Kinderzimmer";"4/2/8"
    ;"Temperaturvorgaben"; ;"4/3/-"
    ; ;"Wohnzimmer 1 Heizkreis ( SÜD )";"4/3/0"
    ; ;"Wohnzimmer 2. Heizkreis Nord";"4/3/1"
    ; ;"Küche";"4/3/2"
    ; ;"HWR";"4/3/3"
    ; ;"WC EG";"4/3/4"
    ; ;"Flur EG";"4/3/5"
    ; ;"OG JAN";"4/3/6"
    ; ;"OG TIM";"4/3/7"
    ; ;"OG EVA";"4/3/8"
    ; ;"OG BAD / WC";"4/3/9"
    ; ;"OG Schlafzimmer";"4/3/10"
    ; ;"OG Ankleide";"4/3/11"
    ;"Schalter"; ;"4/4/-"
    ; ;"Nacht Kinderzimmer";"4/4/0"
    ; ;"Nacht Schlafzimmer";"4/4/1"
    ; ;"Nacht Bad";"4/4/2"
    ; ;"Nacht Wohnraum";"4/4/3"
    ; ;"Frostschutz";"4/4/4"
    ; ;"Komfort Kinderzimmer";"4/4/5"
    ; ;"Frost / Hitzeschutz";"4/4/6"

  15. #15
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    ...So wird es auch seitens EIBA / KNX gelehrt...
    Eher als praktikabler Ansatz vorgeschlagen - sonst würde man ja lehren, dass man keine Grossprojekte mit verschachtelten Gebäudekomplexen lösen könnte - dies geht mit so einem Aufbau nämlich nicht besonders.