Thema: hi, problem mit Jung Automatik schalter

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12

    hi, problem mit Jung Automatik schalter

    ich hab den alten abgezogen und dann den neuen auf den Busankoppler gesteckt, anschließend hab ich ich die applikationen, so wie sie waren auf den Automatikschalter geschickt.

    aber der schaltet trotzdem nicht, was ist da los??

    Könnte der Busankoppler defekt sein und wie kann ich des rausfinden ob der defekt ist???

    Es dreht sich um den Jung Automatik-Schalter 180° Universal 2,20m

    mfg Jonas

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Wenn der alte defekt war, ist es bestimmt ein 3280-1. Der neue ist bestimmt ein 3280-1A. Dies sind unterschiedliche Geräte. Du must die Applikation ändern. Wenn es beides die gleichen Geräte wären, hättest Du nur das Frontend wechseln müssen. Eine Neuprogrammierung wäre nicht nötig.
    Nach dem Download sind die Geräte bis zu 90 Sekunden ohne Funktion.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    ja genau, der neue ist ein 3280-1 A. muss da was besonderes einstellen oder wie? geht da nich die gleiche applikation wie beim 3280-1??
    was muss ich da genau einstellen??

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Es geht nicht die gleiche Applikation wie oben beschrieben. Die Parameter, die Du bei dem alten hattest, kannst Du auch im neuen Gerät einstellen. Mustt Dir nur die passende Applikation von der JUNG-HP runterladen.
    Das A steht übrings für Alarm, d.h. du kannst den Melder auch in eine "EIB-Alarmanlage" einbinden.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    ja merci, ich glaub jetzt hab ich es )

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    mist zu früh gefreut, also wenn ich den busmonitor anmach, da sieh ich wie der automatik schalter ein telegramm schreibt, aber leider geht das licht nicht, der aktor schaltet nicht. aber wenn ich den schaltkontakt am aktor von hand betätige, läuft die zeit ab die am automatik schalter eingestellt ist. das funktioniert, aber es einschalten nicht. was könnt ich no probieren??

  7. #7
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Dein Problem ist der Aktor. Da ist bestimmt eine Verknüpfung o.ä.parametriert.
    Wenn der Melder ein Ein- und ein Aus-Telegramm schickt, ist er i.O.

    Überprüfe den Aktor.

    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    ja wie soll ich den überprüfen? er ist 8 polig. was man no erwähnen muss, isch das der kontakt um dem es sich dreht, mehr als ein halbes jahr überbrückt wurde, also dass treppenhauslicht immer rund um die uhr an ist.

  9. #9
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Hallo DJ Locke,

    für Grundlagen EIB/KNX ist der eibmeier mit seinem
    e-book der richtige Ansprechpartner.
    Mit "überprüfen" meinte ich die Parametereinstellungen des Aktors.

    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  10. #10
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    hab ja au mal ne schulung gemacht, aber die liegt schon länger zurück.

    schade, dass ich hier nich weiter komm

  11. #11
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    @ Dieter - Danke für die Empfehlung!

    @ dj locke,

    hab Deine PN bekommen...

    Also Dieter hat hier schon recht. Wenn der PIR ein Telegramm auf den Bus sendet aber kein Licht angeht, liegt der Fehler am Aktor (hörendes Gerät)! Hat der betreffende Aktorkanal wirklich die gleiche GA wie der PIR sendet?? Wenn ja, dann sind in den Parametern die Einstellungen zu überprüfen.

    Wenn du gar nicht weiterkommst:

    1. Schaltkanal eine ganz neue GA geben (als einzige!!)

    2. GA mit der ETS auf den Bus senden...
    wenn dann noch nichts schaltet, Schaltkontakt überbrücken (Achtung Spannung!!!). Wenn dann nix brennt, hast Du irgendwo anders einen fehler gemacht
    3. Kompletten Aufbau überprüfen
    4. Wenn dann nix geht, evtl. Aktor kaputt

    probieren und suchen

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  12. #12
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    alles sehr leicht gesagt, leider hab ich die anlage nich installiert, bin halt für die wartung zuständig.

    klar jetzt übers we hab ich den schaltkontakt überbrückt, sonst würd ja gar kein licht gehen am we.

    am automatik schalter müsste doch immer ne led aufleuchten wenn der was sendet oder??

  13. #13
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    es geht hier ums treppenhauslicht. am haupteingang im EG sitzt eben der besagte bewegungsmelder und in allen anderen stockwerken(OG,2.OG,DG) schalten taster das licht.

    am aktor kann es fast nich liegen, denn alle andere kanäle am aktor funktionieren ja einwandfrei.

    was isch der unterschied zwischen einzelgerät, hauptstelle und nebenstelle??

    jetzt ist er als einzelgerät eingestellt und wenn ich was anderes auswähle zum beispiel hauptstelle, dann meldet dass programm das einige gruppenadressen ungültig werden.

    technik die begeistert

  14. #14
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    Hat doch nix mit dem Ersteller zu tun! Das sind EIB Grundlagen...

    ?? ich denke der Melder sendet ein Telegramm auf den Bus?? Ob der Jung eine LED hat oder nicht, ist doch unwichtig, hauptsache er sendete 1/0 auf den Bus.

    Und das sollte der Aktor, wenn alles richtig verknüpft ist auch hören und ausführen! Tut er es nicht, könnte der Kanal defekt sein.

    Verknüpf doch mal das Telegramm des Melders auf einen Kanal des Aktors, der irgendein anderes Licht schaltet als 2. hörende Adresse. Funktioniert das, ist am anderen Kanal etwas faul.

    Immer ruhig bleiben und Fehler systematisch eingrenzen!

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  15. #15
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Reichenau
    Alter
    43
    Beiträge
    12
    trotzdem danke euch allen