    3 Räume versch. Schalten

    Hallo. Habe mal wieder ein Problem, und komme sofort zu Sache.

    Ich habe einen großen Konferenzraum , den an mit Faltwänden zu drei kleinen Unterteilen kann. Der Raum hat drei Türen. An jeder Tür ist ein 5-fach Triton mit RTR. Sind beide Faltwände geschloßen, so soll jeder Triton mit der ersten Wippe die Deckenbeleuchtung schalten

    Ist z.B. Faltwand 1 geöffnet, (Binäreingang) so soll die obere Wippe von Schalter 1 und Schalter 2 die Gesamte Beleuchtung in Raum 1 und 2 schalten. Nicht jedoch von Raum 3. Diese soll nur von Raum3 geschaltet werden können.Sind beide Faltwände geöffnet soll man von allen drei Schalter mit der 1. Wippe in allen drei Räumen gleichzeitig das Deckenlicht schalten. Ist Faltwand 1 geschloßen und Faltwand 2 geöffnet, so soll der Schalter in Raum 2 und 3 den Raum 2+3 zusammen schalten.Hinzu kommt noch das alle drei Kreise dimmbar sind.
    In der Anlage ist ein Logigmodul von BJ vorgesehen, wo ich grafisch und und oder und Xor Funktionen programmieren kann. Das Problem ist das sich das Licht nicht immer ausschalten läst so wie ich es im Moment progr. habe.

    Kann mich jemand verstehen und helfen ?

    Vielen Dank!

    Joschi Raab
    www.joschi-raab.de

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Nimm BJ 6198

    Hallo Joschi


    Deine Vorgaben "schreien" nach dem BJ Logikmodul 6198. Dieses brauchst Du 2x. Einmal für die Schaltbefehle mit der Applikation "Filter Schalten" und einmal für die Dimmbefehle "Filter rel. Dimmen". Die Parameter erklären sich von selbst.

    Du hast wahrscheinlich das Modul 6198/10. Hiermit geht es zwar auch, ist aber sehr viel aufwendiger zu parametrieren.

    Für das 6198 würde ich eine Parametrierzeit von max. 10 Minuten für beide Geräte rechnen.

    Wenn Du nicht zurechtkommst, kann ich Dir das kurz machen.


    Gruß
    Dieter Koch



    PS: Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten. FM-Modul usw., aber o.a. Möglichkeit ist die leichteste in meinen Augen.

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Dachsberg
    Alter
    72
    Beiträge
    120
    hallo Joschi,

    Altenburger hat einen Teilraumverbinder, Typ IBAS, Nr.: 80.14.550.
    Dieses Gerät ist für Deine Anforderung wie geschaffen.
    www.altenburger.de

    Gruß: Otmar

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Hallo Otmar

    habe mir das Gerät mal auf der HP Altenburger angeschaut.
    Es macht keinen schlechten Eindruck, wieder was dazu gelernt.


    Aber den Preis habe ich nicht gefunden. Kannst Du mir weiterhelfen.

    Gruß
    Dieter

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Mit dem Logikmodul geht das aber auch ganz einfach...

    Du musst lediglich das "Torgatter" verwenden und die Parameter für die Sendeoptionen beachten...

    Ich hab ein Programmierung fertig in der Schublade ...

    Ist aber wirklich "etwas" aufwendiger als mit dem "einfachen" Logikbaustein... dafür aber wesentlich flexibler..

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Dachsberg
    Alter
    72
    Beiträge
    120
    Hallo Dieter,

    Das Teil kostet laut Preisliste Nov.2001 €166,--

    Gruß: Otmar

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    NRW
    Alter
    51
    Beiträge
    109

    Hallo und Danke erstmal .

    Ich werde es glaube ich in diesem Projekt mit dem Bj Logigbaustein machen müßen.

    An Mike : Kannst du mier das irgendwie zumailen ?

    Danke und schönes Wochenende. Ich mach für heute Feierabend
    und werde noch ein wenig Motorrad fahren.


    www.joschi-raab.de

  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    NRW
    Alter
    51
    Beiträge
    109

    Meine E-Mail !

    Meine E-Mail lautet : raab@kuhlmann-elektrotechnik.de
    www.joschi-raab.de

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    NRW
    Alter
    51
    Beiträge
    109

    Habe bestellt !

    Hallo,
    habe zwei 6198 bestellt. Das Ding von Altenburger ist auch sehr gut. Nächstes mal. Vielen Dank ! Ich denke die param. kriege ich schon hin.

    Gruß
    www.joschi-raab.de

  10. #10
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag Mehrzweckräume

    Hallo Joschi,

    versuch es mal mit einem Buch:

    "Handbuch der Gebäudetechnik -Anwendungen-
    1. Auflage
    Herrausgeber ZVEI"

    steht alles drin.

    MfG Frank