    Gira Schaltaktor 8x C-Last

    Hallo,

    habe das Problem, dass nach dem Programmieren des Aktors die Zustände nicht mehr wie vor dem programmieren sind. Muss dann jeden Kanal wieder einschalten.
    Bei den 16x Aktoren gibt es diese Probleme nicht. Vorallem während des Programmierens ändert dieser nicht den Status. Ist das normal?

    Anbei die Settings.

    Danke
    Markus

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Der Akto macht genaus das, was Du ihm einprogrammiert hast.
    Du must unterscheiden zwischen "Verhalten nach Busausfall" und Verhalten nach dem Programmieren.

    Wenn der Bus ausfällt, erkennt das der BA und speichert im letzten Augenblick seine Werte. Bei Buswiederkehr schaut der Aktor in seinem Speicher nach und schaltet danach den Kontakt.

    Wenn Du ein Gerät neu programmierst, werden alle Zustände auf Null gesetzt. Wenn das Gerät jetzt neu startet, guckt der BA im Speicher nach und erkennt eine 0. Deshalb wird der Kontakt ausgeschaltet.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Austria
    Alter
    46
    Beiträge
    82
    Bei den normalen Schaltaktoren habe ich das Problem nicht. Kann ich in der ETS was umstellen, damit der Zustand vorm Programmieren wieder gilt? Hab nix gefunden

    THX
    Markus