Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Infos.
Aussage von meinem Badplaner: "Haben wir noch nie gemacht. Wir schließen immer nur das 'gelb-grüne' an."
Da kann man nur hoffen, dass seinen Kunden nichts passiert.
Von meinem Elektriker bekam ich die Info, dass der Pool über eine 4mm²-Leitung an den Handtuch-Heizkörper angeschlossen werden kann, der über die Kupferrohre im Keller an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen wird. Hiermit sollte sich der geforderte Widerstand von kleiner 0.3 Ohm realisieren lassen, was auch nachgeprüft werden muss und kann. Somit gibt es auch kein Problem wg. der nicht vorhandenen Potentialausgleichsleitung vom Bad zur Potentialausgleichsschiene.
Besten Dank nochmal,
Harald