    Frage

    Hallo an alle EIB-Spezialisten !
    Bei der Verwiklichung meines neuesten EIB-Projektes stehe ich vor folgendem Problem:
    Eine Halle wird durch 8 Lampengruppen beleuchtet.
    Jede Gruppe kann an einem Tableau durch einen eigenen Taster ein/ausgeschaltet werden.
    Die gesamte Beleuchtung lässt sich durch einen Zentral-Aus Taster ausschalten.
    Das Problem liegt nun darin, daß bei Betätigung eines Zentral-Ein Tasters der Zustand der 8 Gruppen wieder so hergestellt wird, wie er vor Betätigung des Zentral-Aus Tasters war (zB.Gruppe 1u.2 an, 3,4,5,6 aus 7 u.8 an).

    Gibt es für den EIB vieleicht einen Baustein der den Zustand der Anlage bei Erhalt eines Telegramms speichert und später abgerufen durch ein weiteres Telegramm wieder sendet?
    Oder ist die Lösung meines Problemes vielecht ganz einfach??

    Im Vorraus vielen Dank für Eure Antworten

    Thomas Meisel

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312

    Blinzeln Eigentlich ganz einfach...

    Hallo Thomas,

    wenn Du (hoffentlich) Aktoren ausgewählt hat, die die Fähigkeit besitzen Verknüpfungen auszuwerten, kannst Du einfach den Zentraltaster auf ein Gattereingang eines Und - Gatters legen.

    Nach Zentral Aus ist die Verknüpfung unwahr und nach Zentral EIN wird der alte Zustand wieder hergestellt.

    Falls der Kunde nun fordert, daß die "Dirkettaster" auch nach dem Zentral - Aus noch immer funktionieren, mußt Du in des Kommunikationsobjekt der Verknüpfung als "lesende Adresse" die direkte Schalt - Gruppenadresse mit eintragen.



    Viel Spass

    Dirk Beyer

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312

    Blinzeln Eigentlich ganz einfach ...

    Hallo Thomas,

    wenn Du (hoffentlich) Aktoren ausgewählt hat, die die Fähigkeit besitzen Verknüpfungen auszuwerten, kannst Du einfach den Zentraltaster auf ein Gattereingang eines Und - Gatters legen.

    Nach Zentral Aus ist die Verknüpfung unwahr und nach Zentral EIN wird der alte Zustand wieder hergestellt.

    Falls der Kunde nun fordert, daß die "Dirkettaster" auch nach dem Zentral - Aus noch immer funktionieren, mußt Du in des Kommunikationsobjekt der Verknüpfung als "lesende Adresse" die direkte Schalt - Gruppenadresse mit eintragen.



    Viel Spass


  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Beiträge
    4

    Daumen hoch Tausend Dank!!!

    Hy Dirk,

    danke für deine schnelle Hilfe.
    Die Lösung ist ja wirklich ganz simpel und auch logisch.

    Ich könnte mir mal wieder in den Allerwertesten beißen ,daß ich nicht selbst drauf gekommen bin aber man denkt eben manchmal viel zu kompliziert.

    Gruß an Alle
    Thomas

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    ... ganz schön klever Herr Beyer, Hut ab.... *g*

    Ich hab aber auch noch einen Tip.

    Wenn die Einzeltaster beide Funktionen (EIN/AUS über Toggelfunktion)schalten, sollte eine zusätzliche Verknüpfung des Tasters mit dem Status - Objekt des Aktors erfolgen.
    Dies aktualisiert den Taster und verhindert ein doppeltes Betätigen. Ist kein Statusobjekt vorhanden, kann das Setzen des Ü-Flags am Schaltausgang des Aktors ebenfalls helfen. Hierbei ist zu beachten, daß das sendende Objekt des Schaltaktors = sendendes Objekt Taster ist.

    MfG

    Mike

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312

    Blinzeln

    Nun denn ... Herr Meudenbach

    der Tipp ist sicher Richtig + Wichtig, aber leider erst mit Aktoren der neuesten Generation zu realisieren. Wie Sie sicher wissen muß man sich bei den meisten Aktoren entscheiden, ob man Status oder Verknüpfung wünscht, wenn die Anzahl der Gruppenadressen ausreichen soll.

    Bei der von mit vorgeschlagenen "Variante" benötigt man schließlich 12 Zuordnungen beim 4-kanal Aktor. Ich habe es jetzt nicht geprüft, aber ich meine, daß die Applikation Verknüpfung + Status keine 16 Zuordnungen zulässt.

    Da es eine Bestandsanlage ist, gehe ich nicht davon aus, daß Lingg& Jahnke oder der 8kanalige ABB - Aktor eingesetzt sind.

    Bis dann ....

    Beyer

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274

    oder auch.........

    .......der erste 8 Kanalaktor den es auf dem Markt gegeben hat den 6478 29 von meinem brötchengeber.

    schaut euch mal die neuen applikationen für die BCU 2.0 generation der 4 und 8 fach geräte an .........sind jetzt eierlegende wollmilchsäue....oder fehlt da noch etwas ?

    gruß

    alex

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021

    Blinzeln

    Hallo Dirk,

    bei den Aktoren hast Du aber noch einen Hersteller vergessen.

    Gruß
    Ralf

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Reden

    Nun denn Herr Beyer, oder Dirk...

    ich muß zugeben, daran habe ich erst gar nicht gedacht und es stimmt (der ABB Aktor kann bei entsprechender Applikation Status/Logik 18 GA, also fehlen 2) aber der Kollege schreibt ja auch "...bei seiner neusten Anlage....".

    Bei genauerer Betrachtung habe ich auch festgestellt, daß meine Angabe mit den "Ü" - Flags auch nicht so ganz funktioniert, wenn die Kommunikationsobjekte nicht entsprechend als Ausgang ausgewiesen sind.

    .... und außerdem kannst Du bei gleichen GA oftmals mehr Zuordnungen erstellen als angegeben. In manchen technischen Handbüchern findest Du auch entsprechende Angaben...

    FAZIT ... man muß es wirklich testen.

    MfG

    Mike

    [Edited by Meudenbach on -11-04-2001 at 07:44]

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274

    gruppenadressen und zuordnungen

    ja ja die zuordnungen......ein oft vernachlässigtes thema,
    ab und an fällt da auch schon mal jemand auf die nase wenn er z.B. einem mehrfachaktor versucht je einen vor-ort-befehl(also licht im raum schalten), und 2 zentralbefehle zuzuweisen (alles aus + bereich schalten)
    und bei der 2 adresse je kanal die rote hand erscheint.
    solche geräte gibt es, diese scheiden für größerer objekte, also dort wo sie ja so am meisten sinn machen schon aus.
    also heißt es für den planer wieder : gut mitzählen !

    das prinzip ist ja recht einfach.

    beispiel 8-fach alt (also noch mit BCU 1) von merten:

    50 mögliche gruppenadressen oder zuordnungen (dynamisch).

    also rechnet sich das wie folgt

    8 vor-ort-adressen + 8 zuordnugen = 16
    1 rückmeldung Kanal 8, adr.+zuord. = 2
    1 zentraladresse + 8 zuordnugen = 9
    2 gruppen-adressen + je 4 zuordnugen = 10
    1 bereichsadresse + 8 zuordnugen = 9
    1 gemeinsame verknüpfungsadr.+zuord. = 2

    macht gesamt = 48

    bleibt noch eine adresse mit einer zuordnung.

    ich halte das für eine wichtige angabe und sie sollte in jedem handuch stehen um übrraschungen zu verhindern.

    sonst hilft nur ETS auf und testen......bis zur roten hand, dann weis man es ganz genau.

    alex