Thema: Bei Ausfall der Spannungsversorgung....

  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Sörup
    Alter
    45
    Beiträge
    18

    Bei Ausfall der Spannungsversorgung....

    Hi Leutz, hab da mal ne Frage bzw. Aufgabe.....

    Ist es Möglich eine Linie mit mehr als einer Spannungsversorgung zu betreiben?

    Das Problem stellt sich ein wenn eine Linie z.B. für einen Saal zugeteilt wurde und diese dann ausfällt, sei es durch einen Kabelbruch oder die SV hat einen Fehler....
    Das Problem dabei sind die verwendeten TLN. diese können leider nicht für den Busspannungsausfall Programmiert werden (@Kaffeetrinker, selbst bei Gira nicht )

    Da es nicht zur Debatte steht, aufgrund der Zuleitungsaufteilung und dem entstehendem Durcheinander in der ETS, 2 Linien in den Saal zu integrieren, wäre ich für jeden Kreativen Hinweis sehr dankbar.

    Grüße aus dem Norden

    Micha

  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Regel 1: maximal 2 Spannungsversorgungen pro Linie
    Regel 2: Mindestentfernung zwischen 2 Spannungsversorgungen 200 Meter Leitungslänge

    Warum arbeitest du nicht mit einer USV oder akkugepufferten Spannungsversorgung?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Apolda/Jena, Thüringen (DE)
    Alter
    45
    Beiträge
    151
    Zitat Zitat von Michel Beitrag anzeigen
    Warum arbeitest du nicht mit einer USV oder akkugepufferten Spannungsversorgung?
    Ich glaube, er wollte Redundanz schaffen, falls die Spannungsversorgung einen weg bekommt, also weder die USV noch die Akkupufferung hilfreich wäre.

    Also quasi sowas wie Hochverfügbarkeit im IT-Bereich. Da stellst du einfach auch nochmal einen zweiten Server daneben, falls der erste kaputt geht.

    Cu, Gunnar

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Sörup
    Alter
    45
    Beiträge
    18
    Ja Redundanz, das Stichwort fehlte mir.

    Also Gunnar, und natürlich an alle Leser, habt ihr schon Erfahrung damit gemacht? Ist schön schlecht wenn das Licht komplett ausfällt...

    greetz

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    54
    Beiträge
    1.021
    Vorsicht !
    Es gibt EIB-Spannungsversorgungen die nicht parallel geschaltet werden dürfen!

    Unsere darf man parallel schalten .

    Gruß
    Ralf

  6. #6
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von Micha_eib Beitrag anzeigen
    ...
    sei es durch einen Kabelbruch ....
    Je nachdem, wo der Bruch entsteht, würde Dir u.U. auch keine 2te Spg-Versorgung helfen.

    Zitat Zitat von Micha_eib Beitrag anzeigen
    Das Problem dabei sind die verwendeten TLN. diese können leider nicht für den Busspannungsausfall Programmiert werden....
    Evtl. könnte man einige Aktoren gegen Typen austauschen, die das können?
    Dann hättest Du quasi ein "Notlicht".

    Da Du als Beispiel einen Saal aufführst, stellt sich mir die Frage ob nicht die VDE 0100-718/0100-108 in deinem Anwendungsfall zum tragen kommt
    Gruss
    GLT

  7. #7
    sw4you ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    19
    Das Problem ist ja bestimmt nicht die Spannungsversorgung sondern das EIB.
    Um eine Kabelunterbrechung an irgendeiner Stelle abzufangen müsste das Eibkabel ja als Ring verlegt sein, ich dachte dies ist nicht erlaubt bzw. funktioniert nicht?

    Viele Grüße
    Siegfried Weckmann

  8. #8
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von sw4you Beitrag anzeigen
    Das Problem ist ja bestimmt nicht die Spannungsversorgung sondern das EIB.
    EIB ist immer eine Lösung und nie das Problem
    Zitat Zitat von sw4you Beitrag anzeigen
    Um eine Kabelunterbrechung an irgendeiner Stelle abzufangen müsste das Eibkabel ja als Ring verlegt sein, ich dachte dies ist nicht erlaubt bzw. funktioniert nicht?...
    Als Ring verlegen ist erlaubt, nur die Ringbildung selbst ist verboten!!!

    Es gibt ja auch noch "zyklisch senden"
    Gruss
    GLT

  9. #9
    sw4you ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    19
    Verstehe ich nicht.
    Ein Ring der offen ist, ist für mich kein Ring.
    Bei einem Ring der offen ist kann ich keine Fehler abfangen.

    Bitte eine etwas längere Erklärung:
    - Ringverlegung = Kabel sind nicht verbunden ?
    - Ringbildung = Kabel verbunden ?

    Viele Grüße
    Siegfried

  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Sörup
    Alter
    45
    Beiträge
    18
    Zitat Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Je nachdem, wo der Bruch entsteht, würde Dir u.U. auch keine 2te Spg-Versorgung helfen.


    Evtl. könnte man einige Aktoren gegen Typen austauschen, die das können?
    Dann hättest Du quasi ein "Notlicht".

    Da Du als Beispiel einen Saal aufführst, stellt sich mir die Frage ob nicht die VDE 0100-718/0100-108 in deinem Anwendungsfall zum tragen kommt
    Das sollte nicht das Problem sein, für die 230V Ebene bin ich nicht Verantwortlich, kann dich allerdings beruhigen das Notlicht wird so wie der Bus über USV gespeist. Es geht wirklich nur um den Fall das die Spannugsversorgung vom Bus getrennt wird oder auf Grund ihres Alters das Zeitliche segnet.


    @GLT Ist es denn möglich eine Linie von vorn und hinten gleichzeitig einzuspeisen, auch wenn ich nur aus 3-30 m Bus- länge komme?


    @Ralf
    Welche SV darf man denn parallel schalten? (Typ /Hersteller).

  11. #11
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Zitat Zitat von Micha_eib Beitrag anzeigen
    @GLT Ist es denn möglich eine Linie von vorn und hinten gleichzeitig einzuspeisen, auch wenn ich nur aus 3-30 m Bus- länge komme?
    3-30 Meter sind nach Norm nicht möglich!
    Zitat Zitat von Michel
    Regel 1: maximal 2 Spannungsversorgungen pro Linie
    Regel 2: Mindestentfernung zwischen 2 Spannungsversorgungen 200 Meter Leitungslänge
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  12. #12
    sw4you ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    19
    Ich bin kein Fachmann, deshalb Vorsicht!
    Vorschlag:
    - An die 2. Stromversorgung einen Binäreingang und einen Aktor.
    - Der Binäreingang überwacht die 1. Stromversorgung , bei Ausfall schaltet der Aktor die 1.Stromversorgung aus und überbrückt das EIB.

    Viele Grüße
    Siegfried

  13. #13
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von Micha_eib Beitrag anzeigen
    Das sollte nicht das Problem sein, für die 230V Ebene bin ich nicht Verantwortlich, kann dich allerdings beruhigen das Notlicht wird so wie der Bus über USV gespeist.
    Falls die entsprechenden Normen anzuwenden sind, gibt es keine Trennung nach 230V oder EIB, sondern die gesamte Schaltung muss diesen entsprechen und eine entsprechende Fehlertoleranz aufweisen.

    Sprich: Bus tot - Licht an

    In der de gabs dazu mal ein Bericht, den Peter auf seiner Seite bereitstellt. EIB-VDE0108

    Zitat Zitat von Micha_eib Beitrag anzeigen
    @GLT Ist es denn möglich eine Linie von vorn und hinten gleichzeitig einzuspeisen, auch wenn ich nur aus 3-30 m Bus- länge komme?
    Nein

    Aber wenn jetzt jemand auf die Idee kommen würde so 170m Kabel......
    Gruss
    GLT

  14. #14
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Sörup
    Alter
    45
    Beiträge
    18
    mal so eine frage hat schon mal wer versucht einen
    Dimmer mit einem Schaltaktor zu Brücken.. Sprich Bus aus, Schaltaktor brückt den Dimmaktor für das Notlicht..???

    @GLT
    .. ja so einen Ring von 200m EIB strippe neben die box zu hänen wär ja mal ne möglichkeit... oder einfach eienen großen Verbraucher der die Busspannung runter zieht.... *SCHERZ**!!!

    micha