Hallo Forum,
in meinem RH sind einige RTRs mit den entsprechenden motorischen Stellantrieben installiert.
Heizung ist eine Buderus GB112 mit dem entsprechenden EIB Modul (FM...).
Nach anfänglichen Problemen mit flascher Firmware im FM446 läuft jetzt die Heizungssteuerung ohne Abstürze.
Alles Zusammen (RTR, Stellantriebe, FM446) funktioniert zwar, aber eher unzufriedenstellend.
Nun bin ich dabei diverse Parameter der I-Regler und Stellantriebe anzupassen.
Mir ist aufgefallen, dass bei kleinen Stellgrößen die Heizkörper kalt bleiben.
Folge ist, dass erst nach längeren Zeit, durch den steigenden I-Anteil der Regelung,
ab einer bestimmten Stellgröße das Ventil öffnet.
Die verwendeten Ventile haben zuvor normale Heimeier Regelaufsätze gehabt.
Somit ist die Kennlinie der Ventile alles andere als linear.
Bis jetzt bin ich auch davon ausgegangen, dass die Kennlinie (Sollwert->Stellgröße) in den Stellantrieben korrigiert wird.
Leider muß ich feststellen (Betrachtung Soll Stellgröße und Ist Stellgröße), dass es so nicht ist.
Bei allen Ventiltypen ist die Kennlinie immer linear !!!!
Dies führt natürlich dazu, dass bei kleinen Stellgrößen die Heizkörper nicht durchströmt werden.
Noch viel Schlimmer, dadurch, dass erst bei größeren Stellgrößen die Heizkörper anlaufen,
steigt die Vorlauftemperatur der Heizung (gereglet von FM446) unnötig.
Überhaupt die gesamte Regelung kann dadurch doch gar nicht vernünfig funktionieren, oder ?
Hat jemand Ähnliches beobachtet ?
Ich bin jetzt dabei die Kennlinie der Stellantriebe zu Fuß zu linearisieren.
Erste Erfolge habe ich schon heute morgen gesehen. Bei Stellgröße von 20 % waren bereits die Heizkörper warm...
Gruß
NeoMan